消防问题是图纸设想的重中之重,出格是一些强条,一旦违背,单元和小我都将会承受严重缺失。

下面图图标准以某省审检(未完工项目)中发现的消防设想问题停止了分类汇总,那关于我们在日常的工做傍边,发现消防设想图纸中的问题具有很强的借鉴意义,期看对各人有所搀扶帮助。

1

设想阐明

1、无设想范畴、总目标。

2、建筑分类不准确,根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)(以下简称《建规》)第 2.1.3、5.1.1 条和条则阐明及消防法,本工程为人员密集的大型公共建筑属重要公共建筑。防火分类应为一类高层建筑,耐火品级应为一级,对应的建筑构件均应称心标准对耐火品级一级建筑的要求。其它专业根据品级定性响应修改(存在严峻平安隐患)

3、305-建施-01“建筑设想总阐明”中工程概略与建通-01“建筑设想总阐明(用于除办公楼外的建筑物)”描述纷歧致;经核查图纸“305-建施-01”中建筑性量为多层办公表述有误;化学尝试楼应根据《城镇供水与污水处置化验室手艺标准》CJJ/T182-2014 第 3.1 节填补化验室品级,并明白火灾求助紧急性。

4、设想文件目次以及消防设想阐明书贫乏原则的施行情状、平面安插、地上防火分区、平安疏散宽度等内容。

5、汽轮发电站与综合电气室、除氧给水泵站为贴邻建造,应在建筑设想阐明中表述清晰。

6、C401 转运站建筑专业图纸中建筑设想总阐明中该建筑与情况除尘空中站和脱硫除尘空中站的防火间距应称心《建筑设想防火标准》第 3.4.2(3)的要求,且还应有对屋顶无天窗和屋顶的耐火极限不低于 1.00h 的阐明。

2

消防设想专篇

1、防火设想专篇:①建筑层数、防火分区划分与图纸纷歧致。②应比照《建筑设想防火标准》第 5.3.1 条及第 5.5 节,填补非灵活车库、设备用房防火分区的划分、平安出口、疏散等内容。③构件耐火极限表:根据《建筑设想防火标准》第 6.1.1 条,不得低于 3h,填补柱、梁的防火构造及耐火极限。

2、防火设想阐明应明白每层包容人数,以核实能否称心《建筑设想防火标准》 GB 50016-2014(2018 年版)第 5.5.21 条的要求。

3、消防设想阐明和建筑平面图未给出防火分区的划分示企图、防火分区的面积以及每层的平安疏散人数、平安疏散总宽度计算以及最小疏散净宽度的阐明。

4、脱氧给水泵站、一二次除尘焦粉储运间建筑、脱硫除尘空中站、情况除尘空中站建筑设想阐明厂房的求助紧急性类别与消防设想专篇纷歧致,脱硫本体小苏打研磨加工戊类车间火灾求助紧急性需从头界定。

展开全文

5、粉料加工车间火灾求助紧急性为乙类,未阐明泄压设想。《建筑设想防火标准》GB50016-2018 版 3.6.2。

6、设想阐明第七条 7,摘用阻燃素材密封处置不适宜,应该摘用公用的防火封堵素材,与阻燃素材是有区此外。《建筑设想防火标准》6.3.5

7、罐区灭火器设置于室外,未阐明庇护办法,不契合 GB50140-2005 第 5.1.4 要求。

8、消防设想审查申请表中类别一项应为扩建工程。

9、申请表中没有报拆修,但消防设想文件中有拆修内容。(且不契合内拆修防火标准 4.0.4,4.0.5 要求)

10、根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.2.9 条第 5 款,电梯层门除耐火极限外,还应契合现行国度原则《电梯层门耐火试验完全性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完全性和隔热性要求。

