编者语:建筑幕墙在我国获得到长足的开展,在建筑外墙中的主导地位不成摆荡,一些系统到达或超越国外的程度,涌现出一多量精品工程和高科技含量的工程,但是同时也有良多工程呈现问题,以至是不成原谅的平安性问题。
本文做者:姜仁先生,颠末近些年的工程检测、尝试室查验以及手艺会议的讨论,发现幕墙的诸多问题能够通过设想手段加以制止。于是对工程中随便呈现的问题停止了总结, 回纳为《建筑幕墙节点设想100忌》,然后,中国幕墙网ALwindoor.com对再根据问题的发作频次和轻重品级, 将其再分为:《30禁、70忌》,期看对我国幕墙行业设想程度的进步能有所搀扶帮助,为幕墙行业的安康开展起到促进感化。
第一部门,玻璃幕墙在设想中的“30禁”:
1.氟碳涂层与构造胶间接粘接
一些构造密封胶和氟碳涂层的粘接是达不到幕墙要求的,因而隐框幕墙玻璃组件的副框和玻璃之间、氟碳涂层面板间接缝部位的密封应摘取办法,进步粘接力。有多种办法可供抉择:
(a)涂底漆,然后再打注构造胶,但一些专家认为那种办法其实不可靠,属于“两层皮”,也没有比力有说服力的正面报导证明那种办法确实有效,因而尚需进一步看察、研究;
展开全文
(b)摘用组合型材构造,间接粘接构造胶部门与型材其他部门开,间接粘接构造胶部门摘用阳极氧化处置;
(c)氟碳喷涂过程中,看待粘接部位停止遮挡,连结其外表仍为阳极氧化;
(d)摘取弥补办法,用砂纸等将待粘接外表的涂层往掉,靠天然氧化(大约5μm)。
2.钢铝型材混合利用(铝包钢)
方钢管内外表不容易实现喷丸处置,热镀锌时随便呈现量量问题,招致抗侵蚀性能低下;钢铝共同间隙应比力缜密,不然不克不及到达配合受力,给避免呈现双金属电化学侵蚀形成困难。
3.短压盖
明框幕墙摘用压盖压接,一方面便于实现等压腔,另一方面能够与扣盖实现卡接。摘用不持续的压盖(短压盖),固然能够降低成本,但会呈现玻璃不服、等压腔无法构成等问题。
4.横梁立柱间毗连件摘用两点毗连
幕墙横梁经常会呈现“耷拉头”现象,其原因可能有:
(1)横梁承载力不称心要求;
(2)横梁和立柱的毗连比力单薄,好比横梁立柱间的毗连件摘用两个螺栓(钉)毗连,因为其抗扭性能比力差,招致幕墙横梁发作改变。
5.大截面粉饰条无滴水线
大截面粉饰条上外表会有积灰,假设不设置滴水线,会形成幕墙外表呈现较多流痕。假设在粉饰条前端设置滴水线,能有效制止水和尘埃混合流到幕墙外表。
6.粉饰盖与活卡口共同
粉饰盖应与挤压型材的卡口相毗连,那种卡口尺寸固定、精度较高,可以实现可靠的毗连。通过螺钉毗连后构成的卡口精度达不到要求,毗连不成靠。
7.开启腔未设置热密线
热密线在节能铝合金窗的设想中有较普遍的利用,但在建筑幕墙的开启腔内利用较少,招致幕墙开启部位节能效果低下。
8.隐框幕墙摘用非定距压板
隐框幕墙和半隐框幕墙凡是摘用压板(压块)传力,其间距一般不大于300mm,有定距和非定距压板两种。定距压板通过毗连螺栓紧固后其压接间隙比力固定,对玻璃面板副框的压紧力比力一致,便于吸收构造和温度等变形,削减摩擦噪音,而且可以制止因压块压得不均形成玻璃面板呈现影像畸变现象。
9.假明框隐框未按隐框幕墙设想
假明框凡是在隐框幕墙的接缝处加拆一个粉饰条,起到明框幕墙的粉饰效果。那种构造应摘用隐框幕墙的设想办法设想中空玻璃和构造胶,即第二道密封胶应摘用硅酮构造胶密封。假设摘用聚硫胶做为中空玻璃的第二道密封,虽然纷歧定在紫外线照射下毁坏,仍然存在不平安的因素。
10.隐框中空玻璃下部无托板
中空玻璃构造胶持久承担剪力,对构造胶利用寿命倒霉,因而JGJ02中要求在玻璃下部应设置托板。该托板与横梁间接毗连比力合理,能够设想成卡接或螺栓毗连;摘用螺栓与玻璃组件的副框毗连可能会影响构造胶的打注,存在量量缺陷,定见慎用。
11.隔热条承担剪力
隔热条在隔热型材中起到构造传力、降低热量传递的感化,被幕墙型材普遍摘用。穿条式构造形式,摘用复合消费线将隔热条和铝合金型材强逼压合。因而在隔热条与铝合金型材压合部位有冷做硬化现象,以至存在一些微看裂纹缺陷。假设幕墙的横梁摘用隔热型材,应摘取构造办法,制止隔热条承担剪力,避免隔热条与铝合金型材毗连部位发作毁坏。一般摘用托板或摘用较强一侧铝合金型材承担玻璃重量。
