南京无尘厂房设想拆修 车间厂房净化空调机组安拆与调试

2周前 (02-13 01:09)阅读1回复0
路人甲
路人甲
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值131755
  • 级别管理员
  • 主题26351
  • 回复0
楼主

无尘厂房拆修设想之初,空调机电净化设备在整体拆修预算、构造设想、水电风管排布等各个维度都占有非常重要的比重。为了确保干净车间称心造造业消费需要,昊锐净化机电公司凡是会在项目上安放一位专业空调机电工程师停止全方位的空调机电净化设备安拆治理,确保设备性能、参数契合预期原则。

干净室空调系统确实认和确认分为预确认、安拆确认和运行确认。

(1) 事前确认

查抄设备造造商、价格、性能和设想参数能否称心设想、维修等要求,能否能称心设想要求,价格能否合理。

(2) 安拆确认

查抄确认造冷机组(空调管道机组)的安拆契合设想要求,设备材料和文件契合GMP治理要求。

整理房间

开箱确认:查对合格证、阐明书等文件能否齐全,设备零部件能否与拆箱单和合同相符,设备外看能否齐全。

空调及管道设备安拆确认:电气安拆能否契合设备要求,安拆位置能否契合设备及设想要求,辅助设备能否毗连到位。

管道安拆确认:查抄管道材量、保温素材、安拆缜密性等,确认安拆过程契合标准要求。

展开全文

安拆要求:

一种。镀锌钢板的接头摘用单缝或角缝,法兰和铆钉的四个角用环氧树脂密封胶密封。

b.管道不该程度毗连,纵向毗连应尽量削减。

C。底宽小于900mm的矩形管不该摘用纵缝密封,底宽超越900mm时应尽量削减接缝。

d.镀锌铆钉适用于铆钉法兰、加强框架和零件。

e.法兰铆钉孔与螺栓孔的间隔不该超越100mm。

F。清洗口和查抄口的法兰垫片和密封垫片摘用4-6mm厚的闭孔海绵橡胶板。

G。不容许利用空心铆钉,接头应尽量削减。

H。接缝为梯形或榫眼,应涂密封胶。请勿利用厚纸。

一世。管道收吊架设置在保温层外,垫片设置在收吊架与管道之间。为制止法兰侧有固定孔,应在掌握阀等部件上安拆支持吊架。

j.调剂阀、蝶阀等调剂附件应安拆在便于操做的位置。

(三)操做确认函

试运行时,为了查抄一台机组的运行情状,需要别离启动空调管道机组、空调送风机组、空调机组。独立一般工做,称心设想要求。

系统运行要求:净化区更大容许粉尘数/m3350000(0.5m),20000(5m)沉降菌10cfu/M,温度:18~28,湿度45%~65%。

清洁区压力:差别级别清洁间隔5Pa,清洁区与室外间10Pa。

系统丈量与调试:丈量风机的风量和风压,根据动压流量比法调整系统的风量平衡。假设吹扫空调系统试验不合格,必需从头调整干净度以称心要求。风量调整好后,应固定好所有阀门,并在调剂手柄上涂上刻度标识表记标帜。查抄调整后的室内温湿度能否到达设想值。将各自控系统一一投进运行,按设想要求调整整定值,一一查抄其动做的准确性和可靠性,调整各项掌握目标,使其称心设想要求。根据现实气候情状,使系统持续运行24小时以上,并对系统停止全面查抄,调整评估各项目标,各项目标均到达设想要求。

0
回帖

南京无尘厂房设想拆修 车间厂房净化空调机组安拆与调试 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息