  1。 起首列出所有设备清单,包罗单相仍是3相,设备功率,需用系数,功率因素等;

2。 根据清单,算出各设备的需用有功功率和无功功率;

3。 各设备的有功功率和无功功率别离乞降,再别离乘以同时系数Kp和Kq(一般Kp取0。

  8~0。9,Kq取0。93~0。97)

4。 所得出的有功功率和无功功率平方和开方的出计算视在功率, 假设功率因素太小,能够考虑设置当场电容抵偿后,在无功功率中减往抵偿量后再计算出总的视在功率;

4。 考虑变压器的利用率为70%摆布,用总的视在功率除以70%,可得到所需变压器的容量;

5。

   根据那个容量来抉择变压器;

6。如许说不晓得清晰了没有,定见更好能多看看设想手册。网上城市有一些现成的计算表格,你将相关的数据填上往就能够得到计算成果的,但是像无功抵偿那些还需要根据计算成果再确定。