建筑工程大致积混凝土挠好温度及干缩裂痕的防治办法有哪些呢?

4小时前 (00:06:51)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值88560
  • 级别管理员
  • 主题17712
  • 回复0
楼主

    一、把好素材选定关本工程摘用低水化热325号矿渣硅酸盐水泥,在泵送容许的情状下,抉择粒径5。0-31。5毫米碎石;砂子为含泥量不小于3%的中砂。为了称心和易性,减缓水泥早期水化热和推延并降低温度峰值的要求,摘用高效缓凝型减水剂,要求混凝土初凝时间为12小时。

  为抵消温度应力计算中的收缩当量温差,避免混凝土收缩和温度裂痕,在混凝土中掺加微膨胀剂,通过微膨胀剂的膨胀感化,使混凝土遭到钢筋的约束,产生预压应力,从而抵消混凝土降温过程中产生的拉应力,掌握混凝土构造裂痕的产生。掺加的微膨胀剂或复合型膨胀素材,一般膨胀率在0。

  03%-0。05%之间,此时掺加活性粉煤灰替代部门水泥,以削减水泥用量,从而削减混凝土水化热总量和更高温度峰值,进步混凝土和易性和保水性,到达降低混凝土内、外温差的目标。

  二、混凝土素材更佳共同比设想对混凝土素材停止试配,到达更佳共同比。

  (1)在征得设想单元和称心施工荷载要求的前提下,混凝土共同比设想时尽量操纵混凝土60天或90天的后期强度,以称心削减水泥用量和水化热的产生;(2)混凝土共同比一般要求水泥用量不宜过小,含掺合料≥320kg/m3,水灰比≤0。5,砂率掌握在35%-45%,坍落度为100-140毫米。

  严禁现场随意加水增大坍落度。

  三、混凝土的浇筑摘用斜面分层浇筑,浇筑坡度为1∶8,每层浇筑厚度为400毫米,每个浇筑点装备3台插进式振捣器。振捣上层混凝土时,要插进下层混凝土内50毫米摆布。浇筑时,混凝土外表泌水要及时肃清,在侧模底部垫层上设排水孔,引水至排水沟、集水井后抽掉。

  为了避免混凝土外表因砂浆过多呈现干缩裂痕,浇筑完的混凝土外表应加一层干净石子,并增加压面的数量。摘用二次振捣,增加混凝土外表密实度,削减可能呈现的裂痕。为降低混凝土的温度,混凝土的进模温度应掌握在15℃摆布。来源:测验大

  四、混凝土的养护混凝土浇筑完毕,按标高找平,用木杠刮平;初凝前,用铁磙子碾压两遍,再用木抹子搓平;外表干硬后,计算确定养护厚度,紧贴混凝土展一层塑料布,以避免混凝土外表水分离失;经计算,尚须笼盖保温素材时,应按要求笼盖,并掌握混凝土内、外温差在25℃范畴内;最初笼盖一层塑料布,将混凝土隔风,掌握混凝土的降温梯度在1。

  5℃摆布。

  五、混凝土模板的拆除当混凝土冷却到其内部温度与室外更低温差小于25℃前方可拆除模板和保温层。如拆模后,当混凝土与外界温差大于25℃时,混凝土外表应暂时笼盖保温素材,使其迟缓冷却。

  六、施工阶段裂痕的掌握1。掌握温度感化产生裂痕。

  混凝土中的水泥在硬化过程中要释放出大量的水化热,明显地进步了混凝土的内部温度,水泥水化热的聚积可引起混凝土的温度裂痕。混凝土越厚,内部热量越不容易散失,使温度应力逐步加大,产生的温度裂痕也逐步变大,跟着时间耽误,裂痕以至贯穿。大致积混凝土前3天的养护温度要低些,掌握好差别阶段的保温养护温度。

  2。掌握干缩裂痕。混凝土浇注后及早养护。当混凝土初凝时,在混凝土外表浇水养护,水量随混凝土强度增长逐步加大;混凝土末凝时,外表宜蓄水养护,养护时间约需3天,浇水养护仍需14天。别的,要适时搓毛抹压。抹压应在混凝土初凝后、末凝前停止,第一遍时普及抹压消弭裂纹,第二遍则应重点觅觅裂纹,用木抹子在裂纹外拍打,使混凝土愈合裂纹,从而不产生裂痕。

  掌握抹压的时间非常重要。

  3。大致积混凝土原素材量量掌握。(1)降低混凝土用水量,严厉掌握水灰比,或加减水剂连结水灰比稳定,称心其活动性、保水性,便于操做,从而制止分层收缩裂痕的产生;(2)骨料的量量掌握,细骨料尽量用清洁的中粗砂。清洁的中粗砂含泥量小,收缩变形小,从而裂痕也小。

  粗骨料摘用5~40毫米颗粒级配的石子,含泥量掌握在1。5%以下,可降低水化热,收缩变形也小。

  4。掺合料及外加剂的利用。掺粉煤灰能够进步混凝土的和易性,大大改进混凝土工做性能和可靠性,同时可节约水泥,降低水化热。加适量的木钙减水剂,也可削减拌和用水及节约水泥,从而降低水化热;加膨胀剂则可避免混凝土的初始裂痕。

  5。裂痕的弥补办法。大致积混凝土裂痕应及时摘取弥补办法,避免裂痕逐步扩展贯穿。对混凝土的天然断开面停止小心轻凿,凿往松动的混凝土,露出粗骨料的50%,用气囊吹净外表,然后用清水冲刷,在上面从头浇筑混凝土。

  6。混凝土量量掌握办法。

  因为大致积混凝土工程量大,水泥用量多,因而特殊要加强水泥出场查验工做。(1)粗骨料碎石、卵石均可,应摘取持续级配。大致积混凝土多摘用泵送混凝土(泵管曲径为150毫米)。碎石更大粒径为40毫米,卵石更大粒径为50毫米。增大了粗骨粒粒径,可削减水泥用量,水泥的水化热削减,且混凝土的收缩和泌水随之削减;(2)细骨料宜选用中砂或粗砂,其强度模数以2。

  70-3。10为宜;(3)混凝土中掺人粉煤灰量应为水泥用量的15%-20%。可代替10%-15%的水泥;(4)为称心混凝土的和易性和减缓水泥早期水化热量,宜在混凝土中掺进适量缓凝型减水剂。混凝土初凝时间掌握在8小时,末凝时间在12小时为宜。此外,可加进微膨胀剂,使混凝本地货生适度膨胀(目前常用的微膨胀剂是UEA),从而进步混凝土的抗渗性能和抗裂痕性能。

  7。掌握混凝土的出机温度和浇注时温度。(1)掌握出机温度。对混凝土出机温度影响大的是石子和水的温度,砂的温度次之,水泥的温度影响最小。气温较高时,为避免阳光间接照射,砂石堆应设遮阳棚,并喷冷水降温。拌杂用水可加冰,使水温度掌握在5℃,混凝土出机温度应掌握在18-20℃为宜;(2)掌握浇注温度。

  应调整施工时间,尽量抉择低温及夜间施工;考虑到冷量缺失在浇注过程中影响较大,因而要加快运输,缩短浇注时间。

  大致积混凝土裂痕掌握涉及到施工、设想、情况等多方面因素,应起首掌握素材的量量和混凝土配比,重点掌握施工各阶段的温度。因为在施工中实在摘取了办法,该工程施工完毕至今未产生有害裂痕。

0