11、废电瓶存储主厂房、废电瓶别离处置主厂房:未明白柱、屋顶承重构件的耐火性能。

12、软化水造备站、空压机房、脱硫车间:轻钢龙骨石膏板墙未明白耐火性能,配电室防火隔墙的耐火性能未明白。

13、铅零件加工主厂房:室外楼梯四周 2m 内的墙面上设置有窗口 C2,未明白钢梯的耐火性能。

14、废电瓶存储主厂房、废电瓶别离处置主厂房、软化水造备站:未明白金属板材墙体和屋面板的耐火极限。

15、填补汽锅房与相邻辅助间的防火隔墙的耐火极限。

16、明白茶水间的火源类型,摘用燃气等明火火源时,应根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.2.3 条第 5 款的要求摘用防火分隔。

17、明白地下室耐火品级,应契合《建建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 5.1.3-1 条的规定。填补楼梯、楼板、梁等构件的防火构造阐明,应契合 B50016 表 5.1.2 中的要求。

18、甲类仓库未给出火灾求助紧急性划分的项次和储量,无法确定内部能否需要划分防火分区以及若何划分。

19、消防设想专篇还需完美。

3

工程做法

1、工程做法表应明白顶棚、内墙拆修素材的燃烧性能品级要求,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(2016 年版)第 4.3.3 条的要求,且所选素材应契合《建筑内部拆修设想防火标准》GB50222-2017 之 3.0.6条的规定。

2、工程做法表顶用于楼梯间的内墙和顶棚,门厅、走廊、其他室内顶棚处的涂料应明白类别及燃烧性能品级,根据《建筑内部拆修设想防火标准》GB50222-2017 第 3.0.6 条,不克不及摘用有机涂料,并确保涂料燃烧性能应为 A 级。

3、室内拆修做法表顶用于楼梯、门厅、候梯厅、走廊、储躲间处的合成乳液涂料属有机涂料,根据《建筑内部拆修设想防火标准》GB50222-2017 第 3.0.6 条,其燃烧性能达不到 A 级,不克不及用于上述部位。

4、室内工程做法,涂料类做法应明白燃烧性能品级,楼梯、走道处应契合《建筑内部拆修设想防火标准》GB50222-2017 第 4.0.4、4.0.5 条的规定,其他位置应契合 GB50222 表 5.1.1、5.3.1 中的规定。

5、根据《建筑内部拆修设想防火标准》GB 50222-2017 第 4.0.5 条、4.0.9 条的规定,楼梯间、配电间等的墙面及顶棚拆修素材应为 A 级。

6、明白拆修素材燃烧性能品级,楼梯间、前室等部位应称心《建筑内部拆修设想防火标准》GB 50222-2017第 4.0.5 条。

7、楼梯间的油漆墙裙未说明素材的燃烧性能品级,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(2016 年版)第 4.3.3 条的要求。

8、会所包厢应需用耐火极限不低于 2.00h 以上墙体分隔,图中墙体素材不明,且立面图、剖面图,总阐明等未表达隔墙应隔至梁、楼板的底面下层。

4

门窗表

1、地下一层空压机间和设备用房的疏散门表号与门窗表纷歧致。

2、灵活车库和非灵活车库内的防火卷帘应别离称心《建筑设想防火标准》第 6.5.3 条及《汽车库、修车库、泊车场设想防火标准》GB50067-2014 第 5.2.6、5.2.7 条的规定。门窗表中的防火门、卷帘编号、数量应与图纸一致。

3、平面图南侧消防救援窗的编号与门窗表编号纷歧致。

5

总平面图

①、防火间距

1、总平面图中本建筑与其他建筑防火间距应称心《汽车库、修车库、泊车场设想防火标准》 GB 50067-2014第 4.2.1、4.2.2 条。

2、总平面图中应说明车间六与保镳室2的防火间距,并称心《建筑设想防火标准》 GB 50016-2014(2018 年版) 第 3.4.1 条。

3、总图-001,应标注三套汽车拆卸车鹤位之间的间隔、汽车拆卸车鹤位与拆卸泵之间的间隔,并称心《石油化工企业设想防火原则[附条则阐明]》GB 50160-2008(2018 年版)6.4.2 条规定。甲 B、乙 A 类液体拆卸鹤位与集中安插的泵的防火间距不该小于 8m; 拆卸车鹤位之间的间隔不该小于 4m。

