软启动维修达人ctcr123 成都台创电气维修部精修电机软启动、工业电源、可控硅调功器、双电源开关、掌握器主板、驱动板、电源板毛病维修案例分享-成都百草路某造药厂排污水泵软启动炸机启动不了,没反响维修笔录。
新春愉快开工大吉!开工第一天,成都高新区百草路一家造药厂送来一台施耐德软启动维修,一台排污水泵掌握柜春节期间巡检时炸机,再启动没反响,上班第一时间送来维修。
检测如下
品牌:Schneider施耐德
型号:ATS48C14Q
功率:75KW
电流:140A
电压:400V
毛病现象:启动展现屏不亮。没反响,电机不转。施耐德软启动不限毛病,不换板维修,搞不定都可联络成都台创电气维修部
维修构想:软启动炸机不是很常见多的,有的运行中炸机有的启动时炸机,引起的原因也是略微差别。运行中炸机多为过载进水,主板短路等外部原因,启动时炸机多为主板短路及安拆接线忽略招致,所以揣度很关键,间接影响维修的标的目的。
检测后发现,此台软启动主板有炙烤陈迹,主机晶闸管根本一般,毛病次要在电路部门,那就修呗。
不到半天,找到短路点,改换配件后展现屏亮,启动有点小问题频频检测调试后启动一般可靠性测试后客户拿走,药厂现场启动一般,毛病去除。