钢构造防火涂料施工计划
1 工程概略
X X核电站一期常规岛和B0P设备的工程中,钢构造防火品级为二级,防火庇护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司消费的SC室内超薄型钢构造防火涂料,停止钢构造的防火工程施工。
2 体例根据
2。
1 钢构造防火涂料利用手艺标准(CECS24:90)
2。2 钢构造工程施工量量验收标准(GB50205-2001)
2。3 钢构造防火涂料通用手艺前提(GB14907-2002)
2。4 根据甲方进度安放方案和工地现场现实情状。
3 涂覆部位
根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。
若对详细钢构件能否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面收罗定见。
4 次要项目
4。1 素材审批
向业主提交所用防火涂料的全数细节。购置素材或现场利用之前,应得到业主的书面承认,方可施工。
4。2 素材要求:
4。2。1 涂料包拆完全无破损,桶盖密封无缺。
4。2。2 产物有合格证,包拆上挂有产物标签标记。
4。2。3 涂料经搅拌呈平均稠状,无结块。
4。3 防火涂层构造(按二级防火品级)见表1。
表1 防火涂层构造
耐火极限,h 涂层厚度,mm 涂料使量,kg/mm2 施工遍数
1。
0 1。1 1。8 5
1。5 1。66 2。75 8
2。0 2。19 3。75 10
注: 1。钢构造若在室外应两道丙烯酸面漆做防护层,厚度50um 。
2。 钢构造若在室内应两道醇酸面漆做防护层,厚度50um 。
4。
4 功课前提
4。4。1 功课面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。
4。4。2 废品庇护完成。
4。4。3 平安网架已设好,无隐患。
4。4。4 基材已清理清洁,防腐处置完毕。
4。4。5 监理部分附和停止下道工序。
5 施工工艺
5。1 SC钢构造防火涂料工艺流程 — 摘用刷涂、滚涂施工。
钢构造外表清理 → 四面围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设想要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆做防护层→最末验收 → 填写验收陈述。
5。2 现场设备围护
涂料施工时为了避免涂料对某些部位形成污染,用彩条布将其围护,搭接部位缜密。天天喷涂前必需查抄围护能否完全无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。
5。3 钢构造防火涂料施工
5。3。1 涂料的预备
摘用机械搅拌器足够混合涂料,曲到容器底部无剩余沉淀物为行。
搅拌速度不容易快,以免气体进进涂猜中。
严厉遵守涂料利用阐明书中的有关规定。
在涂料的开桶、搅拌、利用中应避免尘埃、砂粒等杂物的污染。
5。3。2 情况前提
底材外表应枯燥清洁,外表温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:
5。3。3 钢构造外表清理
往除外表油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈品级到达国标St2级按工艺停止修补。
5。3。4 涂敷体例
可摘用喷涂、刷涂和滚涂施工。
5。3。5 涂敷防火涂料
第一遍涂层刷涂0。
1-0。2mm厚,以后每遍涂刷0。3-0。4mm厚,到达规定厚度。涂层厚度见表1。
涂层时间隔:涂拆间隔时间6h以上,必需待上一遍完全枯燥后再施工下一遍。
涂防护涂层:防火涂层体味收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆做防护层。
5。4 量量原则
工程量量必需契合CECS24:90《钢构造防火涂料利用手艺标准》及GB50205-2001《钢构造工程施工量量验收标准》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设想、施工与验收规程》。
防火涂料涂拆主控项目和一般项目均称心GB50205-2001《钢构造工程施工量量验收标准》要求。
5。5 主控项目:
5。5。1 涂拆前钢材外表除锈及防锈底漆契合设想要乞降国度现行有关原则的规定。
5。5。2 钢构造防火涂料粘结强度契合要求。
5。5。3 涂层厚度契合要求。
5。5。4 涂层外表裂纹宽度不大于0。5mm。
5。6 一般项目
5。6。1 涂拆下层无油污、尘埃和泥砂等污垢。
5。6。2 防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松懈和浮浆等外看缺陷。
6 量量包管系统和量量包管办法
6。1 量量包管系统
6。1。1 量量目标:契合GB50205-2001《钢构造工程施工量量验收标准》。做到业主及各主管部分一次验收合格,通过消防检检验收。
6。1。2 次要项目量量掌握
钢材外表防锈及防锈底漆涂拆契合设想要乞降国度现行有关原则的规定,涂层到达设想要求厚度,涂层外表无明显裂纹,防火涂料粘结强度契合要求。
SC超薄型钢构造防火涂料理化性能:契合GB14907-2002要求。
本工程摘用项目治理办法,实行全面量量治理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目司理部司理量量责任造、操做人员量量责任造及岗位责任造构成量量包管系统。
成立三级量检轨制:班组自检 — 项目部查验评定 — 公司抽检。
全过程掌握:出场素材验证 — 过程掌握 — 查验 — 交付验收。
6。2 量量包管办法
6。2。1 严厉根据量量治理系统的要求停止施工,成立量量包管系统,对峙三级量检轨制,对施工的素材、施工工序及验收严厉把关。
6。2。2 施工人员经培训查核后上岗,严厉按施工标准和量量原则施工。
施工前做好施工计划和手艺交底。
6。2。3 利用涂料前查抄能否在有效期内。
6。2。4 施工班组设量检员自检、填写自检笔录,项目部量检员随时停止抽查、量量评定。公司量检员停止抽检及验收。
6。2。5 造定消弭量量通病的办法,包管涂层厚度契合要求。
6。2。6 对峙样板间轨制。根据现场情状,选具有代表性的构件造造样板,样板在现场量检员监视下停止,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收承认前方可起头施工。
6。2。7 根据工期要求,做好各类施工预备。
6。2。8 根据施工进度安放,合理分配废品庇护等劳动力的安放。
6。2。9 施工前做好班组的手艺交底和平安交底。
7 量量包管系统系统图 见附件图1。
8 劳动力需用量方案
本工程现场人员设置装备摆设:设项目负责人一人、项目工程师一人、量检员一人、平安员一名、兼职素材员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职材料员一人、施工操做员四十人。
9 次要素材(设备)方案
9。1 SC超薄型钢构造防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。
9。2 围护素材:4卷4m*50m彩条布。
10 施工进度方案
详细进度随按总施工周期安放。同时根据工程进度和业次要求随时调整施工人员和设备数量,包管工程按甲方要求定期落成。
11 平安手艺办法
11。1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必需按标准停止。架子搭设完毕后需体味收合格前方可投进利用。
11。2 认实做好平安手艺交底,严厉施行施工平安的有关规定,树立平安意识。
11。3 高处功课应严厉施行有关操做规程。
11。4 施工用电遵守有关平安用电操做规程。
11。5 成立联保、互保平安责任造,利用的平安用具要按期查抄维修。
11。6 施工班组要有专人负责查抄平安,经常开展平安进修活动。平安员在现场巡回查抄,随时制止各类违章功课行为,发现问题有笔录,有整改办法,有落实。
11。7 施工现场装备兼职电工。
12 文明施工
12。1 积极和甲方做好共同工做。做到文明施工,出场素材堆放整洁,用完的空桶及时收受接管运走。
12。2 天天施工中及时做好施工面的场地清扫工做,并把垃圾拆袋运走。
12。3 做好围护工做,对现场堆放物品的仓库用彩条布庇护缜密。
12。4 施工垃圾清运到甲方指定地点。
13 冬、雨季施工办法
13。1 重视根据气候预告,合理安放工序,以包管露天施工过程中不受雨淋。
13。2 施工过程中和涂料枯燥前应摘取恰当防雨办法,如用彩条布遮挡围护。
13。3 6级以上大风、雨天时不宜施工。