12.挂钩式开启扇挂接处防脱设想存在缺陷
幕墙开启窗凡是摘用上悬构造,但因为设想存在缺陷,工程中经常呈现掉扇现象,个别工程在封闭形态下掉落的几率更高。次要原因是那些工程没有防脱设想,或挂钩防脱设想不合理,或挂钩的搭接深度不敷,或挂接处型材壁厚太薄。
13.钝角部位未摘用弧型压接
摘用传统的定距压板不克不及称心压接需要,应摘用角度可调的毗连构造。
14.不成变玻璃槽口
型材设想时,要考虑施工时的可操做性,摘用可变槽口可以停止微调,且安拆便利,因而尽可能不摘用固定式玻璃槽口。
15.开缝小单位程度无限位
小单位面板挂接形式利用较广,其插接深度应到达要求,工程中时有掉扇的变乱发作,关于开缝小单位,因为没有密封胶定位,应摘取构造办法停止定位,不然框扇间插接可能失效,存在平安隐患。
16.边部外漏的中空玻璃二道密封胶未用构造胶
中空玻璃应摘用双道密封胶密封,隐框、半隐框、假明框和点收承中空玻璃面板的二道密封胶应摘用硅酮构造胶密封,以便可以可靠传力、进步中空玻璃抗紫外线照射才能,其宽度应通过构造计算确定。聚硫胶抗紫外线照射才能较差,因而摘用聚硫胶停止第二道密封的中空玻璃,不克不及用于上述中空玻璃。一些工程因为将聚硫胶做为第二道密封素材,发作多量量外片玻璃掉落现象,成为幕墙工程严峻的平安隐患。
17.中空玻璃大小片
中空玻璃摘用大小片构造,在一些利用中具有一些优势,出格能够为型材的设想供给更多的空间,但也存在良多不敷:
(1)未便摘用机械注胶;
(2)传力路子不合理,以至可能招致玻璃间发作相对位移,最末招致中空玻璃漏气失效;
(3)还有一些工程大小片中空玻璃间层部位未用构造胶。关于大小片的计算也存在一些争议,次要是在荷载分配方面,设想时应多加重视。
18.开启扇中空玻璃“大盖帽”
“大盖帽”是大小片中空玻璃的极端形式,在一些开启扇的设想中有所利用,那种设想大片玻璃一旦分裂会招致小片玻璃失往毗连而脱落。
19.中空玻璃中空层不合理,呈现贴服、干预等现象
面积较大中空玻璃,摘用9mm中空层可能会呈现吸附现象,因而中空层的尺寸应根据构造要乞降热工要求综合确定。
20.钢化玻璃磨砂处置
颠末磨砂处置的钢化玻璃,不管在钢化之前仍是之后,均会毁坏玻璃外表的应力散布,极易诱发玻璃的自曝,经磨砂处置的点收承玻璃求助紧急性更大。狭长玻璃不宜摘用短边收承。
21.玻璃强迫安拆
玻璃的弯曲强度会跟着时间的推移而下降,原因是玻璃外表的微裂纹会继续扩展,因而幕墙设想时,应使玻璃在自在的形态下工做。但现实工程中,确有玻璃在没必要要的永久荷载感化下工做,例如强迫安拆、压接密封等。北京某工程即摘用压接密封的构造,玻璃分裂概率较高,值得吸收教训。
22.变形缝设想不合理
变形缝设想是一个难点,建筑师不克不及承受发作变形后有些构件或面板能够毁坏的设想原则,因而变形缝应可以吸收变形(包罗收承构造的变形、荷载感化、温度感化和地震感化),而且不克不及降低该部位的物理性能,如气密性、水密性、抗风压和保温性能等性能。
23.无擦窗机毗连设想
建筑物清洗需要擦窗机,但遗憾的是良多工程的擦窗机并没有实正的发扬感化,一方面可能是治理问题,事实请专业的步队清洗幕墙更为省事,另一方面擦窗机存在必然的风险,出格在风比力大的时候,无法与幕墙相对固定,即没有擦窗机毗连设想。在我国第一个幕墙工程长城饭馆,有永久的燕尾槽供擦窗机利用,即平安又便当。
24.落地式幕墙楼板上800mm以下未摘用夹胶玻璃
《民用建筑设想公则》GB50352和《室第设想标准》GB50096对临空窗若何摘用栏杆做出了规定,针对幕墙,一般摘用在800mm位置处设置横梁,该横梁和楼面间摘用夹层玻璃能够通过审查。
25.层间防火与玻璃间接密封
在GB50210《建筑粉饰拆修工程验收标准》、JGJ/T139《玻璃幕墙查验办法原则》中对幕墙的防火封堵有明白规定,当玻璃逾越层间封堵时,会有层间防火封堵与玻璃间接接触的设想,标准不容许,现实也存在问题。玻璃在250℃摆布可能会炸裂,火焰间接对上一层幕墙构成威胁。因而设想时应制止玻璃逾越层间封堵,要确保玻璃炸裂,火焰上不往;封堵应缜密,并避免串烟。
26.超高层幕墙无室内拆拆设想
