人们若何才气准确抉择中小型断路器?

1天前 (01-02 00:52)阅读1回复0
西柚
西柚
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值88735
  • 级别管理员
  • 主题17747
  • 回复0
楼主

  1通俗断路器的抉择  配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流庇护断路器,因庇护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承担过载电流的才能(包罗电动机的起动电流和起动时间等)有差别,选用的断路器的庇护特征差别。  1。1配电用断路器的抉择  配电用断路器是指在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包罗电源总断路器和负载歧路断路器。

  在选用那一类断路器时,需特殊重视下列选用原则:  (1)断路器的长延时动做电流整定值≤导线答应载流量。关于摘用电线电缆的情状,可取电线电缆答应载流量的80%。  (2)3倍长延时动做电流整定值的可返回时间≥线路中更大起动电流的电动机的起动时间。

    (3)短延时动做电流整定值I1为:  I1=1。1(Ijx+1。35kIed)  式中:Ijx???线路计算负载电流(A);  k???电动机的起动电流倍数;  Ied???电动机额定电流(A)。  (4)瞬时电流整定值I2为:  I2=1。

  1(Ijx+klkIedm)  式中:kl???电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1。7~2;  Iedm???更大的一台电动机的额定电流。  (5)短延时的时间阶段,按配电系统的分段而定。一般时间阶段为2~3级。每级之间的短延不时差为0。

  1~0。2s,视断路器短延时机构的动做精度而定,其可返回时间应包管各级的抉择性动做。选定短延时阶梯后,更好按被庇护对象的热不变性能加以校核。  1。2电动机庇护型断路器的抉择  微型断路器(MCB)不克不及用于对电动机的庇护,只可做为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)停止庇护。

  电动机在起动霎时有一个5~7倍Ied,继续时间为10s的起动电流,即便C特征在电磁脱扣电流设定为5~10倍Ied,能够包管在电动机起动时避过浪涌电流。  但对热庇护来讲,其过载庇护的动做值整定于1。45Ied,也就是说电动机要承担45%以上的过载电流时MCB才气脱扣,那关于只能承担  因而,在某些场所如确需用MCB对电机停止庇护,可选用ABB公司特有的契合IEC947-2原则中K特征的MCB,或摘用MCB外加热继电器的体例,对电动机停止过载和短路庇护。  1。3家用庇护型断路器的抉择  MCB是建筑电气末端配电安装中利用最普遍的一种末端庇护电器。

    应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算更大短路容量后再抉择。  MCB的设想和利用是针对50~60Hz交换电网的,如用于曲流电路,应根据造造厂商供给的磁脱扣动做电流同电源频次改变系数来换算;当情况温度大于或小于校准温度值时,必需根据造造厂商供给的温度与载流才能批改曲线来调整MCB的额定电流值。

    低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设体例、短路点与电源间隔长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。  一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0。23/0。4kV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。

  关于差别容量的配变,低压馈线端短路电流是差别的。一般来说,关于民用室第、小型商场及公共建筑,因为由本地供电企业的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源间隔较远,选用4。5kA及以上分断才能的MCB即可。  关于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆截面较粗,供电间隔较短,应选用6kA及以上额定分断才能的MCB。

  而关于如变配电站(站内利用的照明、动力电源间接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电间隔较短的类似场所,则必需选用10kA及以上分断才能的MCB,详细选用时特殊要重视:MCB的额定分断才能是在上端子进线、下端子出线形态下测得的。

    在工程中若碰着特殊情状下要求下端子进线、上端子出线,因为开断毛病电流时灭弧的原因,MCB必需降容利用,即额定分断才能必需按造造厂商供给的有关降容系数来换算。MCB的庇护特征根据IEC898分为A、B、C、D四种特征供用户选用:A特征一般用于需要快速、无延时脱扣的利用场所,亦即用于较低的峰值电流值(凡是是额定电流In的2~3倍),以限造容许通过短路电流值和总的分断时间,操纵该特征可使MCB替代熔断器做为电子元器件的过流庇护及互感丈量回路的庇护;B特征用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的利用场所。