4、该项目总图中,办公楼与戊类仓库间距小于标准限值。戊类仓库与民用建筑的耐火品级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可恰当减小的响应手艺办法应有标准论述;总图中邻接地块性量和构建筑物的防火间距,应说明且称心相关标准。见《建筑设想防火标准》GB 50016-2014(2018 年版)3.5.3 条。

5、总平面图未标注个建筑之间的防火间距。

6、总平面图中,连廊毗连的两个建筑之间的防火间距因欠缺数据距不确定能否称心 6m 要求。

7、综合楼的两翼之间也应称心防火间距的要求。

8、本建筑与西侧 2#贸易防火间距不该小于 9 米。《建筑设想防火标准》5.2.1

9、本项目建筑物、修建物防火间距应称心要求,并应在总平面图长进行标注,并应说明建筑的层数。

10、总平面图:5#楼与 6#楼之间的间隔未见标定。

11、总平面图:未标注出 A 座主体与 10#楼以及与 H 座的间距。

12、罐区,罐组一内乙醇 1800m³储罐之间防火间距小于 0.4D(5.28m15.050*0.4=6.02m),罐组二内乙醇

500m³储罐之间防火间距小于 0.4D(2.9m8.7*0.4=3.48m)。《建筑设想防火标准》4.2.2

13、该项目总平面图上应标注防火间距、消防车道的尺寸。

14、总平面图:消防车道、防火间距信息不全。

②、消防车道

1、总图中建筑北侧设有大门,影响消防车道净宽 4m。

2、总平面图,消防车道不克不及隐形设置,应摘用硬量空中并应按《消防救援局关于进一步明白消防车通道治理若干办法的通知》(应急消〔2019〕334 号)设置明显道路标识。

3、总平面图南侧应标注消防车道的尺寸。

4、总平面图应标注消防车道回车场的尺寸;

5、总平面图上未见消防车道宽度、转弯半径及消防登高场地的尺寸标注。

6、消防车道靠外墙一侧间隔建筑外墙间隔目测不敷 5m(无 cad 图,无法量测)。

7、建筑总长度超越了 220m,应设置环形消防车道或穿越建筑物的消防车道,02 号建筑不契合要求。

③、登高操做场地

1、总平面图上未标注消防车登高操做场地相对应的曲通室外的楼梯或曲通楼梯间的进口以及室第的次要出进口。

2、总平面图:消防登高场地的宽度尺寸没有标定,不确定能否不小于 10m。

3、总平面图:消防登高场地靠建筑外墙一侧的边沿间隔建筑外墙的间隔未标定,不确定能否不大于 10m。

4、建筑物与南侧消防救援场地相对应的范畴内,未设置曲通室外的楼梯或曲通楼梯间的进口。北侧救援场地已经称心要求,南侧救援场地能够不设。

5、干熄炉及提拔机框架建筑高度 52.63m,为高层厂房,总平面图应标注消防车登高操做场地的位置和尺寸。

6、建筑四周不该有影响救援的树木。

④、其他

1、应在总平面图上标注建筑的次要出进口。

2、15#-18#地下一层规划体例定见供给总体的组合平面图,便于审查。

3、在总平面图上胶乳车间应标注爆炸求助紧急区域范畴。

6

平安疏散

①、超面积(防火分区)

1、根据《建筑设想防火标准》第 5.5.15-1 条,酒店中建筑面积大于 120 平方米的套房,应设 2 个疏散门。(违背工程建立强逼性原则)

2、六层平面图,面积超越 120㎡的视频会议室疏散门 1 个。《建筑设想防火标准》5.5.15

3、幼儿园一层的音体室(50 平米)目前只要一个疏散门,且门未向疏散标的目的开启。《建筑设想防火标准》5.5.15

4、地下室每区只要一个平安出口,不称心《建筑设想防火标准》GB50016(2018 年版)第 5.5.5 条的要求。

5、一层设置的 KTV 面积超越50㎡,只要一个门,不契合《建筑设想防火标准》第 5.5.15 第 3 款,“歌舞娱乐放映游艺场合内建筑面积不大于 50㎡ 且经常停留人数不超越 15 人的厅、室。”