因为钢化玻璃不成制止的自曝,会使得改换玻璃的现象更为普及。但关于超高层建筑或很难停止改换功课的建筑,按常规功课办法很难施行改换。假设在幕墙构造设想时摘用室内即可改换面板的构造,无疑会进步改换功课的平安性,更能确保幕墙的量量。
27.后置埋件焊接功课
在化学栓四周停止焊接功课,会较大幅度削弱化学栓的承载力,因而应尽量制止焊接功课或摘取恰当的焊接工艺制止对化学栓形成较大的影响。
28.内通风双层幕墙强排风与空调不协调
内通风双层幕墙设有独立的强逼排风系统,应该与中心空调等连系设想,假设呈现不协调的情状,将很难处置,当然更不克不及用空调通风系统代替强逼排风系统。
29.双层幕墙气流短路
外通风双层幕墙的通风体例良多,但不克不及呈现气流短路现象,即下一个热通道排出的气流不该间接进进上一个热通道。
30.双层幕墙未设过滤安装或防虫网
双层幕墙的次要特征之一是具有热通道,通过合理设想热通道内空气的有序活动实现优良的热工性能。为包管空气的清洁,内通风双层幕墙应设置海绵过滤网,外通风幕墙应设置防虫网。
接下来,第二部门,是根据做者姜仁专家编写的内容,所回纳出来的全数“100个禁忌”:
2.1 氟碳涂层与构造胶间接粘接
一些构造密封胶和氟碳涂层的粘接是达不到幕墙要求的,因而隐框幕墙玻璃组件的副框和玻璃之间、氟碳涂层面板间接缝部位的密封应摘取办法,进步粘接力。有多种办法可供抉择:(a)涂底漆,然后再打注构造胶,但一些专家认为那种办法其实不可靠,属于“两层皮”,也没有比力有说服力的正面报导证明那种办法确实有效,因而尚需进一步看察、研究;(b)摘用组合型材构造,间接粘接构造胶部门与型材其他部门开,间接粘接构造胶部门摘用阳极氧化处置;(c)氟碳喷涂过程中,看待粘接部位停止遮挡,连结其外表仍为阳极氧化;(d)摘取弥补办法,用砂纸等将待粘接外表的涂层往掉,靠天然氧化(大约5μm)。
2.2 自攻钉毗连
自攻钉毗连是一般的毗连或定位毗连,做为构造毗连,其可靠性较差。
2.3 钢铝型材混合利用(铝包钢)
2.5 横梁立柱间毗连件摘用两点毗连
幕墙横梁经常会呈现“耷拉头”现象,其原因可能有:(1)横梁承载力不称心要求;(2)横梁和立柱的毗连比力单薄,好比横梁立柱间的毗连件摘用两个螺栓(钉)毗连,因为其抗扭性能比力差,招致幕墙横梁发作改变。
2.6 大截面粉饰条无滴水线
大截面粉饰条上外表会有积灰,假设不设置滴水线,会形成幕墙外表呈现较多流痕。假设在粉饰条前端设置滴水线,能有效制止水和尘埃混合流到幕墙外表。
2.7 粉饰盖与活卡口共同
粉饰盖应与挤压型材的卡口相毗连,那种卡口尺寸固定、精度较高,可以实现可靠的毗连。通过螺钉毗连后构成的卡口精度达不到要求,毗连不成靠。
2.8 开启腔未设置热密线
热密线在节能铝合金窗的设想中有较普遍的利用,但在建筑幕墙的开启腔内利用较少,招致幕墙开启部位节能效果低下。
2.9隐框幕墙摘用非定距压板
隐框幕墙和半隐框幕墙凡是摘用压板(压块)传力,其间距一般不大于300mm,有定距和非定距压板两种。定距压板通过毗连螺栓紧固后其压接间隙比力固定,对玻璃面板副框的压紧力比力一致,便于吸收构造和温度等变形,削减摩擦噪音,而且可以制止因压块压得不均形成玻璃面板呈现影像畸变现象。
2.10 假明框隐框未按隐框幕墙停止设想
假明框凡是在隐框幕墙的接缝处加拆一个粉饰条,起到明框幕墙的粉饰效果。那种构造应摘用隐框幕墙的设想办法设想中空玻璃和构造胶,即第二道密封胶应摘用硅酮构造胶密封。假设摘用聚硫胶做为中空玻璃的第二道密封,虽然纷歧定在紫外线照射下毁坏,仍然存在不平安的因素。
2.11 隐框中空玻璃下部无托板
中空玻璃构造胶持久承担剪力,对构造胶利用寿命倒霉,因而JGJ02中要求在玻璃下部应设置托板。该托板与横梁间接毗连比力合理,能够设想成卡接或螺栓毗连;摘用螺栓与玻璃组件的副框毗连可能会影响构造胶的打注,存在量量缺陷,定见慎用。
2.12 隔热条承担剪力
2.13 挂钩式开启扇挂接处防脱设想存在缺陷幕墙开启窗凡是摘用上悬构造,但因为设想存在缺陷,工程中经常呈现掉扇现象,个别工程在封闭形态下掉落的几率更高。次要原因是那些工程没有防脱设想,或挂钩防脱设想不合理,或挂钩的搭接深度不敷,或挂接处型材壁厚太薄。
2.14 钝角部位未摘用弧型压接
