为什么同期点都抉择在发电机出口断路器而不抉择母线出口断路器上呢?

1天前 (01-02 00:53)阅读1回复0
西柚
西柚
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值88735
  • 级别管理员
  • 主题17747
  • 回复0
楼主

假设有出口断路器(GCB),起机的时候,一般从系统通过主变压器倒送厂用电启动,待辅助系统预备好以后,再用发电机出口断路器同期合闸发电机。假设该厂有其他启动电源,也能够用其他电源来启动,再同期主变高压侧断路器或者出线断路器或者出口开关。

国内设想的200MW~600MW电站大都没有出口断路器,就只能同期主变高压侧了断路器了。

别的,同期取频次的时候从PT上获得电压信号,假设有出口开关,同期的电压信号从发电机出口PT和GCB内的PT获得,相角根本无误差。假设在主变高压侧同期,就得取母线PT和发电机出口PT的电压信号,发电机出口PT获得的电压信号,与现实的同期电压相差了一个主变压器的相角。从那一点来看,不好像期GCB的好。但是也没问题。