无尘车间施工与验收一般规定

1、干净室建筑粉饰工程施工应在主体构造、屋面防水工程和外防护构造验收合格后停止。

无尘车间验收墙面与吊顶的原则规定

2、干净室建筑粉饰工程应与其他工种造定明白的施工共同计划和施工法式。

3、干净室建筑粉饰素材不只要称心隔热、隔音、抗震、防虫、防腐、防火、防静电等要求,还要包管干净室的气密性.房间和粉饰外表不会产生或吸收尘埃。

4、干净室不得利用木材或石膏板做为外表粉饰素材。用于隐蔽的木材应彻底枯燥,并做防潮、防腐、防火处置,石膏板应摘用防水石膏板。

5、无尘室建筑粉饰工程施工应对施工现场实行封锁清洁治理,如在干净施工区域内停止扬尘功课,应有避免扬尘扩散的有效办法。办法必需被带走。

6、干净室建筑粉饰施工现场情况温度不该低于5。情况温度5以下施工时,应摘取办法包管施工量量。有特殊要求的拆修工程,应按设想要求的温度施工。

干净车间拆修公司无尘车间墙面施工及验收原则

无尘车间验收墙面与吊顶的原则规定

展开全文

1 墙体施工必需契合下列要求:

(1) 墙面施工应在打磨清洁下层、清理场地、外表活性剂涂刷、油漆粉刷等粉尘功课后停止。

旧墙洗底后,涂外表活性剂,用腻子抹平。

送风/回风通风空间摘用清水混凝土。

2 瓷板墙的构造必需契合下列要求:

选用大号曲角瓷盘,外表应平整、光洁、色泽平均、无裂纹和瑕疵。

无尘车间验收墙面与吊顶的原则规定

瓷盘底部要平整,瓷盘与底部之间的浇注料要足够致密。

瓷板的接缝必需平曲,宽度和深度必需契合设想要求。假设设想没有规定要求,接缝宽度不得超越1mm。

瓷板壁阴阳角宜用弧形瓷片过渡。

将瓷板的孔洞切割相配,修边封口。

用含有抗菌剂的中性密封胶填充瓷板的嵌缝。

3 彩绘墙的施工应契合下列要求:

无尘车间验收墙面与吊顶的原则规定

(1)底座外表必需打磨、清洁、无尘。

(2)涂膜必需具有耐水、耐磨、耐酸、耐碱等性能。如需防霉剂,应在涂猜中加进抑菌剂,并停止人工细菌培育提拔,以到达现行国度原则《漆膜耐霉菌测定法》 GB1741规定的要求。

4 金属夹芯板墙体施工应契合下列要求:

拼拆金属夹芯板的钢板公称厚度必需在0.5mm以上,且整个填料粘结优良,不无暇鼓、起皮、断裂。

(2)金属胶合板墙体的内部填充物利用阻燃或不燃素材,不得利用有机物。(3)金属夹芯板施工安拆时,在主体、楼板、空中等预造件前固定挂件、锚固件等。所有那些金属部件都必需颠末防腐和防锈处置。

金属夹芯板安拆前应严厉绘图、编号,角部应垂曲送出。

安拆时不要剥往金属夹芯板外表的庇护膜,也不要敲打面板外表。

正压干净室利用中性密封胶密封金属夹芯板正压面的裂缝。假设实空无尘室不克不及用实空外表密封,应在接缝处嵌进密封条,压紧,并在房间外表涂上密封胶。

无尘车间验收墙面与吊顶的原则规定

金属夹芯板不得在现场钻孔。板材上的各类开孔应切割成方形、清洁的边沿,填充素材的切割边沿应平均贴合并用密封胶密封。

金属夹芯板墙体金属外表与框架之间需摘取避免静电传导的办法。

5 整体金属墙板施工应契合下列要求:

支持/加固架位置准确,与墙体、空中、加固件毗连安稳。龙骨骨架及各类金属件必需颠末防腐处置和防锈处置。

(2) 金属面板与框架之间的接缝应能足够承担面板之间的热胀冷缩。在金属面板的后背涂上隔热层,以避免金属面板与框架之间的静电传导。

(3)对焊缝、接头停止防腐、防腐处置。

假设每个干净室都需要现场喷涂,请一次完成每一层的喷涂。

6 非金属板墙施工应契合下列要求:

非金属板必需称心建筑物的防火要求,素材的理化性能必需契合现行国度原则《民用建筑工程室内情况污染掌握标准》 GB50325的规定。

(2)单板色泽应平均,外表无裂纹、划伤、起皱、变色等缺陷。

非金属板不得间接贴在施工泥墙上。

非金属板施工时,应按素材要求设置伸缩缝。

7 盘管墙施工应契合下列要求:

墙基必需平整、枯燥。

(2)卷材必需外表光滑、无瑕疵、色泽平均。

(3)踢脚板与吊顶的毗连要处置适当。

(4)卷材的接缝、接缝、情况温湿度应契合本标准2.4、5节的要求。

干净工房粉饰公司无尘吊顶施工及验收原则

1 吊顶施工应契合下列要求:

吊顶工做应在打磨清洁下层、清理现场、外表涂界面剂、油漆等后停止。

(2)将旧屋面下层清理清洁,涂界面剂,用腻子刮平。

送回风正压通风空间,外露面钢筋混凝土摘用外露混凝土。

2、吊顶应按房间宽度的设想要求呈拱形。吊顶的周边应与墙壁密切毗连和密封。

3 吊顶工程应在吊顶各类隐蔽工程验收移交后施工。

4 吊顶金属件应做防腐、防腐处置,预埋件与墙/空中的接缝应密封。5、吊顶的悬空部门不得用做导管或设备吊架,导管和设备吊架不得悬挂在吊顶上。

6、轻型吊顶的维修路缘应与主体构造相毗连,不得间接展设在吊顶龙骨上,不得在吊顶龙骨上行走或承载重物。

7 粉饰吊顶板外表间隙的容许误差应在0.5mm以下,并用密封胶密封。

8 振动源摘用吊顶悬挂的设备,其悬挂体例应契合建筑构造和减振降噪相关标准要求。