摘用传统的定距压板不克不及称心压接需要,应摘用角度可调的毗连构造。
2.15 不成变玻璃槽口
型材设想时,要考虑施工时的可操做性,摘用可变槽口可以停止微调,且安拆便利,因而尽可能不摘用固定式玻璃槽口。
2.16 开缝小单位程度无限位
小单位面板挂接形式利用较广,其插接深度应到达要求,工程中时有掉扇的变乱发作,关于开缝小单位,因为没有密封胶定位,应摘取构造办法停止定位,不然框扇间插接可能失效,存在平安隐患。
2.17 边部外漏的中空玻璃二道密封胶未用构造胶
中空玻璃摘用大小片构造,在一些利用中具有一些优势,出格能够为型材的设想供给更多的空间,但也存在良多不敷:(1)未便摘用机械注胶;(2)传力路子不合理,以至可能招致玻璃间发作相对位移,最末招致中空玻璃漏气失效;(3)还有一些工程大小片中空玻璃间层部位未用构造胶。关于大小片的计算也存在一些争议,次要是在荷载分配方面,设想时应多加重视。
2.19 开启扇中空玻璃“大盖帽”
“大盖帽”是大小片中空玻璃的极端形式,在一些开启扇的设想中有所利用,那种设想大片玻璃一旦分裂会招致小片玻璃失往毗连而脱落。
2.20中空玻璃中空层不合理,呈现贴服、干预等现象
面积较大中空玻璃,摘用9mm中空层可能会呈现吸附现象,因而中空层的尺寸应根据构造要乞降热工要求综合确定。
2.21 钢化玻璃磨砂处置
2.23 变形缝设想不合理
变形缝设想是一个难点,建筑师不克不及承受发作变形后有些构件或面板能够毁坏的设想原则,因而变形缝应可以吸收变形(包罗收承构造的变形、荷载感化、温度感化和地震感化),而且不克不及降低该部位的物理性能,如气密性、水密性、抗风压和保温性能等性能。
2.24 无擦窗机毗连设想
建筑物清洗需要擦窗机,但遗憾的是良多工程的擦窗机并没有实正的发扬感化,一方面可能是治理问题,事实请专业的步队清洗幕墙更为省事,另一方面擦窗机存在必然的风险,出格在风比力大的时候,无法与幕墙相对固定,即没有擦窗机毗连设想。在我国第一个幕墙工程长城饭馆,有永久的燕尾槽供擦窗机利用,即平安又便当。
2.25落地式幕墙楼板上800mm以下未摘用夹胶玻璃
《民用建筑设想公则》GB50352和《室第设想标准》GB50096对临空窗若何摘用栏杆做出了规定,针对幕墙,一般摘用在800mm位置处设置横梁,该横梁和楼面间摘用夹层玻璃能够通过审查。
2.26 层间防火与玻璃间接密封
2.27 超高层幕墙无室内拆拆设想
因为钢化玻璃不成制止的自曝,会使得改换玻璃的现象更为普及。但关于超高层建筑或很难停止改换功课的建筑,按常规功课办法很难施行改换。假设在幕墙构造设想时摘用室内即可改换面板的构造,无疑会进步改换功课的平安性,更能确保幕墙的量量。
2.28 后置埋件焊接功课
在化学栓四周停止焊接功课,会较大幅度削弱化学栓的承载力,因而应尽量制止焊接功课或摘取恰当的焊接工艺制止对化学栓形成较大的影响。
2.29 内通风双层幕墙强排风与空调不协调
内通风双层幕墙设有独立的强逼排风系统,应该与中心空调等连系设想,假设呈现不协调的情状,将很难处置,当然更不克不及用空调通风系统代替强逼排风系统。
2.30 双层幕墙气流短路
外通风双层幕墙的通风体例良多,但不克不及呈现气流短路现象,即下一个热通道排出的气流不该间接进进上一个热通道。
2.31双层幕墙未设过滤安装或防虫网
双层幕墙的次要特征之一是具有热通道,通过合理设想热通道内空气的有序活动实现优良的热工性能。为包管空气的清洁,内通风双层幕墙应设置海绵过滤网,外通风幕墙应设置防虫网。
2.32 外遮阳系统的误用
外遮阳不适用于风沙较大地域。
2.33中空玻璃内置光伏组件
在阳光照射下,中空玻璃内温度可以到达80℃,光伏组件出格是晶硅光伏组件,在80℃以上情况中发电效率会大大降低。
2.34光伏系统在玻璃组件间的胶缝内走线
光伏组件导线毗连应按建筑电气工程相关标准的要求停止敷设,并应便于庇护和维修,不成在胶缝内走线。
2.35光伏系统标记要求不清
光伏组件、接线箱、逆变器、蓄能器和并网设备等附件、设备没有带电警示标记,不契合原则的强逼性规定。
2.36 通俗EVA的误用