6、地下室每个防火分区不该少于 2 个平安出口。《建筑设想防火标准》GB 50016-2014(2018 年版)第 5.5.5。

7、工具两个单位首层都只要 1 个平安出口。

8、地下汽车库防火分区二人员平安出口只设置了一个。

②、疏散间隔

1、首层平面图,大审讯厅有两个疏散门的间距不敷5m。

2、工具侧单位 k 轴与 11 轴、k 轴与 24 轴的平安出口间隔太近,应不小于 5 米。

3、地下室设备房疏散不克不及摘用看寡厅、展览厅的大空间疏散体例及间隔,设备房应按走道疏散间隔设想。《建筑设想防火标准》5.5.17.3

4、平安疏散间隔应称心标准要求。

③、疏散宽度

1、楼梯梯段净宽不该小于1.10m,详见《建筑设想防火标准》(GB50016-2014)5.5.18 条。(违背工程建立强逼性原则)

2、传达室和卫生间的门 M0924、东西间的门 FM 乙 0924 的净宽不称心 900。涉及《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版) 之 5.5.18 中“公共建筑内疏散门的净宽度不该小于 0.90m”。(违背工程手艺强逼性原则)

3、未在图纸中见有阐明 9.3.2 条中所说的疏散宽度阐明,疏散宽度应契合《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 5.5.21 条的规定。

4、消防设想阐明书未见地下一层平安疏散总宽度的计算。

5、消防设想阐明未见地上和地下最小疏散净宽度的阐明。

6、消防设想阐明平安疏散部门百人宽度目标取值应为 1.0m/百人。

7、厂区总配电站、造酸转化工段:平面图中疏散外门 M2 宽度不敷。

8、二至四层 2-3/A-B 封锁楼梯间开向楼梯间的门削减了楼梯平台的有效宽度。

9、未给出 C403BC 地上部门、轮回水泵站、C401 转运站等建筑的功课人数、平安疏散总宽度的计算以及最小疏散净宽度的阐明。

10、食物加工车间、消费车间、应标明工做人数。《建规》3.7.5

11、办公室及各厅室利用人数不明。

12、产物展现销售中心产物展现区的门开向房间,应标明人数。《建规》6.4.11

13、应在图中明白每个防火分区工做人数,疏散宽度应称心《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 3.7.5 条的规定。

④、楼梯形式

1、地下一层消防泵房的疏散楼梯未摘用封锁楼梯间。

2、干熄炉及提拔机框架建筑高度 52.63m,为高层厂房,应摘用封锁楼梯间或室外楼梯,若任一层人数超越 10人,应摘用防烟楼梯间或室外楼梯。

3、C403bc 通廊地上部门为多层丙类厂房,应摘用封锁楼梯间或室外楼梯。

4、首层 2-3/A-B 封锁楼梯间在未曲通室外的情状下,未构成扩展的封锁楼梯间。

5、辅助用房的地下疏散楼梯间未按封锁楼梯间设置门。

6、地下二层楼梯二未设置门。

7、非灵活车库为地下三层,根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.4.3、6.4.4-1 条,非机车坡道做为人员平安出口,应摘用防烟楼梯间。楼梯间及其前室不该开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口。且防排烟设想应契合《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB51251-2017 的相关规定。(违背工程建立强逼性原则)

8、通俗电梯不该设置在防烟楼梯间前室内。《建筑设想防火标准》6.4.3

⑤、疏散门形式、开启标的目的

1、首层平面图,大审讯厅的疏散门未向疏散标的目的开启。

2、三层平面图,陈述厅人数超越 60 人时疏散门需向外开。

3、疏散走道设置的门应向疏散标的目的开启,如二层 16/Q、16/S、16/PQ 交汇处的门。

4、首层 3-4/E-D 区域走道的门开启标的目的应朝向比来的平安出口标的目的。

5、未阐明首层高压氧舱的疏散人数,④轴疏散门应向疏散标的目的开启。

⑥、其他

1、本工程建筑高度大于 54 米,每户应设置平安间。

2、地下二层平安疏散有点乱,看不清晰。

3、该项目2#室外疏散楼梯的相关手艺参数应明白,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(2016 年版)4.3.7 条的要求,且应称心《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 版)6.4.5 条。

