医疗净化工程包罗许多方面。此中手术干净室、产科干净室、婴幼儿病房(NICU)、重症监护室(ICU)、烧伤病房、尝试室净化、人工透析室、标本室等都是医疗净化工程的内容。无尘干净室做为病院的重要功用区之一,其工程量量间接关系着医生的利用及其对患者的治疗.因而,进步医疗净化工程量量必需要挠好,从设想、施工、验收甚至庇护都必需同时重视起来。
粉饰系统
病院干净用房:
一、病院干净手术部
二、干净护理单位ICU、NICU
三、中心消毒赐与室
四、其他干净室(产房、生殖助孕中心、层流病房)
干净手术部的建筑粉饰应遵照不产尘、不积尘、耐侵蚀、防潮防霉、随便清洁和负荷防火要求的总原则。
干净手术部内空中应平整,摘用耐磨、防滑、耐侵蚀、易清洗、不容易起尘与不开裂的素材造造。有特殊要求的,可摘用有特殊性能的涂料空中。
干净手术部内部墙面应利用不容易开裂、阻燃、易清洗与耐碰碰的素材,墙面必需平整,防潮防霉,I、Ⅱ级干净室墙面可用整体或拆配式壁板;Ⅲ、Ⅳ级干净室墙面也可用大块瓷砖或涂料,裂缝均应抹平。
干净手术部内墙面下部的踢脚必需与墙面齐平或凹于墙面;踢脚必需与空中成一整体;踢脚与空中接壤处的阴角必需做成R≥40mm 的圆角。其他墙体接壤处的阴角宜做成小圆角。
干净手术部内墙体转角和门的竖向侧边的阳角应为圆角。通道两侧及转角处墙上应设防碰板。
室内与空气间接接触的外露素材不得利用木材和石膏。
展开全文
医护情况掌握与手艺集成—干净手术室内根本配备:
手术核心区:干净手术室、干净辅助用房。
手术室粉饰素材品种:
1、整体喷涂的电解钢板(墙体钢板拼接无裂缝)
2、外表喷塑的电解钢板(墙体钢板留有裂缝)
3、无机板(墙体板材有接缝)
4、彩钢板(墙体板材有接缝)
手术室、干净室地板素材品种:
1、橡胶地板(品牌:诺拉、得嘉、阿姆斯壮 )
2、PVC地板(品牌:洁福、田岛、LG、玛丽 )
3、环氧树脂地坪
4、防滑地砖
空调系统
手术室净化空调系统:
空气过滤将送风空气中所有的微生物粒子肃清;
气流手艺使室内到达无菌无尘;
正压掌握实现整个手术部有序压力梯度散布;
适宜的温湿度调剂按捺细菌繁育,降低人体发菌量;
肃清室内不良气体,连结室内优良的空气操行;
气流组织:
支流区设想原理,高效节能;
层流送风安装手术区集中设置,进步工做区干净度,同时节约能耗;
手术室两侧墙底部设置回风安装,包管工做区气流流线;
顶棚排风,肃清室内不良气体,连结室内优良的空气操行;
净化空调系统设备及素材:
冷热源设备(手术室零丁设置或设置过渡季节备用机组);
净化空调机组;净化新风机组;手术室排风机组;空调自控;净化系统管路及阀门;净化风管;高效送风口();风阀;水阀;……
一、冷热源机组:
(一)水冷压缩造冷机组(活塞式、螺杆式、离心式);
(二)风冷热泵机组(模块化组合,65KW至1300KW);
二、组合式空调机组(箱):
品牌:罗百特、爱科、开利、新晃、麦克维尔、天加、盾安、雅士、国祥等。
干净室的冷热源机组:
a.电驱动的压缩式造冷机
电驱动的压缩式造冷机次要以氟里昂、氨为造冷剂,民用造冷机大部门摘用氟里昂做为造冷剂。按冷却介量的品种可分为空气冷却和水冷却两种形式,按压缩机品种可分为活塞式、螺杆式、离心式三种形式,按供给的冷源或热源情状可分为冷水机组和热泵机组两种形式。
b、活塞式冷水机组
活塞式冷水机组由活塞式造冷压缩机、风冷式或水冷式冷凝器、热力膨胀阀和蒸发器等构成,并配有主动或手动能量调剂和主动平安庇护安装,常用的水冷活塞式冷水机组冷凝器进出水温别离设置为32℃、37℃,蒸发器出口冷冻水温度设置为7度,冷量范畴一般为35~580kW。
c、螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组是由螺杆式造冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油别离器、自控元件和仪表等构成的一个完全的造冷系统。常用的水冷式螺杆式冷水机组冷凝器进出水温别离设置为32℃、37℃,蒸发器出口冷冻水温度设置为7度,冷量范畴为580~1163kW。
d、离心式冷水机组
离心式冷水机组是由离心式造冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构和调剂机构以及各类掌握元件构成的整体机组。离心式冷水机组的造冷量较大,常用的水冷式离心式冷水机组冷凝器进出水温别离设置为32℃、37℃,蒸发器出口冷冻水温度设置为7度,单机容量凡是在1163kW以上,所以,离心式冷水机组一般用于大型中心空调系统。
e、热泵机组
热泵机组的轮回流程有几种形式,但不管何种,系统中除拆有造冷系统中的四大元件外,还需拆有四通换向电磁阀、单向阀等,使造冷剂的活动标的目的在造冷或造热形态时能得到掌握。热泵机组根据冷却体例可分为风冷式热泵机组、水源热泵机组和土壤热泵三种。
电气系统
一、病院干净手术部的电气系统
(一)强电系统
(1)动力系统(空调冷源、净化空调机组设备用电)
(2)照明系统(照明电器、通俗插座、吊塔设备用电)
(3)应急系统(UPS电源、双电源切换)
手术室电气系统构成:
手术室配电:
总电源—摘用双电源切换;配电箱—每间手术室独立设置;IT隔离变压器系统;UPS不连续电源;等电位接地系统;干净灯具、开关、插座;管线、桥架。
空调系统配电:
总电源—摘用双电源切换;配电箱—每台空调机组独立设置;变频器;管线、桥架。
(二)弱电系统
(1)布景音乐播送系统设备构成:功放、消防切换主机、前置放大器、喇叭、音量掌握器、DVD、话筒。
(2)对讲、门禁系统设备构成:门禁锁、解码器、读卡器、按钮开关。
(3)唤喊系统设备构成:主机、分机、报警按钮、报警展现灯、展现屏。
(4)收集交换机系统设备构成:机柜、藕合器、程控交换机、收集面板.