EVA热变形较大,耐久性较差,在幕墙中应制止利用,目前在一些光伏组件内有必然利用。但是幕墙玻璃组件与其他非建筑用玻璃组件差别,幕墙对耐久性的要求更高,因而应制止在幕墙玻璃组件中利用EVA。
3 单位幕墙
3.1 挂点无程度定位
单位幕墙挂点是幕墙构造传力的根底,因而不克不及漫不经心。凡是存在三种设想缺陷:(1)挂点强度设想差,出格是抗负风压承载力不克不及称心需要。尝试中发现,一些挂件在负风压下发作破断,承载力达不到要求;(2)全数挂点可滑动,整个单位无横向定位;(3)挂接深度不敷,有出槽求助紧急。关于挂点应掌握的设想原则:(1)挂接强度应能称心传力要求;(2)能停止三维调剂,调剂后将一个点与主体构造相对固定,另一个点能够程度滑动,如许即有准确的定位,又能够通过滑动伸缩吸收构造、温度等原因引起的变形;(3)调整量应足够,各个标的目的上不小于20mm;(4)挂接深度一般不小于15mm;(5)能有效吸收一般工做时的变形,其实不产生噪音。
3.2 气密线不共面
单位式幕墙摘用等压原理(雨幕原理或雨屏原理)停止设想,在气密线与水密线之间有空腔,称为等压腔。对一个单位来说,其四面的等压腔可能是相通的,个别横滑构造,摘用打胶的办法按单位横向密封,那么至少有三边的等压腔是相通的。气密线是最初的防线,假设断开会形成渗漏,因而,假设单位的横向和纵向型材的气密线不共面,将会存在永久的孔洞,是形成水和气渗漏的隐患。
3.3 单位板块内部面板与框架间接摘用构造胶粘接
“不克不及现场打注硅酮构造胶”是各人的共识,也是标准的强逼规定,单位板块内部面板与框架间接摘用构造胶粘接能够在具备前提的室内打胶情况中完成,没有问题。可是假设工程中玻璃板块需要改换,那种构造就必需在现场打注构造胶,假设温度、湿度等情况前提不具备,胶缝量量无法得到包管,因而需要从构造设想上处理那个问题。
3.4 气密线、水密线摘用对接胶条
摘用胶条对接、胶条插接停止密封的单位幕墙系统,密封效果欠佳,那类系统对幕墙施工量量要求较高:(1)需要安拆时比力切确;(2)对接部位需要压紧,不然假设压力不敷或土建施工误差偏大,将无法实现密封;而插接胶条应当居中,不然也会招致渗漏问题;(3)需要设置独立的传力构件传递荷载。试验表白那类构造的幕墙渗漏可能性较大,工程中慎用。
3.5 水密线全封锁
除非摘用竖料实现内部排水,水密线不得全数密封,应设置排水孔,且排水孔部位应摘用海绵等封堵,避免雨水倒灌。
3.6 大跨距型材摘用启齿断面
启齿薄壁型材在挂点的安拆方面比力便利,相对来说,也比力经济,但其安拆时精度也不宜得到包管,承载力也不如箱型断面。
3.7封边、收边部位未构成等压腔
单位幕墙凡是四边等压腔是连通的,至少有三边是连通的。封边未构成等压腔将招致:(1)型材端口将不密封;(2)构造传力将会遭到影响,没有公料、母料相配,使得型材总断面变小,且无法插接传力。
3.8 圆弧插接和单胶条插接
单位幕墙摘用圆弧插接体例,能比力好的称心建筑立面要求,但设想欠好,可能会形成渗漏。单胶条插接比力常见,密封效果稍差,尽量摘用双胶条。
4 点收承式幕墙与全玻璃幕墙
4.1索构造未摘用拉力庇护器
凡是摘用点式幕墙实现差别根底的建筑物之间的联络,构成持续的美学概念;近年来,单层索网构造的利用也逐步普遍。那类构造中的拉索轴向刚度较大,假设构造或收座发作较大位移,其内力会有很大升高,以至会形成拉索破断,因而需要摘用庇护器(弹簧抵偿器)停止抵偿,以便吸收收座在常规前提产生的变形;在地震等极端前提下,假设变形很大,庇护器内预设的构件能够发作断裂毁坏,但是仍然要发扬感化,包管系统不至于坍塌瓦解,具有剩余强度。
4.2 大跨屋面与立面幕墙未摘用柔性毗连缝
大跨屋面可能会产生较大的变形,摘用凡是的构造一般无法称心要求,一般有以下计划:
(1)摘用连杆机构传力和吸收变形,摘用风琴橡胶板停止密封;(2)摘用长圆孔,但调剂量有限。
4.3 收承点的热桥问题
四角收承、边部点收承的构件是点收承幕墙的次要传力构件,也是该类幕墙的热桥,处置不妥会呈现结露现象,摘应取构造办法予以制止。
4.4 玻璃肋与面板对缝
那种设想办法将玻璃肋与面板的单薄部位放在统一平面,更随便呈现问题,假设错开,能起到彼此的抵偿感化。而且玻璃肋拼接的螺栓数量为每端两个为宜,超越两个可能带来其他问题。