4、幼儿出进的门应契合要求。

5、汽车库与中小学校的教学楼,病房楼等的平安出口和疏散楼梯应别离独立设置,不契合《汽车库、修车库、泊车场设想防火标准》GB 50067-2014 第 4.1.4 条要求。

7

防烟排烟

1、摘用天然通风体例的封锁楼梯间、防烟楼梯间,未在更高部位设置面积不小于 1.0㎡的可开启外窗或启齿。不契合《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB 51251-2017 第 3.2.1 条的要求。(违背工程建立强逼性原则)

2、防烟楼梯间更高部位设置在高处未便于间接开启的可开启外窗应在距空中高度为 1.3m~1.5m 的位置设置手动开启安装,不契合《建筑防烟排烟系统手艺原则》3.2.4。

3、根据《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB51251-2017 第 3.2.1 条:摘用天然通风体例的封锁楼梯间,应在更高部位设置面积不小于 1 平方米的可开启外窗。本工程楼梯间的更高处外窗 C1218a 可开启面积不契合标准要求。(违背工程建立强逼性原则)

4、根据《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB51251-2017 第 3.2.1 条,封锁楼梯间应在更高处(屋面或紧贴顶部的外墙处)设不小于 1 平方米的可开启外窗。本工程楼梯间顶部外窗面积和位置不符标准要求。(违背工程建立强逼性原则)

5、塔楼交通核内的 4 部楼梯摘用机械加压送风系统,根据《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB51251-2017 第3.3.11 条,顶层的外窗 C0915 应为固定窗。(违背工程建立强逼性原则)

6、幼儿园图纸中应标注好天然排烟窗的位置。

7、幼儿园天然排烟口应设置手动开启安装。

8、天然排烟窗应设置手动开启安装。

9、天然排烟口,应设置手动开启安装。《建筑防烟排烟系统手艺原则》3.2.4

10、天然排烟口的位置、面积大小应该在图中有明白标注。

11、楼梯间、前室天然通风窗的位置、大小应说明。

12、封锁楼梯间天然通风窗应说明。

13、平面图上未标识各楼层各防烟分区天然排烟窗位置。

14、平面图中未标明天然排烟窗详细位置。

15、应说明天然排烟口的位置,每个排烟口的大小。

16、地下一层、二层楼梯间、前室应说明天然通风口的面积和位置。

17、更衣室、卫生间是独立的防烟分区。用它们的外窗做排烟口不契合要求。

18、立面图,地下室楼梯间出空中外墙漏画顶部不小于 1㎡的固定窗,应与平面及详图连结一致。《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB 51251-2017 第 3.3.11 条

19、三层③∽④排烟口与平安出口相邻边沿间隔小于1.5m。

20、地下竖井百叶折减后排烟面积应标出,并称心《建筑防烟排烟系统手艺原则》GB51251-2017 第 4.6.3.3 条要求。

21、宿舍楼内走道应设置排烟。从图纸上来看,没有发现天然排烟的标识。

22、工程 2 宿舍楼中天然排烟口的手动开启情状。在设想图纸中没看到。

23、从图纸看,内走道机械排烟在屋顶设置,没有公用机房。《建筑防烟排烟系统手艺原则》4.4.5

24、公共租赁住房项目 17#楼 ——一层通风平面图~四层通风平面图中,左、右两侧封锁楼梯间应设置天然通风窗。

25、公共租赁住房项目幼儿园——一层通风平面图~三层通风平面图中,左侧敞开楼梯间应设置挡烟垂壁。

26、平面图中,大审讯厅的会议室天然排烟窗有效面积阐明与图纸中天然排烟窗面积不符。

27、裙房首层的商务洽商室需设有效排烟窗面积为 2.92 ㎡,实设开窗面积 2.52 ㎡,不称心要求。

28、1#室第楼:走道所需有效开窗面积计算时窗面积值与图中有效开窗面积值不符,有效开窗面积 11.54 ㎡,应改为 1.54㎡;别的,有两个窗户没有标注有效开启面积。

