  正序、负序、零序的呈现是为了阐发在系统电压、电流呈现不合错误称现象时,把三相的不合错误称重量合成成对称重量(正、负序)及同向的零序重量。只如果三相系统,就能合成出上述三个重量(有点象力的合成与合成,但良多情状下某个重量的数值为零)。关于抱负的电力系统,因为三相对称,因而负序和零序重量的数值都为零(那就是我们常说一般形态下只要正序重量的原因)。

  当系统呈现毛病时,三相变得不合错误称了,那时就能合成出有幅值的负序和零序重量度了(有时只要此中的一种),因而通过检测那两个不该一般呈现的重量,就能够知到系统出了弊端(特殊是单相接地时的零序重量)。下面再介绍用做图法简单得出各重量幅值与相角的办法,先决前提是已知三相的电压或电流(矢量值),当然现实工程上是间接测各重量的。

  因为上不了图,请各人按文字阐明在纸上画图。

从已知前提画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清晰,不要画成太极端)。

1)求零序重量:把三个向量相加乞降。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),重视B相只是平移,不克不及动弹。

  同办法把C相的平移到B相的顶端。此时做A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),那个向量就是三相向量之和。最初取此向量幅值的三分一,那就是零序重量的幅值,标的目的与此向量是一样的。

2)求正序重量:对本来三相向量图先做下面的处置:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因而得到新的向量图。

  按上述办法把此向量图三相相加及取三分一,那就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的办法别离画出B、C两相。那就得出了正序重量。

3)求负序重量:重视原向量图的处置办法与求正序时纷歧样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因而得到新的向量图。

  下面的办法就与正序时一样了。

通过上述办法各人能够阐发出各类系统毛病的可能情状,如为何呈现单相接地时零序庇护会动做,而两相短路时根本没有零序电流。

在那里再说说各重量与谐波的关系。因为谐波与基波的频次有特殊的关系,故在与基波合成时会别离表示出正序、负序和零序特征。

  但我们不克不及把谐波与那些重量等同起来。

  由上所述,之所以要把基波合成成三个重量,是为了便利对系统的阐发和形态的判别,如呈现零序良多情状就是发作单相接地,那些阐发都是基于基波的,而恰是谐波叠加在基波上而对丈量产生了误差,因而谐波是个外来的骚乱量,其数值并非我们阐发时想要的,就如三次谐波对零序重量的骚乱。