成都ABB软启动维修笔录:PSTX370上电报警Check Connection
软启动维修达人ctcr123 成都台创电气维修部精修电机软启动、工业电源、可控硅调功器、双电源开关、掌握器主板、驱动板、电源板毛病维修案例分享--PSTX570上电报警Check Connection.
本年冷假较长,小孩呆在身边的时间挺多,天天就是妈妈今天中午食什么?妈妈晚上食是什么?没完没了,上班的时间少了太多,年前修了一个ABB 软启动的板子,一年罕见碰着几次,通信方面的毛病。成都德阳某化工场寄修。
检测如下:
品牌:ABB
型号:ABB PSTX570-600-70
功率:320KW
电压:380-660V
电流:570A
毛病现象:上电就报警,毛病展现Check Connection .什么意思呢,主控板和操做面板无法通信。现场改换主板后上电展现一般,启动也一般。ABB 软启动 ,不限型号,不限毛病,不换板维修、搞不定都可联络。
维修构想:软启动通信毛病次要发作在伊顿S81+、S801及ABB PSTX系列主板,都长短常典范的毛病,能修好实的不随便。靠的满是那十几年的理论常识和维修体味,搞电路板维修的太多了,想上升一个阶段,理论是更大的基石,加上丰富的毛病维修案例,想不生长都难。从毛病倒推原理图,没有搞欠好 的。关键就是时间问题。
颠末频频测试呵呵比力,此套掌握板差不多2天才确认毛病原因,去除后上电一般,启动一般。工场现场启动一般,至今未见跳闸或报警情状,毛病修复完毕。
0