零序重量,电力术语,将不服衡的三相系统的电量按对称重量法合成后,其零序对称系统中的重量。——引自DLT 1375-2014 电能量量评估手艺导则三相电压不服衡电力系统属于三相系统,抱负前提下三相参数均对称。但是因为三相负载差别,三相线路以及电源差别,一般电网都处于不合错误称运行中。
对不合错误称三相电网停止阐发时,能够用对称重量法合成为正序、负序、零序重量。零序重量属于三不异大小同相位的重量。零序重量推导过程由线性数学计算可知:三个不合错误称的相量,能够独一合成为三组对称的相量 (重量)。对称重量法是电力系统阐发的常用办法, 在继电庇护的现场试验也有普遍的利用。
在对继电庇护安装、 毛病录波安装等做零、 负序的相关尝试时, 经常会涉及到将三组序重量 ( 电压或电流) 合成为三相相量, 或者将不合错误称的三相相量合成为序重量。关于一组三相不合错误称的相量,能够用对称重量法停止合成。取此中一相停止阐发,用矩阵表达为此中,称为正序重量,称为负序重量,称为零序重量,三序重量大小各自不异,正序重量按逆时针散布,负序重量按顺时针散布,零序重量三相相位不异。
零序重量利用配电网毛病定位小电流接地系统单相接地的毛病定位因其定位的困难性,不断是电力系管辖域研究的热点。国表里已经有很多配电网毛病定位方面的办法被提出,大部门都集中在阻抗法与行波法心一。摘用行波法需要专门的硬件设备,投资较大,手艺复杂,而且存在反射波识别和近区定位死区的问题。
若摘用阻抗法,能够必然水平上征服定为死区的问题,并且能够操纵大量现有的设备,硬件投资相对较小,随便实现。经研究,小电流接地系统在发作单相接地毛病时其电流值电压值等电力参数会发作一系列的改变,那些特征所反映的毛病信息假设被胜利提取便会给我们的定位带来很大的搀扶帮助¨小电流接地零序收集当配电收集发作小电流接地毛病时,相当于在毛病点附加一个与毛病前电压幅值相等、极性相反的虚拟电压源。
毛病点上游的动态过程为上游线路与健全线路配合在虚拟电压源感化下的响应,下流线路动态过程为下流线路在虚拟电压源感化下的响应。关于毛病点同侧的2个检测点而言,其零序电流之差为两检测点间的散布电容电流,因为两检测点间的散布电容较小,所以两检测点间的零序电流幅值相差不大。
而毛病点两侧的零序电流,因为线路的电阻、电感及散布电容值相差较大,所以毛病点两侧的零序电流幅值相差较大。操纵上述原理,停止接地毛病点的区段定位。详细实现过程如下:1)设检测点毛病信号摘集安装摘集到的零序电流值,定义毛病区段毛病参数。2)对差别检测点信号摘集安装摘集到的零序电流值停止计算,求得各检测点的毛病参数。
3)比力各检测点的毛病参数,参数差更大的区段即为毛病区段。间隔继电器零序电压散布图电力系统在必然水平上能够看做是线性系统,所以适用于电路中的叠加原理。关于线路中发作的任何毛病都可看做是毛病前系统和毛病附加系统的叠加,关于基于毛病附加系统的庇护,因为仅由毛病附加收集来决定其性能,从而使此类庇护具有较高的灵敏度,性能不变,不受毛病前负荷,两侧电势夹角等因素影响。
关于区内毛病,因为零序电压源在庇护范畴内部,根据动做电压方程求出的电压量为零序电压散布曲线 k1 的耽误线上的虚假电压量,因为为线性关系,从而使动做方程称心;相反,关于正向区外以及反向毛病,根据动做电压公式求出的庇护范畴鸿沟的零序电压即为电压散布曲线上 Y 点的电压量,不称心动做方程。
零序间隔继电器具有不受毛病前负荷,系统运行体例,系统振荡等因素影响的特征,因为最末的动做公式为模量比力,现场实现简单可靠具有较强的抗骚乱及耐过渡电阻才能。因为零序间隔继电器所有动做量为零序电气量,启动后能够持久不变,并且电压回路反常后,能够改用启齿三角形输出电压实现。
咟喥咟萪。
电力系统的正序、负序、零序重量是根据A、B、C三 相的挨次来确定的,正序重量为A相领先B相120°,B相领先 C相120°,C相领先A相120°,负序重量为A相落后B相120°, B相落后C相120°,C相落后A相120°,零序重量则A、B、C 三相相位不异。正序重量在系统中始末存在,零序和负序重量是 毛病重量,一般时为零,仅在毛病时呈现。零序、负序重量是稳 定的毛病重量,只要不合错误称毛病存在,零序和负序重量才存在, 且能庇护不合错误称毛病。由零序、负序重量构成的庇护既能够实现 快速庇护,也能够实现延时的后备庇护。