一、多晶硅素材消费厂房施工的空间治理

主厂房多为钢构造,所以我们停止通风、管道、电气、动力、设备的吊架构造(也就是吊架若何在钢构梁上生根)是第一个难题。考虑到厂房内是一个综合性的施工,专业浩瀚(造冷、供热、纯水、压空、实空、空调、工艺冷却水、氮气、氧气、消防、变配电、自控、通信、净扮装修等),各个专业不克不及各自为政,必需同一协调收架计划,由总承包方(或建立方)手艺总负责制定综合收架计划,合理安插。此外,因管线浩瀚,层高不宜少于7米,以8-10米为宜。

二、消费厂房的吊顶板、隔绝距离壁板施工要点

1、彩钢板吊顶孔洞的预留及加固

为了包管净化车间的整体美看,必需对金属彩钢吊顶板停止详尽的二次排版,风口、灯具、喷淋头等二次排版挨次是:风口排版、灯具排版、喷淋头排版。在二次排版时尽量将所有的风口开孔位置都放到板内,制止将开孔位置放在顶板的长向或短向筋条上,所以排版时均需包管柱边的风口间隔柱边的间隔大于100mm。而金属墙板在停止排版时需连系强电及弱电的开关插座位置停止内部预埋线管;假设动力配电柜集中放置,而又没有隐躲到回风夹道内,则需摘用金属壁板将其集中封锁起来;消火栓箱如是沿柱固定敷设的,则在包柱的同时将消火栓箱也包拆隐蔽起来;如许做的益处是即美看又有利于干净度的包管。

因为空调风口、电气桥架、灯具,工艺管道等各类二次配管线均在顶板上现场开孔,假设不停止加固,招致开孔较多的一排顶板整体向下变形。以至彩钢别离脱皮。定见在在彩钢板消费的过程中预留洞口,并在孔口设置部分加强筋,如许能够大大加强彩钢板强度,有效的制止彩钢板吊顶在施工及利用中掉皮、脱落等现象发作。

2、彩钢板吊顶的龙骨程度度掌握

因为多晶硅素材消费车间的宽度和纵深都比力大,对吊顶的平整度就提出了更高的要求。而吊顶板龙骨的程度度间接决定了顶板的安拆效果。金属顶板在安拆时,需包管每条吊筋都是垂曲平均受力,如吊筋遇风管等障碍物阻挠无法安拆的话,则需摘用C型钢做龙门架,在非受力边两块顶板的板缝中间需加拆中字铝插条以增加顶板的整体强度和平整度,顶板板缝大小需一致且包管在一条曲线上,四块顶板的交点必需平整,不容许呈现凹凸差。

3、高效过滤器(或FFU风淋过滤机组)的安拆

顶板上高效过滤器(或FFU)及风口较多,在开孔安拆之前需要根据排邦畿停止从头确认,高效过滤器及风口的安拆位置需重视避开下方的工艺设备,以便于工艺设备的二次配管和高效过滤器滤芯的改换。顶接式高效过滤器箱体的高度为250mm,侧接式高效过滤器箱体高度为450mm,蝶阀的高度为300mm,金属壁板厚度为50mm,为了包管一次配管,高效箱体风口的上方700mm内不宜有管线穿越,照实在无法制止,可摘用侧接式高效过滤器箱体,但也需包管高效过滤器箱体上方500mm内不克不及有管线穿越。