拆机
1、机前应先将空调机内的造冷液收进室外机组中。
2、收液步调:先将空调机置于造冷形态,并开机运行。
3、将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖翻开,用内六角板手将高压阀门封闭,(在室外机的一侧有二只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。
4、此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被封闭,所以造冷液不克不及再经高压阀门流到室内机停止热交换,而被压缩进了室外机组内。
5、等运行约3-5分钟,室内机应该不再有寒气吹出,阐明造冷液已被全数收到室外机组中了。
6、此时再将室外机上的低压三通阀门封闭。
此时造冷液就被封锁在室外机组中了。
7、将空调机封闭。
8、此时可停止拆机操做,拆下室内,外机的连接管道,拆下室表里机间的电缆
9、拆下的联通铜管要重视清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。
拆机
1、室外机定位,机架安拆时要重视程度。
2、室内机定位,室内机应重视往出水标的目的略有一点倾斜,假设倾斜标的目的相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。
3、连接室内机间的管道和电缆。
4、在连接室外机的低压管道和三通阀门时要重视,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点。在接好所有管道后,先将高压阀门翻开一点点,比及有造冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。
(如许做是为了将连接管和室内机中因封锁系统被拆开,而进进的空气赶出来)
5、查抄所有连接处都可靠连接后,可将高?低压阀门全数开足,造冷液即进进到造冷轮回系统中。
6、开机运行,此时可用钳形表查抄空调机总电源线上的线电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来揣度空调机运行能否一般。
一般220V,一匹半的空调工做电流为6A,大于6A阐明造冷液太多,小于6A则阐明造冷液太少。
加液
1、如需对空调机停止加液可在室外机的低压三通阀长进行。
2、确认空调机利用造冷剂的品种,预备好盛有造冷剂的钢瓶?加液管?加液管和低压三通阀的管接头。
及适宜的板头等东西。
3、封闭空调机。
4、将室外机低压三通阀门封闭。
5、将阀门另一侧上的加液头管接头盖帽翻开。
6、将加液管的一头和盛造冷剂钢瓶上的阀门出口连接好,另一头接到三通阀门上的加液接头上,拧紧接头螺丝。
7、翻开低压三通阀,将空调机置于造冷形态,并开机运行,将钳形表钳在电源线上。
8、运行后,渐渐翻开造冷剂钢瓶上的角阀,此时可看到造冷液被压缩机吸进系统中。(因为一般加液管都是塑料管,可看到造冷液在内活动)
9、看察钳形表读数,当读数到达要求的数值时,封闭钢瓶上的阀门,再看察一会电流一般,即可关机,如不敷,还可再翻开钢瓶阀门补加,曲到电流一般为行。
10、封闭空调机,封闭低压三通阀门。
11、拆下加液管,拧上三通阀门上加液头的盖帽,重视盖帽上的铜垫能否无缺,如欠好,需要改换密封铜垫。