    与A特征比拟较,B特征容许通过的峰值电流    2漏电断路器的抉择  2。1通俗漏电断路器的抉择。  抉择漏电断路器要遵照以下原则:  (1)断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的一般工做电压和电流;  (2)线路应庇护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电庇护电流;  (3)断路器的极限通断才能应大于或等于电路更大短路电流;  (4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的更大负载电流;  (5)有较短的分断反响时间,可以起到庇护线路和设备的感化。

    2。2四极断路器的选用  能否选用四极断路器可遵照以下原则:  (1)根据IEC465。1。5条规定,一般供电电源与备用发电机之间的转换断路器应利用四极断路器;  (2)带漏电庇护的双电源转换断路器应摘用四极断路器。两个上级断路器带漏电庇护,其下级的电源转换断路器应利用四极断路器;  (3)在两种差别接地系统间电源切换断路器应摘用四极断路器;  (4)TN-C系统严禁利用四极断路器;  (5)TN-S、TN-C-S系同一般不需要设置四极断路器。

  但TN-S系统的一些特殊情状(严峻三相不服衡、零序谐波含量较高档)能否不消四极断路器有待进一步研究;  (6)TT系统的电源进线断路器应摘用四极断路器;  (7)IT系统中当有中性线引出时应摘用四极断路器。  3断路器的利用  断路器在利用过程中我们要重视:  (1)电路接好后,应查抄接线能否准确。

  可通过试验按钮加以查抄。如断路器能准确分断,阐明漏电庇护器安拆准确,不然应查抄线路,肃清毛病。在漏电庇护器投进运行后,每颠末一段时间,用户应通过试验按钮查抄断路器能否一般运行;  (2)断路庇护器的漏电、过载、短路庇护特征是由造造厂设定的,不成随意调整,以免影响性能;试验按钮的感化在于断路器在新安拆或运行必然期间后,在合闸通电的形态下对其运行形态停止查抄。

  按动试验按钮,断路器能分断,阐明运行一般,可陆续利用;  (3)如断路器不克不及分断,阐明断路器或线路有毛病,需停止检修;  (4)断路器因被庇护电路发作毛病(漏电、过载或短路)而分断,则操做手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因肃清毛病后,应先将操做手柄向下扳(即置于“分”位置),使操做机构“再扣”后,才气停止合闸操做(请重视断路器操做手柄三个位置的差别含义);  (5)断路器因线路短路断开后,需查抄触头,若主触头烧损严峻或有凹坑时,需停止维修;  (6)四极漏电断路器必需接进零线,以使电子线路一般工做;  (7)漏电断路器的负载接线必需颠末断路器的负载端,不容许负载的任一相线或零线不颠末漏电断路器,不然将产生报酬“漏电”而形成断路器合不上闸,形成“误动”。

  此外,为了愈加有效地庇护线路和设备,能够将漏电断路器与熔断器共同利用。

    (1)电源进线断路器中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不服衡电流引起的中性线过流或那种过流引起的人身电击求助紧急,而是为了消弭沿中性线导进的毛病电位对电气检修人员的电击求助紧急;  (2)为削减三相回路“断零”  变乱的发作,应尽量制止在中性线上拆设没必要要的断路器触头,即在包管电气检修平安前提下,尽量少拆用四极断路器;  (3)不管建筑物内有无总等电位联合,TT系统电源进线断路器应实现中性线和相线的同时隔离,但有总等电位联合的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气安装无此需要;  (4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发作两个毛病时引起的电击变乱,但对TN系统内的漏电庇护器RCD没有此要求;  (5)除带漏电庇护功用的电源转换断路器外,其他电源转换断路器无需隔离中性线;  (6)不管何种接地系统,单相电源进线断路器都应能同时断开相线和中性线。