  4。2。4 功能码参数的设置方法

1 变频器的功能码体系

EV1000系列变频器共有17组的功能码 F0 F9 FA FF FH FL Fn FP FU 每个功能组内包

括若干功能码 功能码采用 功能码组号+功能码号 的方式标识 如F5。

  08 表示为第5组功能的第8号功能码

2 LED 键盘显示单元的菜单结构

通过LED 键盘显示单元设定功能码时 功能组号对应一级菜单 功能码号对应二级菜单 功能码参数对应三级菜单 详见附录1

3 功能码设定实例

参数设定值分为十进制 DEC 和十六进制 HEX 两种 若参数采用十六进制表示 编辑时各位彼此独立部分位的取值范围可以是十六进制的 0 F 参数值有个 十百千位使用XX键选定

要修改的位 使用 ▼键增加或减少数值

例1 将上限频率由50Hz调到40Hz F0。

  12由50。00改为40。00

1 按PRG 键进入编程状态 LED 键盘显示单元的数码显示管将显示当前功能代码F0

2 按FUNC/DATA 键显示功能代码F0。00 按键直到显示F0。12

3 按FUNC/DATA 键将会看到F0。

  12对应的参数值 50。00

4 按XX键将闪烁位移到改动位 5闪烁

5 按▼键一次 将5 改为4

6 按FUNC/DATA 键保存F0。12的值并自动显示下一个功能码 显示F0。13

7 按PRG 退出编程状态

例2 十六进制参数的设定方法

以F8。

  01 LED 运行显示参数 为例如果您要求键盘显示 设定频率 运行转速 设定转速 运行线速度设定线速度

由于各位彼此独立 应分别设定个 十百千位 先决定每位的二进制值 再将二进制数转化为十六进制数 二进制数和十六进制数的转换对照表见表5-11

1 设定个位值

参考下图 设定频率 由F8。

  01个位的BIT2决定如BIT2=1 表示显示该参数 不要求显示的参数将其对应的位设为0 因此个位为0100 转化为十六进制为4 因此个位应设为4 2 设定十位值

由于要求显示 运行转速 设定转速 运行线速度 设定线速度 因此十位的二进制设定值为1111 转化为十六进制为F 因此个位应设为F

3 设定百位和千位值

要求显示的参数未涉及百位和千位 因此百位和千位皆设为零 - F0 - 40。

  00

在三级菜单下 若参数没有闪烁位 表示该功能码不能修改 可能原因有

该功能码为不可修改参数 如实际检测参数 运行记录参数等

该功能码在运行状态下不可修改 需停机后才能进行修改

参数被保护 当功能码FP。01=1或2时功能码均不可修改 这是为避免误操作进行的参数保护 若要编辑功能码参数 需先将功能码FP。

  01设为0

4。2。5 速度调节

当初始状态为运行转速 设定转速 运行线速度 设定线速度时 通过按 键或▼键 可直接修改且

实时显示设定转速或线速度值 如果要直接修改给定频率 须通过XX键先切换到频率显示状态后再修改

4。

  2。6 如何锁定/ 解锁键盘显示单元

锁定键盘显示单元设功能码F9。07参数的百位 0 然后按住FUNC/DATA 键同时按PRG 键即可锁定键盘

解锁:在停机或运行参数显示状态 先按下FUNC/DATA 同时按▼键三次 解锁操作并不会改变F9。

  07的参数值

注意

即使功能码F9。07的百位的设定值不为0 允许LED键盘显示单元锁定 但变频器每次上电时 LED键盘显示单元均为未锁定状态。