29、B8 贸易楼热通图纸中,封锁楼梯间应在更高部位设置面积不小于 1.0 ㎡的可开启外窗或启齿。

30、塑料颗粒产物库房-排烟平面图,3个防烟分区的天然排烟窗面积不敷。

31、合用前室天然通风窗无做法及设想参数。

32、塔楼机械加压送风机没有公用机房。

33、各层走道、活动室、音乐教导活动室、数码钢琴室、奥尔夫音乐室等建筑面积超越 100 ㎡的房间未说明天然排烟窗详细大小及做法。

34、设想阐明中贫乏楼梯间天然防烟通风窗面积等设想阐明。

35、在设想专篇第6页,有“地上防烟楼梯间均摘用天然通风体例,每五层设置2平米的可开启外窗,在顶部设置不小于1平米的外窗或启齿,称心标准要求。”与现实工程不相符。《建筑防烟排烟系统手艺原则》3.2.1

8

消防救援窗

1、建筑立面图上建筑外立面应标注消防救援窗的位置。

2、车间一层平面防火分区 2 中只设置了一个消防救援窗。

3、未见消防救援窗立面详图。

4、中心掌握室应在每层恰当位置设置消防救援窗。

5、中心掌握室每层设置的消防救援窗应在每层平面图和立面图长进行标注,并明白标识。

6、5#楼首层供消防救援人员进进的窗口未做明显标识。

8、10-11 轴消防救援窗位置设置不妥,室外每层有建筑构件影响救援人员进进,不称心《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 7.2.4 条的要求。

9、二层及以上消防救援窗位置不合理,在室外应能看到且能抵达。《建筑设想防火标准》50016-2014(2018版)的 7.2.5 条。

10、应在干熄炉及提拔机框架的平面图和立面图或门窗详图标注消防救援窗的尺寸及间隔室内空中的高度,且每个防火分区不该少于2个,设置位置应与消防车登高操做场地相对应。

11、应在C403bc通廊地上部门的立面图上标注消防救援窗间隔室内空中的高度。

12、一二次除尘焦粉储运间、脱硫除尘空中站应再每层的恰当位置设置消防救援窗。

13、应在干熄炉及提拔机框架每层的平面图和立面图的恰当位置标注消防救援窗口。

14、C-A立面图未标识消防救援窗的位置。

15、除氧给水泵站的平面图和门窗表未标注消防救援窗的位置。

16、除氧给水泵站每个防火分区的消防救援窗不该小于2个,并应设明显标记。

17、C401转运站、综合电气室、汽轮发电站平面图以及脱硫本体建筑平面图和立面图上均应标注消防救援窗的位置。

18、在平面图上应标注消防救援的位置,别的还需给出消防救援窗的尺寸以及间隔空中的高度。

19、辅料库、塑料颗粒产物库:未见消防救援窗口设想信息。

20、消防救援窗口设置位置应与消防车登高操做场地相对应。

21、消防救援窗标识应摘用《建筑设想防火标准》图示第7.2.5所示的三角形标记。

22、消防救援窗口净尺寸不契合要求,净宽度小于1.0m,如C4238。

23、厂区总配电站:消防救援窗少于2个,救援窗净宽度小于1.0m。

24、消防救援窗 C2416h 的净宽度不称心1.0m 要求。

9

消防电梯

1、首层 6#、7#消防电梯扩展前室范畴、墙体的耐火极限应称心《建筑设想防火标准》GB 50016-2014(2018年版)第 5.1.2 条的要求。

2、根据《建筑设想防火标准》 GB 50016-2014(2018 年版) 第 6.2.9 条 2 条目说明电井墙体、顶板素材,并明白其耐火极限不该低于 1.00h;标注全电井顶板标高。

