净化工程拆修施工验收标准

5小时前 (08:54:07)阅读1回复0
丸子
丸子
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值119620
  • 级别管理员
  • 主题23924
  • 回复0
楼主

(一) 一般规定

1、 干净厂房工程施工完成后应停止工程验收, 划分为完工验收、 功用验收、 利用验收。 以确认各项性能参数契合设想、 利用和相关原则标准的要求。

2、 完工验收应由建立单元负责, 组织施工、 设想、 监理等单元停止验收。

3、 功用验收应在完工验收完成后停止, 由建立单元负责, 并由具有响应检测天分的第三方停止检测。 设想、 施工单元共同。

4、 利用验收应在功用验收完成后停止, 由建立单元负责, 可由具有响应检测天分的第三方或由建立单元与第三方配合停止测试。 设想、施工单元共同。

5、 无尘车间工程验收的检测形态分为空态、 静态和动态。 完工验收阶段的检测宜在空态下停止; 功用验收阶段宜在空态或静态下停止. 应由建立方、 设想方和施工方协商确定, 宜在静态下停止; 利用验收阶段的检测应在动态下停止。

(二) 干净厂房的测试

1、 干净厂房的工程验收中, 在停止各项性能检测之前, 净化空调系统应一般运行 24h 以上. 到达不变运行形态。

2、 检测用仪器仪表均应颠末具有响应天分的单元停止标定, 并在标定有效期内。

3、 干净厂房测试应按工程验收阶段分段停止。 完工验收阶段的检测是确认各项设备契合工程设想和合同的要求; 功用验收阶段的检测是确认各项设备均能有效、 可靠的运行; 利用验收阶段的检测是按建立方规定的消费工艺和“动态” 活动要求, 确认各项设备的有效、 可靠的运行。

完工验收

1、 无尘净化工程的完工工验收, 是在各分部单机试车, 无消费负荷系统试车自检合格后停止。 完工验收的内容是对各分部工程的单机试车和无消费负荷系统试车的核查, 干净室(区) 性能参数检测和调试、 各分部看感量量核查, 建立方要求的检测和调试内容。

2、 干净厂房完工验收时, 应认实查抄完工验收的材料, 一般包罗下列文件及笔录:

(1) 图纸会审笔录、 设想变动通知书和完工图;

(2) 各分部工程的次要设备、 素材和仪器仪表的出厂合格证明及出场查验陈述;

(3) 各分部工程的单机设备、 系统安拆及查验笔录;

(4) 各分部单机试运转笔录;

(5) 各分部工程、 系统无负荷试运转与调试笔录;

(6) 各类管线试验、 查抄笔录;

(7) 各分部工程的平安设备的查验和调试笔录;

展开全文

(8) 各分部工程的量量验收笔录。

3、 干净厂房内各分部工程的看感量量核查。

4、 各分部工程的各类设备单机试车的核查,的相关规定。

5、 各分部工程的各类系统的单机试车核查合格后, 应停止无消费负荷的不变运行核查。

6、 干净厂房完工验收的次要测试内容, 一般应包罗如下测试:

(1) 气流目测;

(2) 风速和风量测试;

(3) 空气过滤器的检漏;

(4) 干净室(区) 的密闭性测试;

(5) 房间之间的静压差测试;

(6) 空气干净度品级;

(7) 产物消费工艺有要求者, 应停止微生物测试或化学污染物测试或特殊外表的干净度测试;

(8) 自净时间;

(9) 温度、 相对湿度;

(10) 照度值;

(11) 噪声级;

(12) 其他建立方需要停止的检测项目。

7、 干净厂房完工验收后, 应由施工方编写完工验收陈述, 其次要内容上述外还有:

(1) 看感核查笔录;

(2) 分项测试笔录及阐发定见(包罗测试点位置、 座标等);

(3) 测试仪器的有效校验证书;

(四) 功用验收

1、 干净厂房的功用验收是颠末规定的检测和调试, 确认干净室(区)功用参数都能有效的称心产物消费运行的要求。

2、 干净厂房的完工验收合格, 并经核实批准后, 按建立方要求停止功用验收, 功用验收的次要测试内容, 一般应包罗如下测试:

(1) 检测空气干净度品级;

(2) 消费工艺有要求者, 还应停止微生物测试或化学污染物测试或特殊外表的干净度测试;

(3) 干净室(区) 的温度、 相对湿度的不变性测试;

(4) 检测自净时间;

(5) 检测干净室(区) 的密闭性测试;

(6) 测定照度;

(7) 测定噪声级;

(8) 需要时, 确认和笔录气流形式和换气次数;

(9) 建立方需要停止的其他检测项目。

3、 干净厂房的功用验收后, 应由建立方或建立方拜托的相关单元编写验收陈述, 其次要内容有:

(1) 干净厂房中各类设备的开启形态描述;

(2) 分项测试笔录及阐发定见(包罗测试点位置、 座标等);

(3) 测试仪器的有效校验证书;

(五) 利用验收

1、 干净厂房的利用验收是在建立单元规定的利用形态下停止检测和调试, 确认干净室(区) 的动态性能参数都能有效的称心利用要求。

2、 利用验收的次要检测内容, 一般应包罗如下测试:

(1) 检测空气干净度品级;

(2) 消费工艺有要求者, 还应停止微生物测试或化学污染物测试或特殊外表的干净度测试;

(3) 温度、 相对湿度的不变性测试;

(4) 确认干净室(区) 的密闭性能;

(5) 建立方需要停止的其他检测项目。

3、 干净厂房利用验收后, 应由建立方或建立方指定的相关单元编写利用验收陈述, 其次要内容有:

(1) 干净厂房中各类设备(包罗消费工艺设备) 等的开启形态描述;

(2) 测试的干净室(区) 人员及其活动情状的描述;

(3) 分项测试笔录及阐发定见(包罗测试点位置、 座标等);

(4) 测试仪器的有效校验证书;

来源于收集,若侵联删!

0
回帖

净化工程拆修施工验收标准 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息