380V,110KW,功率因数选0.8,电流大约208A。100米远,抉择YJV-3*95 1*50的电缆。电压降约4V。假设功率因数选0.9,则电流约为186A,抉择YJV-3*70 1*35的电缆。
YJV70的额定电流为(埋地197A,空气203A),还有要根据负载的利用情状,如持久工做造与短时工做造,电机能否为满负荷运行等等。请综合考虑。
0
