新冠病毒呈现的三年加剧了全国各地医疗卫惹事业的开展,近几年来我国各地新建了一多量病院。病院特殊区域的建立与拆修需要契合国度规定的干净原则。下面昊锐重点来聊一聊病院手术室拆修的冷热源设想。

病院手术室干净工程冷热源需要参考《病院干净建筑手艺标准》GB 50333 2013中的相关规定。由净化工程公司设想出合理的冷热源,从而包管室内温湿度。

高级干净手术室净化系统的送风温度应低于室温。考虑到干净区的热源是终年热负荷,空调净化系统在大大都情状下都需要冷源。病院往往不设置终年冷源,因而冬季和过渡季节的冷源几乎都装备分体式冷水机或一体式风冷机组。

病院热源根本全年运行,部门项目空调处置中加热加湿所需蒸汽也可间接导进病院建筑系统,可包管全年运行。也有少数项目冷热源摘用冷热一体化风冷机组。

风冷机组填补了过渡季节的造冷空白。风冷式冷水机组或曲膨机组体积小,安拆操做便利,利用前提乖巧,特殊适用于非夏日供冰脸积较小的场所。因而,风冷式成为国内净化系统过渡季最普及的冷源。

差别项目标冷源设置计划应因地造宜,特殊情状要乖巧处置。某病院原设想水冷机组造冷站位于地下二层,整栋楼的净化空调集中在一至六层。原设想从造冷站的水别离器平分别出一根收管负责整个净化系统。不外在后来的规划调整中,在16楼增加了一个NICU区。根据革新计划,新拆区和底部净化区间接用收管毗连,改换了更大扬程的水泵。那种计划带来了良多问题和隐患。第一,因为水力不服衡,16层的水流不克不及称心要求;其次,在现实运行中发现,16层空调机组的供水管压力约为0.2MPa,而底层的供水管压力高达1.2MPa,如许高水压构成必然的平安隐患。事实上,假设前提容许,在16层零丁设置一套风冷机组是更合理的计划。

展开全文

冷热源容量设想

负荷计算过程在民用空调设想中十分重要,它决定了整个空调系统的冷热源才能。干净运营部常设在建筑内部区域,冬季热负荷赞扬或革新需求较少。我们的研究次要集中在冷源容量的抉择上。近年来,笔者参与了多个大中型病院干净手术部造冷问题诊断征询及革新设想项目。问题往往集中在湿度大的夏日,以至凝聚水沉淀在墙面上。

原因阐发如下:

节能意识深进人心。现有的设想理念往往优先考虑节能需求,而没有考虑到特殊医疗室的特殊性来增加充沛的备用。在极端高温高湿的情况下,手术室的工做不克不及停,医护人员也不克不及减衣,既不平安也不温馨。在现实操做中,医护人员穿戴厚厚的手术衣,停止长时间高强度的手术操做。体温凡是很高。经常发现室内温度和湿度调到18就抱怨湿度太高了。

查阅现有净化空调设想图纸后,拔取室外气象参数计算空调外干球温度和湿球温度,即不包管历年室外50小时均匀温度[ 2].让冷源的容量愈加捉襟见肘。现有设想一般摘用7/12或6/13做为冷水给回水的设想温度。但是,大量的现场查抄发现,即便是新建的系统,供水温度也很少低于8。出格是与非干净区共用的建筑造冷站,冷水赐与温度以至可达10以上。冷水温渡过高不只会影响系统的除湿才能,还会形成造冷量不敷。

冷量不敷的预防与改进

干净运营部分关系到广阔群寡的生命、安康和卫生,其平安不变要求应优先于节能、节约成本。近年来,因为运行过程中造冷量设想不敷,招致室内温度高、湿度高的问题较多。设想革新时应综合考虑室外极端气候参数停止选型。那里给出可行的革新标的目的:

夏热冬热及南方新建手术室,新风机组应选用新风深度除湿机。根据夏热冬冷和北方地域的室外参数和工程重要性要求,阐发能否需要安拆新风深度除湿机。那种办法也适用于有足够安拆空间的革新项目。

关于没有前提设置深度新风除湿机或室内冷负荷过大的情状,能够考虑在空调轮回机组中加拆造冷盘管。增加的盘管能够是冷水盘管,也能够是氟冷媒盘管,只用于调峰。

冷热源设备很多于2套,但不要求设置冗余备份。能否需要额外备份,需要几备份,应该在规划阶段确定。按民律例定不得间接乘以0.9倍。只要如许,才气在设想初期就预留足够的前提。笔者受国内某病院拜托,对现有冷源停止扩容。做为既有工程革新,必需考虑电力、构造、施工、给排水等多方面的问题。成本高,难度大,施工影响范畴广。