马鞍山GMP医疗干净车间施工 医用唤吸机厂房拆修设想计划

2周前 (02-13 01:20)阅读1回复0
小小的人啊
小小的人啊
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值131650
  • 级别管理员
  • 主题26330
  • 回复0
楼主

本文内容次要针对GMP医用唤吸机消费厂房在拆修中所碰着的要求停止全面阐发剖解,跟着防疫新二十条的发布,家用唤吸机、造氧机消费需求明显进步,鱼跃医疗所谓唤吸机消费头部厂家,所需接下来的动做即是扩展净化厂房区域,下面昊锐净化工程就来详尽说说医用唤吸机/造氧机厂房拆修设想计划。

医用唤吸机厂房拆修设想计划

医用唤吸机厂房设备规划计划

1、设备出厂时按外包拆标明的标的目的拆载和放置,运输过程中避免猛烈震动和碰碰。关于风机底座与机柜摘用软毗连的设备,挪动时应架设固定底座,就位后放下。

2、设备运到现场拆箱前,应存放在相对干净的室内,并应重视防潮。当场地暂时不具备室内存放前提时,容许在室外短时间存放,但必需摘取防雨、防潮等办法。

3、设备必需有合格证,开箱应在相对清洁的情况中停止。开箱后,应擦往设备表里外表的尘埃和油垢,开箱查抄后立即安拆设备。

4、一般情状下,应在建筑物内部拆修和净化空调系统施工安拆完成后停止设备安拆,并停止全面的清洁和擦拭。但与干净室围护构造毗连的设备或其排气、排水管道必需与围护构造同时施工安拆时,与围护构造毗连的接头必需密封缜密、清洁;管道的送、回、排风(水)应暂时封闭。各设备安拆完成后,干净室投进运行前,必需封闭设备的回风口和排风口。

5、设备安拆空中应平整。设备安拆到位后,纵轴应连结垂曲,横轴应连结程度。

6、带电扇的设备,安拆后应停止内机测试。试车时叶轮扭转标的目的必需准确;试车时间按设备手艺文件要求确定;如无规定,不得少于2小时。

7、设备的验收原则必需契合设备手艺文件的要求。

医用唤吸机厂房拆修设想计划

展开全文

医用唤吸机厂管道设想计划

1、穿过干净室墙壁和空中的给排水管道和气动管道应设有套管。套筒内的管段不得有接头,管子和套筒应摘用不燃、不产生粉尘的密封素材密封。

2、干净车间管道外表的保温层应摘用不产生粉尘的不燃或阻燃保温素材,庇护层宜摘用金属庇护壳。关于预备干净室,管道庇护壳的裂缝应防水密封,庇护壳的素材应能对抗消毒剂的侵蚀。

3、纯水、高纯水管道、管件、阀门安拆前必需清洗清洁油污、脱脂。

4、干净区内的管道与设备、阀门等附件摘用法兰或螺纹毗连,螺纹接头的填料必需摘用聚四氟乙烯薄膜。

5、焊接不锈钢管时,摘用全主动钨极氩弧焊机停止焊接。管件焊接完成后,在焊缝四周停止酸洗和钝化处置,最初封锁管口。

6、暗拆消火栓立管的安拆位置必需与土建施工密切共同,不得外露。

7、干净室内安拆的消火栓,其水带及消火栓箱表里必需擦洗清洁。明拆消火栓箱后背应紧贴墙面,裂缝用密封胶密封。

医用唤吸机厂房拆修设想计划

医用唤吸机车间电气施工计划

1、关于外露或隐蔽的电气管道,管道应摘用不燃素材,干净室内管道的管口应摘用不产生粉尘的密封素材密封。2、干净区内配电柜、柜内不得有尘埃,柜内密闭。暗拆插座和开关的接线盒内部必然要清洁清洁,必然要紧贴墙壁,安拆准确。

3、安拆前必需将灯具擦拭清洁。关于嵌进吊顶的暗拆灯具,灯罩的框架接缝摘用硅胶密封。关于明拆吸顶荧光灯,灯头应靠近天花板。干净区安拆净化灯时,应戴一次性手套施工,以免留下指纹。

4、干净室接线盒内不得有尘埃,盒盖必需缜密。

5、线管进进接线盒或配电盘或机柜时,穿线后必需缜密密封。

6、净化空调系统试运行前,干净室内安拆的火灾探测器、空调温湿度灵敏元件及其他电气安装必需清洗清洁至无尘。关于生物干净室,还必需摘取防水、防腐办法。

0
回帖

马鞍山GMP医疗干净车间施工 医用唤吸机厂房拆修设想计划 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息