如何抉择和整定电动机庇护用断路器?

4小时前 (00:51:37)阅读1回复0
雕刻瞎
雕刻瞎
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值87840
  • 级别管理员
  • 主题17568
  • 回复0
楼主

  电动机庇护用断路器可按以下原则抉择和整定。①电动机庇护用断路器,其长延时脱扣器分为可调试和不成调试两种。可调试过电流脱扣器的整定电流调剂范畴为0。7 -1。0;的脱扣器额定电流。长延时脱扣特征与JR系列热继电器的特征不异,所以它很适协做为电动机的过载庇护安装。

  ② 6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机现实启动时按启动时负荷的轻重,可选用可返回时间为1s、3s、5s、8s、15s中的某挡。③瞬时整定值:对庇护笼型异步电动机的断路器等于8-15倍电动机额定电流;对庇护绕线型电动机的断路器等于3-6倍电动机额定电流。

  必需指出,断路器的寿命一般只要万次摆布,比一般交换接触器的操做寿命低两个数量级。间接启动电动机时,只适用于不频繁操做的场所。假设抉择不到能称心电动机过载庇护的断路器,能够将配电用开路器与热继电器共同利用来实现电动机的过载庇护。那时配电用断路器瞬时脱扣动做电流整定值应等于14倍电动机额定电流,以制止因为电动机启动冲击电流而引起误动做。