路基地下水排水设置与施工要求
(1)排水沟、阴沟
1)设置:本地下水位较高,潜水层埋躲不深时,可摘用排水沟或阴沟截流地下水及降低地下水位,排水沟或阴沟设在路基旁侧时,宜沿道路标的目的安插,设在低凹地带或天然沟谷处时,宜顺山坡的沟谷走向安插。
排水沟可兼排地表水,在冷冷地域不宜用于肃清地下水。
2)施工要求:应在沟壁与含水量地层接触面的高度处,设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔。沟壁外侧应填以粗粒透水素材或土工合成素材做反滤层。
(2)渗沟
1)设置:为降低地下水位或拦截地下水,可在空中以下设置渗沟。
渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式。
2)施工要求:
①填石渗沟的施工要求
填石渗沟凡是为矩形或梯形。在冰冻地域,渗沟埋深不得小于本地最小冻结深度。
填石渗沟只宜用于渗流不长的地段,且纵坡不克不及小于1%,宜摘用5%。出水口底面标高,应超出跨越沟外更高水位0。
2m。
②管式渗沟的施工要求
管式渗沟适用于地下水引水较长、流量较大的地域。
管式渗沟的泄水管可用陶瓷管、混凝土、石棉、水泥或塑料等素材造成。
③洞式渗沟的施工要求
洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段。
(3)渗井
1)设置:当路基四周的空中水或浅层地下水无法肃清,影响路基不变时,可设置渗井,将空中水或地下水经渗井通过下透水层中的钻孔流进下层透水层中肃清。
2)施工要求:渗井曲径50~60cm。 渗井离路堤坡脚不该小于10m。
(4)查抄井
1)设置:为查抄维修渗沟,每隔30~50m或在平面转折和坡度由陡变缓处宜设置查抄井。
2)施工要求:查抄井一般摘用圆形,内径不小于1。0m,在井壁处的渗沟底应超出跨越进底0.3~0。
4m,井底展一层厚0。1~0。2m的混凝土。
例:填石渗沟只宜用于渗流不长的地段,且纵坡不克不及小于1%。
0