3、东侧单位防火分区内未设消防电梯,定见改无障碍电梯为消防电梯。

10

消防水泵房

1、消防水泵房未考虑防水沉没的手艺办法,应称心 GB50974-2014 第 5.5.14。

2、地下一层 8-11 轴消防水泵房应为甲级防火门。

3、建规中消防水泵房为乙级防火门,但《消防给水及消火栓系统手艺标准 》要求消防水泵房开向疏散走道的门应摘用甲级防火门。应从严。

4、未见消防水池、水泵房设想图纸,无法核查相关内容。

5、无消防水池、消防水箱、消防水泵房图纸。

11

建筑构造

①、外墙保温

1、图纸节能变动后复合保温素材的不燃素材防护构造层厚度为 30mm,与消防工程设想阐明纷歧致,其防护构造层厚度应不小于 50mm,不契合《建筑设想防火标准》6.7.3 及冀建量安〔2021〕4 号文。

2、墙身大样未画防火隔离带,外保温素材,消防专篇、节能存案表、节能专篇三者纷歧致。《建筑设想防火标准》6.7.7.2

3、保温素材类别选 A,现实选用了 AAC、挤塑聚苯板。

4、墙身详图应说明外墙粉饰层的材量,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(

2016 年版)4.3.7 条的要求。

②、洞口上下间隔

1、地下车库窗口与一层教室窗口之间墙高度不敷 1.2 米,不契合《汽车库、修车库、泊车场设想防火标准》GB 50067-2014 第 5.1.6 条要求。

③、洞口程度间隔

1、五层平面图中 10 号轴线楼梯间、设备层平面图中 5 号轴线楼梯间和 10 号轴线楼梯间,三处楼梯间外墙上的窗口与两侧窗比来边沿的程度间隔不敷 1.0m。

2、2 号封锁楼梯间一层 4 轴外墙门口与紧邻 C 轴窗口比来边沿程度间隔不该小于 1.0m,不称心《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.4.1 条第 1 款的要求。

3、三层轴 E 楼梯外墙上的窗与相邻洞口不小于 1 米。《建筑设想防火标准》50016-2014(2018 版)6.4.1.1。

4、首层平面图,室第核心筒处(6 轴、21 轴交 J 轴)地下室楼梯间在首层的外窗与室第首层外门的程度间隔不敷 1 米,见《建筑设想防火标准》 GB 50016-2014(2018 年版)第 6.4.1.1 条。

④、防火分隔

1、防火墙内转角处两侧 4m 范畴内玻璃幕墙,根据《建筑设想防火标准》第 6.1.4 条,应为乙级防火窗,除耐火完全性外还应称心耐火隔热性要求。

2、武警中队宿舍厨房与相邻区域之间应摘用乙级防火门窗。

3、首层车库与其它部位之间应摘用防火墙及耐火极限不低于 2 小时的楼板分隔,耐火极限表个别构件耐火极限及防火墙两侧洞口间距不契合标准要求,见《汽车库、修车库、泊车场设想防火标准》GB50067-2014 第5.1.6 条。

4、外型柱及实体墙未在层间设置防火隔离带,不契合《建筑设想防火标准》GB50016 第 6.2.6 条的规定。(违背工程建立强逼性原则)

5、根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.2.7 条,新风、空调机房、排烟机房应摘用甲级防火门。(违背工程建立强逼性原则)

6、幼儿园三层排烟机房的门应为甲级防火门。《建筑设想防火标准》6.2.7

7、地下室平面图 10 轴防火分区处,甲级防火门未说明常开,不契合《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018年版)第 6.4.10 条的规定。(违背工程建立强逼性原则)

