无尘车间工程完工后,由建立单元、设想施工单元构成招待指导小组,全面负责、组织、安放招待。造药干净室工程 厂房工程验收分两期停止,先完工验收,后停止综合性能、检测评判。
合肥无尘净化厂房施工 干净车间完工后若何验收?
1、GMP车间拆修完工审批
在完工审批前,施工单元必需完成下列工做并称心设想和标准要求:
1、子项目外看查抄:
(1)安拆各类管道、主动灭火设备和净化空调设备(空调、风机、净化空调机组、高效空气过滤器等)。风管毗连处以及风管与设备之间的毗连处必需可靠密封。 ;
(3)各类调剂安装应缜密、调剂乖巧、操做便利;
(4)净化空调、静压箱、风管系统。送风口和回风口必需无尘埃;
(5)干净室的内墙、天花板和地板应光滑、平整、色泽平均、无尘埃,地板无静电;
(6)送回风风口及各类末端设备、各类管道、照明及电力线路管道、工艺设备等通过干净室时,穿插处的密封工艺必需可靠、缜密。
(8)各类涂刷、保温工程必需契合有关规定。
2.单机试运行:
(1) 空调设备单机试运行必需契合工程图纸和设备文件要求。
(2)主动灭火系统契合设想要求。
(3)空调主动掌握契合相关手艺文件的设想和设备要求;
(4)电气设备的调试契合设想和设备手艺的有关规定;
展开全文
(5) 其他单机调试安装的机组调试契合设想安拆手艺的有关规定。
3.各系统(带负载),结合测试施行
合肥无尘净化厂房施工 干净车间完工后若何验收?
4、调试净化空调系统
(1) 气流、空域和调整以称心设想标准要求;
(2)各类干净度品级可达15-10pa。
(3)温湿度契合设想和标准要求;
(4)房间的静、洁度必需契合设想要求。
五、施工材料
(一)设想文件和完工图;
(二)关键素材、设备调整设备出厂合格证或查验答应证;
(三)单元项目、子项目量量查抄评判表;
(4)各类施工笔录和验收笔录;
(5) 每次零丁调试、联调调试、调整试验笔录。
上述工做通过认证后,即可停止完工验收和综合绩效评判。
1. 整体绩效综合评判
本项目为10万级,综合性能测试及无尘室项目挨次如下:
(1)室内送回风量、室内排风量;
(2)静压差;
(3)清洁度试验;
(4)不变;
(5)室温暖湿度;
(6)车内噪音;
(7)房间照明、平均度;
(8)自洁时间。
以上检测项目全数称心设想和标准要求后,停止综合性能评判,成立综合性能评判数据,报GMP认证机构批准。