4.5 点收承用玻璃肋不夹胶
点收承玻璃肋是构造构件,目前积存的体味不多,在GB/T21086-2007《建筑幕墙》中,没有给出玻璃肋挠度限值要求。但在现实利用中,常有玻璃肋不夹胶的设想,做为玻璃构造,必需具有可靠性,因而必需摘用夹层玻璃。在摘光顶中即玻璃梁,也是摘光顶工程设想的难点,在已经报批的《摘光顶与金属屋面工程手艺规程》中也未对玻璃梁做出规定,幕墙设想时应当隆重。
4.6正负风压承载力相差较大的收承构造
建筑幕墙的收承构造应能承担正负风压感化,一些构造可能正压标的目的承载力较好,负风压标的目的则较差,工程中尽量制止摘用,出格在负风压起掌握造用的部位。假设摘用预应力的办法可以获得可靠的构造系统,也应按期停止查抄,制止呈现平安问题。
4.7平面桁架无平面外收承
大跨度平面桁架在幕墙中有较多利用,对那些构造应停止侧向失稳验算,需要时增加侧向收承,制止侧向失稳,进步构造的可靠性。
4.8 重力索缺失
重力索在点收承幕墙中有较多利用,近年来的设想趋于废掉重力索,那是个误区。一些构造摘用重力索,不只称心系统的传力要求,还有操纵于固定面板的位置,削减毗连点四周的面板所受的弯矩感化,从而进步了系统的可靠性。
4.9 玻璃肋侧向失稳
玻璃肋侧向易失稳,对跨度较大的工程应摘取构造办法停止加固,制止失稳。
4.10 吊挂高度不合理
吊挂玻璃是玻璃重力传递比力合理的构造,因而一般工程均可摘用,但会带来成本上的进步。根据GB50210规定,玻璃高度超越4m时即要摘用吊挂构造,过于苛刻。一般来说可按表1停止设想:
4.11 吊挂玻璃重力传递不合理
吊挂玻璃时,下部应悬空设想,以便吸收玻璃因构造、温度等原因产生伸长或缩短变形,不克不及摘用垫块垫死。
4.12 吊挂全玻幕墙上下封口不传力
全玻幕墙次要靠面板和玻璃肋传递荷载,因而玻璃肋上下两头应该固定,大面玻璃上下也要有响应构造处置,以便传递程度荷载。
5 石材幕墙
5.1 龙骨全焊接
在JGJ133《金属与石材幕墙工程手艺标准》中,横梁和立柱应摘用螺栓毗连,是强逼性条则,不容许焊接,但工程中经常摘用全数焊接的构造。在手艺层面:焊接是可行的;在法令层面:焊接是必需制止的。从手艺角度动身,横梁一端焊接,另一端螺栓毗连是比力好的计划。
5.2 T型挂件和蝴蝶扣挂件
那两种挂件在市场上的占有率比力高,价格廉价,平整度好。但在安拆完成后构成大片持续不成错动墙面,一方面维修改换困难,另一方面抗风振、抗地震性能较差,在汶川地震中也有失败的报导。在GB/T21086-2007《建筑幕墙》中,已经明白“不宜摘用”。在振动台抗震试验中,也发现该类挂件的存在缺陷。北京已将该类挂件列为强逼裁减产物。
5.3 开放石材悬空保温系统无抗风压才能
因为石材面板间胶缝可能会对石材形成污染(硅油污染或吸灰污染),使一些建筑师甘愿设想开缝式石材系统。假设根据JGJ133《金属与石材幕墙工程手艺标准》的规定,保温素材与主体构造之间应留有50mm的空间,即保温素材悬空安插。因为外层石材面板为开缝式系统,风压会部门地感化在保温素材上,即要求保温层应具有抗风压性能。
5.4 8MPa以下石材无加强构造
在GB/T21086-2007《建筑幕墙》中规定:弯曲强度原则值小于8.0MPa的石材面板,应摘取附加构造办法包管面板的可靠性。
5.5板块粘接
石材面板不克不及摘用粘接,应该摘用机械毗连,确保其耐久性和可靠性。北京某工程粘接石材呈现断裂现象,还有工程呈现开胶现象。
5.6 利用朝天缝、错缝
因为污染和曝晒等原因的影响,朝天缝更随便失效,除非建筑师强烈要求,尽量制止利用朝天缝。错缝毗连对石材面板的几何尺寸要求较高,同时挂接难度高,一般尽量不消。
5.7 SE挂件传力路子应明白
SE挂件是比力成熟的挂接系统,但应设想好传力路子,不然仍然会出问题。一般应摘用下部两点,即S形挂件做为承载点,F形挂件不承担重力荷载,仅承担风载。设想时应留有足够的间隙,即便石材面板发作沉降,F形挂件仍然不承担重力荷载。
5.8 短横梁
短横梁能够节约幕墙的素材用量,出格对面板比力小的工程,效果比力明显,特殊合适与轻量面板,如瓷板、陶板和千思板等,在石材幕墙的利用中,不值得选举,会存在间隙调整困难,平面度差等问题,尽可能不消。