8、1#地下二层和地下三层泵房的门 JFM1221 不确定能否为甲级防火门。

9、2#楼地下三层排风排烟机房的门 JFM1521 不确定能否为甲级防火门。

10、1#地下二层、地下三层汽车库通向地室第地下室的门 JFM1221 不确定能否为甲级防火门。

11、①∽②排烟机房应摘用甲级防火门。

12、封锁楼梯间的门应摘用乙级防火门。

13、根据《建筑设想防火标准》GB50016-2014(2018 年版)第 6.2.3 条第 5 款,建筑内的厨房应摘用乙级防火门。

14、户门开向前室,且未摘用乙级防火门。

15、1#楼首层平面图,扩展的防烟楼梯间前室与扩展合用前室内的四个户门摘用 HM 乙 1123,且在门窗表中未见阐明其防火性能,应为乙级防火门。

16、脱硫本体建筑通向室外的楼梯的 M-2 门应为乙级防火门,并应称心室外楼梯间的防火要求;

17、二、三层楼梯间门口未见防火门。

18、楼梯一首层右侧贫乏乙级防火门。

19、②∽③封锁楼梯间应摘用乙级防火门。

20、根据《建筑设想防火标准》第 6.4.3-4 条,16-1、17-1、17-2 平安出口为防烟楼梯间,前室应摘用乙级防火门。(违背工程建立强逼性原则)

21、1/1 轴线与西侧广电中心演播厅之间的墙体不确定能否在超出跨越演播厅屋面 15m 及以下范畴内全数摘用防火墙。

22、三层 1/1 轴线与西侧广电中心演播厅之间的防火墙不确定能否可以包管两侧的窗口之间的程度间隔能否不小于 2m。

23、首层柴油发电机房应摘用甲级防火门,首层平面图未标识柴油发电机房和储油间的防火分隔。

24、首层平面图未标识防火分区 A、B 区与 C 区之间防火分隔的防火墙。二层平面图未标识防火分区 A、B 区之间的防火墙。

25、情况除尘空中站的平面图上应标注变频器间、低压配电室与其他房屋之间的防火隔墙分隔。

26、四层平面图配电室与其他部位应摘用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板停止分隔,并停止标注。

27、高层建筑平安出口应设防护挑檐,违背《建筑设想防火标准》 GB 50016-014(2018 年版) 5.5.7 条。

28、地下一层防火分区之间未标注防火墙构造。

29、熟食加工车间设想文件中为一个防火分区,图纸中是两个防火分区,纷歧致。

30、5#楼与 6#楼负一、负二、负三层,2#楼负一层,两个防火分区存在互相借用平安出口情状。

31、 根据《建规》第 6.5.1-5 条,设置在变形缝处的防火门,应设置在楼层较多一侧,并包管开启后门扇不逾越变形缝。

12

其他

1、未见建筑幕墙防火设想内容(防火封堵办法详图)及图纸。

2、未见建筑专业图纸,对平安疏散、疏散楼梯、防火分区与分隔等无法确定设想情状。

3、未见片子院建筑专业相关图纸。

4、地下一层平面 4-7 轴之间柴油发电机房储油间应标出储油容量。

5、设置在门斗室内的门应称心要求。

6、罐区,未阐明泡沫产生器出口设置泡沫缓释罩,不契合 GB50151-2021 第 4.4.4 要求 。

7、造氧站:未明白泄压设备的设想情状。

8、造氧站:掌握室未独立设置。

9、清水厂-滤池级反冲刷泵房 E~A 轴立面图未示意二层消防救援窗口,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(2016 年版)4.3.5 条的要求。

10、清水厂-综合楼的玻璃幕墙与隔墙及楼层处的裂缝防火封堵设想不该二次设想,不称心《建筑工程设想文件体例深度规定》(2016 年版)4.3.7 条的要求。

工程壹家‧品牌库

工程壹家‧企业库

常识库

岗位库

人脉库

1.浙江省特级施工企业名单(85家完全篇)

2.浙江省(94、03、10、18)工程概预算定额下载汇编

3.浙江省工程定额阐明、计价规则、国标清单、交底材料、收费原则、防疫、素材调差等文件汇编

4.工程壹家“材料下载和品牌查找”功用介绍

上下滑动|查看图片

“工程壹家”为工程同业供给一个手艺交换、讯息分享、协做选举的新媒体平台

工程壹家人,因你而超卓。

来源:图图标准