奥克斯空调 AUX风冷单系统中心空调庇护功用
1、 传感器反常
室温传感器反常时,封闭系统,展现屏展现毛病。此毛病可主动恢复。毛病代码:E1
室内盘管传感器反常时,封闭系统,展现屏展现毛病。此毛病可主动恢复。毛病代码:E3
室外盘管传感器反常时,封闭系统,展现屏展现毛病。
此毛病可主动恢复。毛病代码:E2
3、 压缩机配有响应高压、低压庇护接口,若庇护接口断开,则封闭该系统,展现屏展现庇护。
此庇护恢复后,按关机键可消弭展现屏上的庇护标记,按开机键可重新开启系统。但1小时内呈现三次以后需断电才气恢复。凹凸压庇护毛病代码:E5
当系统处于以下任一形态时,不检测低压庇护
1、 化霜
2、 压缩机启动5分钟内
3、 外盘温度小于0℃
2、 造冷时,当室内盘管温度低于-2℃且继续2分钟时,室内盘管防冻结庇护。
展现屏展现庇护。当大于6℃或压缩机停机7分钟恢复。毛病代码:毛病代码:E9
3、 造热时,当室内盘管温度高于58℃时,停外风机,52℃恢复。当室内盘管温度高于68℃时,关压缩机,室内盘管防过热庇护。展现屏展现庇护。毛病代码:E4
4、 三相电庇护
三相电缺相、反相时,检测电路毛病时,形态灯闪烁,封闭系统。
展现屏展现毛病。毛病代码:E6
5、 过流庇护
1、 压缩机从关到开的过程中,继续10秒后停压缩机及室外风机。展现屏展现毛病。
2、 压缩机始末开时,继续5秒后停压缩机及室外风机。展现屏展现毛病。
毛病代码:E7
庇护恢复后,压缩机称心3分钟庇护后可主动启动
当1小时呈现3次过流,封闭系统。
过流电流为: 16A 。
10、排气庇护
压缩机排气管温度到达130℃继续两秒钟后,系统庇护停压机及外风机,展现屏展现庇护;当排气管温度下降到85℃时,退出庇护。展现屏展现庇护。毛病代码:E8
排气传感器毛病时,封闭系统。
展现屏展现毛病。此毛病可主动恢复。毛病代码:E10
11、 化霜展现:E13
12、 线控器与室内板通信毛病展现:E11
13、 室内与室外通信中断1分钟,则封闭系统。毛病展现:E12
14、 排水庇护展现:E14。
一、展现板展现毛病 序号 毛病代码含义 展现代码 机 型 1 压缩机高压庇护 E1 数码多联室外机 2 室内防冻结庇护 E2 数码多联室外机 3 压缩机低压庇护 E3 数码多联室外机 4 压缩机排气高温庇护/油温高温庇护 E4 数码多联室外机 5 压缩机过电流庇护/压机、风机驱动毛病 E5 数码多联室外机 6 通信毛病 E6 数码多联室外机 7 形式抵触 E7 数码多联室外机 8 油电磁阀庇护 EA 数码多联室外机 9 室外情况温度传感器毛病 F4 数码多联室外机 10 室外主机进管温度传感器毛病 F5 数码多联室外机 11 室外主机中部温度传感器毛病 F6 数码多联室外机 12 室外主机出管温度传感器毛病 F7 数码多联室外机 13 主机定频压机1排气温度传感器毛病 F8 数码多联室外机 14 主机数码压机排气温度传感器毛病 F9 数码多联室外机 15 主机定频压机1油温温度传感器毛病 FA 数码多联室外机 16 主机数码压机油温温度传感器毛病 Fb 数码多联室外机 17 高压传感器毛病 Fc 数码多联室外机 18 低压传感器毛病 Fd 数码多联室外机 19 缺冷媒庇护 FE 数码多联室外机 20 室外子机进管温度传感器毛病 b5 数码多联室外机 21 室外子机中部温度传感器毛病 b6 数码多联室外机 22 室外子机出管温度传感器毛病 b7 数码多联室外机 23 定频压机2排气温度传感器毛病 b8 数码多联室外机 24 定频压机3排气温度传感器毛病 b9 数码多联室外机 25 定频压机2油温温度传感器毛病 bA 数码多联室外机 26 