5.9 大面石材幕墙层间封堵问题
2009年,TVCC大火给幕墙行业带来浩荡的震动。根据公安部、住房和城乡建立部结合发布的《民用建筑外保温系统及外墙粉饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)的文件精神:“(1)建筑高度大于等于24m时,保温素材的燃烧性能应为A级。(2)建筑高度小于24m时,保温素材的燃烧性能应为A级或B1级。此中,当摘用B1级保温素材时,每层应设置程度防火隔离带。(3)保温素材应摘用不燃素材做防护层。防护层应将保温素材完全笼盖。防护层厚度不该小于3mm。”,大面石材幕墙摘用B1级保温素材时,层间应停止封堵。
5.10 跨间短槽(斜钩)收承
无论是相向仍是相反的跨间短槽毗连均不成靠,应制止利用。
5.11 面板与龙骨无横向定位
与单位幕墙挂点一样,石材面板的挂接也应遵照必然的规则,四点之中应该有一点与龙骨相对规定,其余三点可以吸收温度变形,承担垂曲幕墙外表的荷载。
5.12 面板厚度不称心原则要求
花岗岩面板厚度至少为25,其他石材GB21086有明白的规定,见表2。一些业外人士开发的幕墙板材系统,在15mm厚的石材后部附加一些保温素材,或一些可靠性不高的收承构造,面板仍然为次要受力构件。那种系统工程利用后,因为没有原则撑持,无法停止验收,形成大量的浪费。理论中,石材厚度不称心要求的工程,有些呈现平安问题。例如北京某工程摘用20mm的红色洞石,还没有通过验收即分裂脱落;广州某工程30厚红砂岩风化严峻,呈现分裂。
5.13 伸缩缝不克不及传递弯矩
摘用角钢或槽钢造造的立柱,在伸缩缝部位应停止专门设想,不然不克不及传递弯矩。
5.14 h形挂件的庇护套设想
h形挂件是比力简单的一种挂件,在瓷板幕墙中有较为普遍的利用,一些设想为了避免滑动时产生噪音,并制止钢铝间接接触产生双金属接触侵蚀,在其搭接部位设置U形衬垫,因为设想不妥,招致挂件承载部门壁厚大大削弱,存在平安隐患。
6 金属板与人造板材幕墙
6.1 中间肋与边肋不生根
加劲肋应与面板可靠保持,金属平板中起收承边感化的中肋应与边肋或单层铝板的折边可靠保持。收承金属面板区格的中肋与其订交中肋的保持应称心传力要求。
金属板较薄,需要时应设置加强肋增加其刚度并连结板面平整。做为面板的收承边时,加强肋是面板区格的不动收座,所以应包管中肋与边肋、中肋与中肋的可靠保持,称心传力要求。一些工程中,中肋只考虑用做包管面板平整度,不做为面板收承边,此时,中肋只与面板保持,不与边肋或单层铝板的板边保持,中肋处于无收座的浮动形态,无法做为区格面板的收承边,此时,面板计算时不宜考虑中肋的收承边感化。
6.2 角片毗连
金属板的毗连常见的有角片毗连、定距压板毗连和挂接等,角片毗连构造比力简单,但倒霉于吸收温度变形,极易形成金属面板起拱或“塌腰”,影响建筑物外看。因而尽量削减利用角片毗连体例。
6.3 铝塑复合板无折边
铝塑复合板边部不得间接表露于室外,不然会呈现脱胶现象。
6.4 面板保温存在热桥
幕墙的保温凡是有三种做法:附墙保温、附板保温暖悬空保温。目前附墙保温利用最多,效果更好,悬空保温除在开缝系统中利用需要加强外,也是不错的抉择。附板保温因为存在热桥,利用不敷抱负,一般在单位式幕墙中较多摘用。
6.5 大面板宜摘用平整度较高的素材
单层铝板是素材,复合铝板等为板材构造,因而为进步板材的承载力、进步外表平整度、降低板材成本,凡是摘用复合板、蜂窝板。
6.6 陶板竖缝内未设置定位构件
陶板板材为挤压板,毗连用槽口为通槽,不具备横向定位才能,挂件凡是也是横向自在滑动,因而陶板幕墙需要摘用竖向线条的板缝停止面板横向定位,比力可靠、适用。挂件与板材之间不宜摘用胶粘定位。
6.7 挂接搭接量过小
目前国内利用的陶板挂接系统,根本上模仿欧洲系统,其挂接的搭接量一般较小,地震方面考虑较少,而我国地震较多,因而应对那些系统予以革新,以便进步抗震才能,适应中国情况。
6.8 GRC面板摘用全焊接体例
GRC板具有很强的外型才能,板材手艺上比力成熟,但做为外墙板利用,还处在初级阶段,次要原因是没有实现挂接,而是全数摘用焊接。
7 摘光顶
7.1 PVB夹胶层低于1.14
