电力常识中为什么曲流一点接地招致开关跳闸?

5小时前 (21:08:58)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值90220
  • 级别管理员
  • 主题18044
  • 回复0
楼主

  我们可看一个案例。(1)变乱颠末:某220kV变电站2号变压器220kV断路器旁路代运行,做电流互感器带负荷电流相位试 238验,试验完毕后,拆除试验接线过程中,在试验小线时,接在电流互感器试验端子零相回路小线的一端尚未断开(接地端),而试验小线的另一端霎时掉到3L毗连片上端,如图816 所示。

  通过曲流监测安装和抗骚乱电路,1BC跳闸中间继电器动做,X有掉牌信号,2号主 变压器无毛病跳闸,图中,风、私、KX (曲流电流检测继电器)构成曲流电源监测安装。 尺、R—别离为曲流系统正极和负极对地绝缘电阻。曲流系统正极和负极静态继电庇护安装等值抗骚乱电容及二次线对地电容量之和。

  (2) 变乱原因:构成一个电桥,在a、b两点间接进继电器KX,一般运行时电桥 处于平衡形态,KX不动做。当任一极绝缘降低时,电桥失往平衡,KX动做,发出曲流 接地信号。C,、C2次要是曲流系统所接电缆正、负极对地电容以及各套静态型继电庇护安装的抗骚乱对地电容之和,对大型变电站曲流系统那个抗骚乱电容量不成漠视。

  (3) 变乱计谋:各套庇护安装出口继电器及断路器的跳闸线圈的动做电压不得小于55%,就是为了 尽量制止曲流正极接地时的误启动跳闸。包管曲流一点接地时,曲流接地监测继电器KX在动做灵敏度根底上尽量加大尺、电阻值。(4) 变乱教训:传统有效的平安办法不成丢,运行设备和试验设备之间要设有明显的区别标贴,若一碰就有跳闸求助紧急的毗连片、跳闸中间继电器等利用绝缘素材粉饰,就不会发作本次误跳闸 变乱。