定频压机3油温温度传感器毛病 bb 数码多联室外机 27 曲流母线电压过高庇护 PH 变频多联室外机 28 IPM或PFC模块过热庇护 P8 变频多联室外机 29 电流检测电路毛病 Pc 变频多联室外机 30 IPM或PFC模块温度传感器毛病 P7 变频多联室外机 31 压缩机电流庇护 P5 变频多联室外机 32 曲流母线电压过低庇护 PL 变频多联室外机 33 压缩机启动失败 Lc 变频多联室外机 34 PFC模块庇护 Hc 变频多联室外机 35 堵转 LE 变频多联室外机 36 驱动模块复位 P0 变频多联室外机 37 压缩机电机失步 H7 变频多联室外机 38 缺相 Ld 变频多联室外机 39 变频驱动部门到主控通信毛病 P6 变频多联室外机 40 IPM模块庇护 H5 变频多联室外机 41 超速 LF 变频多联室外机 42 传感器毗连庇护 Pd 变频多联室外机 43 温漂庇护 PE 变频多联室外机 44 交换接触器庇护 P9 变频多联室外机 45 高压庇护 E1 变频多联室外机 46 低压庇护 E3 变频多联室外机 47 排气庇护 E4 变频多联室外机 48 压缩机自带过载庇护 H3 变频多联室外机 49 通信毛病(表里机、手操器之间) E6 变频多联室外机 50 室外情况感温头毛病 F4 变频多联室外机 51 室外盘管进管感温头毛病 F5 变频多联室外机 52 室外盘管中间感温头毛病 F6 变频多联室外机 53 室外盘管出管感温头毛病 F7 变频多联室外机 54 变频排气感温包毛病 F9 变频多联室外机 55 交换电流庇护(输进侧) PA 变频多联室外机 56 驱动板情况感温包毛病 PF 变频多联室外机 57 交换输进电压反常 PP 变频多联室外机 58 跳线帽毛病 C5 变频多联室外机 59 充电回路毛病 PU 变频多联室外机 60 曲流电机无转速反应毛病 H6 变频多联室外机 61 长途锁定 CC 多联室内机(除智能多联外) 62 与有效主手操器抵触标记 CH 多联室内机(除智能多联外) 63 肃清线控器标记 CL 多联室内机(除智能多联外) 64 压缩机高压庇护 E1 多联室内机(除智能多联外) 65 室内防冻结庇护 E2 多联室内机(除智能多联外) 66 压缩机低压庇护 E3 多联室内机(除智能多联外) 67 压缩机排气高温庇护/油温高温庇护 E4 多联室内机(除智能多联外) 68 压缩机过电流庇护/压机、风机驱动毛病 E5 多联室内机(除智能多联外) 69 通信毛病 E6 多联室内机(除智能多联外) 70 形式抵触 E7 多联室内机(除智能多联外) 71 室内机风机过载庇护 E8 多联室内机(除智能多联外) 72 水满庇护 E9/Eb 多联室内机(除智能多联外) 73 按键锁定 EE 多联室内机(除智能多联外) 74 辅助电加热毛病 EH 多联室内机(除智能多联外) 75 室内情况温度传感器毛病 F0 多联室内机(除智能多联外) 76 室内机进管温度传感器毛病 F1 多联室内机(除智能多联外) 77 室内机中部温度传感器毛病 F2 多联室内机(除智能多联外) 78 室内机出管温度传感器毛病 F3 多联室内机(除智能多联外) 79 室外情况温度传感器毛病 F4 多联室内机(除智能多联外) 80 室外机进管温度传感器毛病 F5 多联室内机(除智能多联外) 81 室外机中部温度传感器毛病 F6 多联室内机(除智能多联外) 82 室外机出管温度传感器毛病 F7 多联室内机(除智能多联外) 83 定频压机排气温度传感器毛病 F8 多联室内机(除智能多联外) 84 压缩机高压庇护 E1 智能多联室内机 85 室内防冻结庇护 E2 智能多联室内机 86 