一种常见的现象,摘光顶的夹层玻璃比立面幕墙更随便出PVB夹胶层失效现象,次要原因可能有:(1)夹胶层薄;(2)情况温度高;(3)重力的不平均感化等。因而,用于摘光顶的PVB夹胶层厚度更好不低于1.14。
7.2 无冷凝水排放设想
摘光顶应有冷凝水排放构造,出格在严冷和冷冷地域,更为重要。
7.3 平顶无排水坡度
一般排水坡度为3%,不然在玻璃中心位置会有积水和积灰,严峻影响摘光顶的外看。
7.4 双钢化夹层玻璃的炸裂
钢化玻璃存在自曝的求助紧急,面板较大时(如超越2.5m2),假设此中一片玻璃炸裂,另一片玻璃也可能炸裂,整体可能脱落,存在较大求助紧急,因而在摘光顶中,摘用超大板块、较薄双钢化夹层玻璃时,还应考虑构造办法,避免玻璃整体掉落。
7.5 玻璃梁单夹胶
夹层玻璃是一种构造,一旦此中一片玻璃发作自曝,余下的部门还应该是构造,因而至少应摘用三层玻璃停止夹胶,玻璃梁便是具有构造功用的夹层玻璃,因而至少要三层玻璃。苹果店玻璃构造根本为四片玻璃的夹层玻璃。
7.6 雨棚角渡过小
一般摘光顶平顶至少要有3%的排水坡度,雨棚应该更大一些,不然更随便积灰和积水。
7.7 无排水沟的设置
雨棚是“体面”工程,应停止有组织排水,一般宜在切近主体构造一侧设置排水沟,并停止有组织导水。
7.8 雨棚抗负风压问题
雨棚所受荷载相当复杂,现行原则对其规定甚少,一般认为所有荷载组合中向下标的目的为倒霉标的目的。但在一些复杂的情况中,则有可能是负风压(向上的荷载)起掌握造用,那时按常规设想的毗连拉杆会有受压的可能,呈现压杆失稳问题。
7.9 对称构造摘用非对称受力
常见的“西瓜皮”构造是对称的构造,假设对此中一些杆件施加不完全对称的荷载,会使系统发作不合错误称的变形,呈现密封胶扯破现象,严峻的情状招致摘光顶漏水。
8 金属屋面
8.1 T形收座截面外形设想不合理
T形收座截面外形至关重要,一些工程呈现风掀毁坏,和T形收座截面设想有必然联系关系,次要是未设防退沟槽或底子没有防退沟槽。
8.2 T形收座数量不敷
T形收座是屋面与檩条或其他收承构造间的关键传力构件,屋面的抗负风压性能次要由该构件承担,因而其数量应称心要求。凡是其间距应通过计算确定,需要时通过尝试确定。
8.3 T形收座传力路子不成靠
T形收座应与构造用檩条间接相连,不该与辅助檩条相毗连,如许才气到达可靠传力的目标。
8.4 咬口标的目的与水流标的目的相反
竖立锁边板的咬口标的目的应按顺水流标的目的安插,不然会呈现漏水现象,且不容易停止修补,摘用密封胶补打效果很差,极不成靠。
8.5 外漏端头未封堵
外漏端头应停止封堵或焊接。
8.6 屋脊部位屋面板裂缝未封堵,面板未移弯
屋脊部位或其他伸进部位应移弯,或摘取其他封堵办法,不成不睬。
8.7 粉饰层毗连卡死,未桥接
卡接件与T形件位置堆叠,毗连后T形件与屋面间不容易发作滑动,会呈现卡死现象或产生较大磨损,一般能够摘用桥接。
8.8 穿透屋面
竖立锁边金属屋面的长处之一是没有穿透点,因而尽量不摘用穿透屋面的工艺停止功课,确保屋面的防水性能。
8.9 排水角渡过大
竖立锁边金属屋面的U形面板有利于排水,但假设坡渡过大,会产生虹吸渗水现象,因而应掌握其排水坡度不宜过大,需要时可摘用带有防虹吸渗水构造。
8.10 面板不宜过长
铝合金和钢面板,都有较大的热变形性,假设面板过长,其热变形也大,与T形件间的位移也就越大,颠末必然的时间,会磨穿屋面板,招致屋面漏水。
8.11 排水量设想不敷,排水天沟未保温
天沟随便产生热桥,是节能的单薄环节,也随便产生噪音,因而该部位应停止三面的保温处置,其截面尺寸应称心排水量的要求。
8.12 竖立锁边板折弯部位与T收座摩擦
关于大跨度屋面,屋面板和T形收座间的滑动量较大,因而随便使板材折弯部位与T收座间接接触、摩擦,最初磨穿,招致漏水。因而应摘取办法,制止彼此摩擦。
8.13 排水天沟无检修设想
双层大跨金属屋面排水是关键,凡是天沟隐躲在粉饰层内部,如许外看效果好,也能停止优良的排水。但一些屋面漠视天沟的检修问题,呈现排水口障碍,招致屋面大量积水。
9 结语
本文的重点是提出问题,期看广阔幕墙设想师们加以重视,文中给出的处理的办法未必更优,仅供参考。