1、空调信号(掌握)变压器损坏后会引起整机不工做。志高柜式空调器,摘用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反响,丈量220V供电一般,翻开室内、外机壳测220V已经输进到电路掌握板,保险管无缺。再进一步检测发现掌握变压器次级无输出电压,拆下变压器,丈量初级线圈无阻值,次级阻值一般,很显然,变压器初级线圈已经损坏,改换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工做一般。
2、夏日空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反响,检测380V供电一般,翻开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,改换上述两件后,开机看察半小时机器运转一般。
很显然,此毛病因雷击而引起。在此,提醒广阔客户,在多发作雷雨的夏日,气候改变时更好将电源插头拔掉,如许,能够制止没必要要的缺失。
3、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响造冷效果。壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)城市使造冷效果明显下降,以至呈现不造冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送补缀部补缀。
其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,那将严峻影响造冷,而蒸发器外表一旦产生污垢,则冷量不克不及得到有效发扬,所以,造冷设备就不克不及一般工做。我补缀部经常碰着那种补缀事例,当然,那种毛病一经清理污垢后,不造冷毛病立即肃清。
4、压缩机启动电容的损坏揣度与肃清。
一台1。5匹分体式空调器,开机后不造冷,室内、外电扇都转,但压缩机不工做,翻开室外机,丈量220V已经到接线柱,关掉电源后,丈量压缩机绕组阻值一般,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,改换启动电容后,毛病肃清。
5、空调电源线(与220V或380V接线)容量不敷,引起主机不工做。
本人维修空调中屡次碰着因为供电不一般而招致机器无法工做。毛病现象:启动前测220V供电一般,而压缩机启动霎时测电压只要150V摆布,此多为220V供电线选配不妥,导线横截面细。遇此毛病只要改换电源线即可。380V启动前丈量一般,机器启动时测此中有一相刚刚220V,查抄导线,此中有一根也是横截面细,改换线后,毛病肃清。
空调三相供电电源相序错误引起系统不工做。空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而招致空调庇护系统工做而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。如今的空调庇护系统较为完美,一般可按对应的毛病指示灯查找毛病。