压缩机低压庇护 E3 智能多联室内机 87 压缩机排气高温庇护 E4 智能多联室内机 88 压缩机过电流庇护 E5 智能多联室内机 89 通信毛病 E6 智能多联室内机 90 形式抵触 E7 智能多联室内机 91 室内机风机过电流庇护 E8 智能多联室内机 92 水满庇护 E9/Eb 智能多联室内机 93 按键锁定 EE 智能多联室内机 94 辅助电加热毛病 EH 智能多联室内机 95 室内情况温度传感器毛病 F0 智能多联室内机 96 室内机蒸发器温度传感器毛病 F1 智能多联室内机 97 冷凝器温度传感器毛病 F2 智能多联室内机 98 室外情况温度传感器毛病 F3 智能多联室内机 99 排气温度传感器毛病 F4 智能多联室内机 100 水泵毛病(新款风管) E0 风管机 101 压缩机高压庇护 E1 风管机 102 室内防冻结庇护 E2 风管机 103 压缩机低压庇护 E3 风管机 104 压缩机排气高温庇护 E4 风管机 105 压缩机过电流庇护 E5 风管机 106 通信毛病 E6 风管机 107 室内风机毛病 E8 风管机 108 水满庇护 E9 风管机 109 辅助电加热毛病 EH 风管机 110 室内情况温度传感器毛病 F0 风管机 111 室内机蒸发器温度传感器毛病 F1 风管机 112 冷凝器温度传感器毛病 F2 风管机 113 室外情况温度传感器毛病 F3 风管机 114 排气温度传感器毛病 F4 风管机 115 展现器情况温度传感器毛病 F5 风管机 116 见备注 FF 风管机 117 跳线帽毛病 C5 风管机 118 压缩机高压庇护 E1 户式(别墅)机单系统 119 系统防冻庇护 E2 户式(别墅)机单系统 120 压缩机低压庇护 E3 户式(别墅)机单系统 121 压缩机排气温度庇护 E4 户式(别墅)机单系统 122 压缩机过载庇护 E5 户式(别墅)机单系统 123 水泵过载庇护 E6 户式(别墅)机单系统 124 水流开关庇护 E7 户式(别墅)机单系统 125 风机过载庇护 E8 户式(别墅)机单系统 126 系统防高温庇护 E9 户式(别墅)机单系统 127 防冻温度传感器毛病 F1 户式(别墅)机单系统 128 除霜温度传感器毛病 F3 户式(别墅)机单系统 129 排气温度传感器毛病 F5 户式(别墅)机单系统 130 室外情况温度传感器 F7 户式(别墅)机单系统 131 进水温度传感器毛病 F8 户式(别墅)机单系统 132 出水温度传感器毛病 F9 户式(别墅)机单系统 133 通信毛病 EC 户式(别墅)机单系统 134 压缩机1高压庇护 E1 户式(别墅)机双系统 135 系统1防冻结庇护 E2 户式(别墅)机双系统 136 压缩机1低压庇护 E3 户式(别墅)机双系统 137 压缩机1排气温度庇护 E4 户式(别墅)机双系统 138 压缩机1过载庇护 E5 户式(别墅)机双系统 139 水泵过载庇护 E6 户式(别墅)机双系统 140 水流开关庇护 E7 户式(别墅)机双系统 141 风机1过载庇护 E8 户式(别墅)机双系统 142 系统1防高温庇护 E9 户式(别墅)机双系统 143 压缩机2高压庇护 b1 户式(别墅)机双系统 144 系统2防冻结庇护 b2 户式(别墅)机双系统 145 压缩机2低压庇护 b3 户式(别墅)机双系统 146 压缩机2排气温度庇护 b4 户式(别墅)机双系统 147 压缩机2过载庇护 b5 户式(别墅)机双系统 148 风机2过载庇护 b8 户式(别墅)机双系统 149 系统2防高温 b9 户式(别墅)机双系统 150 防冻温度传感器1毛病 F1 户式(别墅)机双系统。