(5)视频教学(监视)系统设备构成:摄像机(带灌音设备)、解码器、分屏器、硬盘录像机、局域网交换机、大屏幕。
医用气系统统
干净手术部医用气体:干净手术部除手术室外,凡是还包罗预麻室、麻醒恢复及ICU(重症监护)等功用用房。
手术室设置8种医用气系统统:
氧气、实空吸引、压缩空气、笑气、氮气、二氧化碳、氩气和麻醒废气排放系统。
预麻室设置氧气、压缩空气、实空吸引、笑气4种医用气体。
ICU设置氧气、实空吸引、压缩空气3中医用气体。
气源:氧气、实空吸引、压缩空气一般情状下由病院集中的各气体处置站赐与。
笑气、氮气、二氧化碳、氩气通过设置主动切换汇流排供气。
麻醒废气排放通过射流原理,以压缩空气做动力源,通过射流手艺的废气末端搜集气体,管道汇总后排至室外平安处。
给排水系统
干净手术部水系统:
干净手术部水系统包罗,给水、排水、热水、纯化水与高纯水(如打针用水)。
饮用给水系统不该摘用镀锌钢管,可摘用给水塑料管(钢管内壁衬塑)、聚丙乙烯管(PPR)、无缝铜管、不锈钢管等。
排水系统常用聚丙烯、聚渌乙烯(PVC)材量。
热水系统的庇护贮存温度不低于60度,或轮回温度在51度以上。材量常选用无缝铜管、不锈钢管、聚丙乙烯管(PPR)。
纯化水和高纯水管道摘用不锈钢(SUS)。
前期共同、图纸手艺、施工界面确认内容
粉饰:
1、平面规划阐明;2、施工范畴确认;3、各房间利用素材阐明;4、土建墙位置及门洞阐明;5、空中要求阐明;6、上下水点位置阐明;7、施工做法阐明。
空调:1、冷热源形式,过渡季节冷热源形式阐明;2、加湿阐明体例;3、次要设备安拆位置范畴阐明;4、新排风百叶位置阐明;5、空调冷热水供水温度、水管接收位置阐明;6、加湿或加热用蒸汽接收位置、蒸汽赐与压力阐明;7、空调空气冷凝水、蒸汽冷凝水排放位置阐明;8、生活冷热水赐与体例阐明;9、空调机组根底做法及能否在施工范畴;10、风管预留孔敞开孔、封堵要求及能否在施工范畴;11、水管、蒸汽水管、冷凝水管能否在施工范畴;12、新、排风百叶能否在施工范畴;13、热水管配管能否在施工范畴;14、房需设地漏,需做防水,空调机房冬季更低温度零度以上。
电气:1、明白该工程各系统品种、施工范畴(强电、消防应急、监控、唤喊、布景音乐、收集德律风等);2、照明、插座配电总箱,机组设备动力配电总箱的手艺要乞降产物赐与安拆单元。总、分配电箱上下桩电缆的手艺要乞降赐与安拆单元;明白各系统主机安拆位置(强电、消防应急、监控、唤喊、布景音乐、收集德律风等);3、明白各配电箱安拆位置及安拆标高。
气体:
各气体管道接口位置;甲方供给管道能否减压;管道材量;总阀门箱位置;气体报警形式;各房间设置装备摆设气体品种。
工程壹家‧品牌库
工程壹家‧企业库
常识库
岗位库
人脉库
1.浙江省特级施工企业名单(85家完全篇)
2.浙江省(94、03、10、18)工程概预算定额下载汇编
3.浙江省工程定额阐明、计价规则、国标清单、交底材料、收费原则、防疫、素材调差等文件汇编
4.工程壹家“材料下载和品牌查找”功用介绍
上下滑动|查看图片
“工程壹家”为工程同业供给一个手艺交换、讯息分享、协做选举的新媒体平台
工程壹家人,因你而超卓。
来源:谈机论电
版权回原做者所有 若有侵权请联络我们