抉择断路器时,次要考虑断路器的哪些次要参数

1天前 (01-02 00:53)阅读1回复0
小强
小强
  • 管理员
  • 注册排名8
  • 经验值88840
  • 级别管理员
  • 主题17768
  • 回复0
楼主

  断路器是配电系统中次要的庇护电器之一,也是功用最完美的庇护电器,其次要感化是做为短路、过载、接地毛病、失压以及欠电压庇护。根据差别需要,断路器可装备差别的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个构成部门,而继电器,则通过与断路器操做机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来掌握断路器。

  低压断路器一般由脱扣器来完成其庇护功用。

标明低压断路器电流特征的参数良多,随便稠浊不清。在设想文件中,经常在标明断路器的电流值时,不阐明电流值的意义,给定货形成紊乱。要完全准确的抉择断路器,清晰地标定断路器的各个电流参数是需要的。

1 断路器的额定电流参数

国标《低压开关设备和掌握设备 低压断路器》gbl4048。2-94(等效摘用iec947-2)对断路器的额定电流利用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架品级额定电流1nm,并给出如下定义:

--断路器的额定电流1n,是指脱扣器能持久通过的电流,也就是脱扣器额定电流。

  对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可持久通过的更大电流。

--断路器壳架品级额定电流lnm,用根本几何尺寸不异和构造类似的框架或塑料外壳中所拆的更大脱扣器额定电流表达。

国标gbl4048。2-94中对断路器额定电流的定义与我们凡是所说的概念有些差别。

  当我们提及“断路器额定电流”那一概念时,凡是是指“断路器壳架品级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们抉择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,凡是我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。大都低压断路器赐与商所供给的产物材料中,也一般不提“断路器壳架品级额定电流”那一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”那一参数,其实就是“断路器额定电流”做为“断路器壳架品级额定电流”的一种简称,似乎较为适宜。

  也许原则中对额定电流的定义与日常平凡利用的纷歧致是招致紊乱的原因之一。

“断路器壳架品级额定电流”是标明断路器的框架通流才能的参数,次要由主触头的通流才能决定,它也决定了所能安拆的脱扣器的更大额定电流值。在抉择断路器时,此参数是不成贫乏的。

2 过电流脱扣器的电流参数

断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。

过电流脱扣器其动做电流整定值能够是固定的或是可调的,调剂时凡是操纵旋钮或是调剂杠杆。

  电磁式过流脱扣器既能够是固定的,也能够是可调的,而电子式过流脱扣器凡是老是可调的。

过电流脱扣器按安拆体例又可分为固定安拆式或模块化安拆式。固定安拆式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不成调剂,如dz20型;而模块化安拆式脱扣做为断路器的一个安拆模块,可随时互换,乖巧性很强,如merlingerin公司的ns型。

标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:

--脱扣器额定电流1n,指脱扣器能持久通过的更大电流。

--长延时过载脱扣器动做电流整定值ir,固定式脱扣器其1r=in,可调式脱扣器其ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0。

  4~1×1n。

--短延时电磁脱扣器动做电流整定值im,为过载脱扣器动做电流整定值ir的倍数,倍数固定或可调,如im=2~10×ir。对不成调式可在此中抉择一恰当的整定值。

--瞬时电磁脱扣器动做电流额定值im′,为脱扣器额定电流in的倍数,倍数固定或可调,如im′=1。

  5~11×in。对不成调式可在此中抉择一恰当的整定值。

3 断路器的短路特征电流参数

3。1 额定短路分断才能icn

断路器的额定短路分断才能icn应摘用icu、ics表达,在详细产物原则中确定。

3。2 额定极限短路分断才能icu

额定极限短路分断才能icu是断路器规定的试验电压及其它规定前提下的极限短路分断电流之值,它能够用预期短路电流表达。要按规定的试验法式o-t-co动做之后,不考虑断路器陆续承载它的额定电流。

o-表达分断操做;

co-表达接通操做后紧接着分断操做;

t-表达两个相继操做之间的时间间隔,一般不小于3min。

3。3 额定运行短路分断才能ics

额定运行短路分断才能ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定前提下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,ics是icu的一个百分数。

  在按规定的试验法式o-t-co-t-co动做之后,断路器应有陆续承载它的额定电流的才能。

关于额定短路分断才能大于1500a的小型断路器,国标《家用及类似场合用断路器》gbl0963(等效摘用iecb98)规定应停止额定极限短路分断才能icu和额定运行短路分断才能ics试验。

  当icu≤6000a时,icu=ics,故只需做ics试验。所以标明短路分断才能为4500a、 6000a的小型断路器,其icu=ics=icn,故一般只提及其额定短路分断才能icn值。

3。4 额定短时耐受电流icw

额定短时耐受电流icw是指断路器在规定的试验前提下短时间承担的电流值。

  关于交换,此电流值是预期短路电流的周期重量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0。05s。

4 标定断路器的电流参数

断路器的短路电流参数icu、ics、icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架品级额定电流inm选定后就已确定,故不需别的标明;而断路器的额定电流参数和所选脱扣器的电流参数需根据现实情状标明清晰。

4。1 小型断路器mcb(miniature circuitbreaker)

关于将塑壳和过电流脱扣器加工为一体的小型断路器mcb而言,如merlingerin公司的c45n系列、abb公司的s230系列、奇胜公司的e4cb系列、国产dzxl9系列等,一般产物材料中只供给“断路器额定电流”一个值,此参数具有断路器壳架品级额定电流inm、脱扣器额定电流in、长延时过载脱器动做电流整定值ir三重含义,也即inm=in=ir,而瞬时电磁脱扣器动做电流额定值im′一般为固定值。

  因而在抉择小型断路器时,只需给出一个电流值即可,不会产生歧义。

4。2 塑壳式断路器mccb(mouldedcasecircult-breaker)

塑壳式断路器产物品种繁多,标定其电流比力复杂。如国产dz20系列、abb公司的sacemodul系列、merlingerin公司的compactns系列均为常用的塑壳式断路器。

当断路器配拆固定式的过流脱扣器时,脱扣器额定电流in和长延时过载脱扣器动做电流整定值ir不异,即in=ir,如dz20系列、tc系列、h 系列断路器属此种情状。此时需要标定两个电流值,断路器壳架品级额定电流inm、脱扣器额定电流in(或长延时过载脱扣器动做电流整定值ir)。

  瞬时脱扣器动做电流整定值im′为固定值,一般不需标明。

当断路器配拆可调模块式的过流脱扣器时,脱扣器的各个电流均需明白标定,起首标明断路器壳架品级额定电流inm,然后标明所抉择的脱扣器型号和脱扣器的各个电流整定值。如当抉择merlingerin公司的compactns系列断路器时,需给出如下完全参数。

nsl00h型,imm=100a,配str22se-40a型电子脱扣器,in=40a,ir=0。8in(32a),im=5ir

(160a),im′≤11in(固定值)。

4。3 框架式断路器acb(aircircuitbreaker)

框架式断路器功用完美,多配拆可调模块式过流脱扣器,如较me、dwl5、dwxl5型、merlingerin公司的masterpact系列、abb公司的asce-megamax-f系列等。

  标注电流参数时,起首标明断路器壳架品级额定电流inm,然后标明抉择脱扣器和脱扣器的各个电流整定值。