电气火灾监控系统在海尔(合肥)立异财产园一期厂房改扩建项目标设想与利用

2周前 (02-12 23:41)阅读1回复0
雕刻瞎
雕刻瞎
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值132145
  • 级别管理员
  • 主题26429
  • 回复0
楼主

182-173-20907

摘要:介绍海尔(合肥)立异财产园一期厂房改扩建项目摘用安科瑞剩余电流式电气火灾探测器,当场组网体例,通过现场总线通信远传至后台,从而实现剩余电流式电气火灾监控系统的搭建,完成对现场配电回路的实时漏电流的监测。

关键词:电气火灾;剩余电流式电气火灾监控探测器;监控系统;Acrel-6000/B;海尔(合肥)立异财产园一期厂房改扩建项目

一、概述

本项目承接海尔(合肥)立异财产园一期厂房改扩建项目电气火灾监控系统,在消防掌握室都放置一台Acrel-6000/B电气火灾监控系统主机,通过对各个楼层所散布的ARCM200BL型火灾探测器的数据摘集,完成在Acrel-6000/B主机的漏电数据的实时展现、报警。

二、利用介绍

Acrel-6000/B电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、治理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场、酒店等区域电气防火的集中监控治理。

Acrel-6000/B型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工做形态。

监控设备能实时领受处置各路探测器发送的剩余电流、温度信号,同时在液晶屏幕上展现,当呈现剩余电流、运行温度超限及电源或通信发作毛病时,监控设备能发出声、光报警信号,在屏幕上展现报警类型、毛病位置等信息,具有数据存储、查询、报警、掌握输出等功用,并撑持对探测器的长途复位掌握功用。

本设备构造合理、体积小,可靠性高、功用强,庇护便利、性价比高,系统界面友好曲看、易学易用。

三、参考原则

本设备契合国度原则:

GB14287.1-2014 《电气火灾监控系统 第1部门:电气火灾监控设备》

GB14287.2-2014 《电气火灾监控系统 第2部门:剩余电流式电气火灾监控探测器》

GB14287.3-2014 《电气火灾监控系统 第3部门:测温式电气火灾监控探测器》

GB50016-2018 《建筑设想防火标准》

JGJ 16-2018 《民用建筑电气设想标准》

GB50116-2018 《火灾主动报警系统设想标准》

GB13955-2017 《剩余电活动做庇护安装的安拆和运行》

四、系统构成

剩余电流式电气火灾监控系统摘用分层散布式构造,由站控治理层、收集通信层和现场设备层构成。各电气火灾监控探测器通过阻燃屏障双绞线RS485接口,摘用MODBUS通信协议总线型毗连接进壁挂式主机。

1)站控治理层

站控治理层针对电气火灾监控系统的治理人员,是人机交互的间接窗口,也是系统的上层部门。次要由系统软件和需要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等构成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、阐发、处置,并以图形、数显、声音、指示灯等体例反响现场运情状。

监控主机:用于数据摘集、处置和数据转发。为系统内或外部供给数据接口,停止系统治理、庇护和阐发工做。

UPS:包管计算机监测系统的一般供电,在整个系统发作供电问题时,包管站控治理层设备的一般运行。

后台监控设备设置在消控中心。

展开全文

2)收集通信层

通信介量:系统次要摘用阻燃屏障双绞线,以RS485接口,MODBUS通信协议实现现场设备与上位机的实时通信。

3)现场设备层

现场设备层是数据摘集末端,次要为ARCM200BL剩余式电气火灾监控探测器。ARCM200BL型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设想的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾求助紧急参数施行监控和治理,从而预防电气火灾的发作。产物摘用先辈的微掌握器手艺,集成度高,体积玲珑,安拆便利,集智能化,数字化,收集化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的抱负抉择。产物契合国度原则GB14287.1-2014 《电气火灾监控系统 第1部门:电气火灾监控设备》的原则要求。

现场总线毗连的散布式I/O掌握器构成数据摘集末端,向数据中心上传摘集的数据。丈量探测器担任着下层的数据摘集使命,其监测的数据必需完全、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行形态,毛病报警等情状,有效预防火灾变乱发作。

4)项目组网情状

本项目现场散布的ARCM200BL型火灾探测器18台,摘用手拉手体例当场组网,再通过光纤上传至消防掌握中心。

五、系统功用

5.1监控报警功用

监控设备能领受多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,展现屏指示报警部位及报警类型,笔录报警时间,声光报警不断连结,曲至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键长途对探测器实现复位。关于声音报警信号也能够利用触摸屏“消声”按键手动消弭。

5.2掌握输出功用

当被监测回路报警时,掌握输出继电器闭合,用于掌握被庇护电路或其他设备,当报警消弭后,掌握输出继电器释放。

5.3毛病报警功用

通信毛病报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发作通信毛病或探测器自己发作毛病时,监控画面中响应的探测器展现毛病提醒,同时设备上的黄色“毛病”指示灯亮,并发出毛病报警声音。

电源毛病报警:当主电源或备用电源发作毛病时,监控设备也发出声光报警信号并展现毛病信息,可进进响应的界面查看详尽信息并可去除报警声响。

5.4自检功用

查抄设备中所有形态指示灯、展现屏、喇叭能否一般。

5.5报警笔录存储查询功用

当发作剩余电流、超温报警或通信、电源毛病时,将报警部位、毛病信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警去除、肃清毛病时,同样予以笔录。汗青数据供给多种便当、快速的查询办法。

5.6电源功用

当主电源发作停电、欠压等毛病时,监控设备可主动切换到备用电源工做,当主电源恢复一般供电时,主动切回到主电源,切换过程中包管监控设备持续平稳运行。

5.7对探测器掌握功用

通过监控软件操做,可对毗连到本设备的所有探测器停止长途复位掌握。

5.8权限掌握功用

为确保监控系统的平安运行,监控设备软件操做权限分为三级,差别级此外操做员具有差别的操做权限。

六、项目总结

该系统自投运以来,运行优良,在预防电气火灾方面发扬了重要感化,获得了客户对产物的承认与相信。