干净室的噪声原则一般均严于庇护安康的原则。在干净室的情况下,噪声前提次要在于保障一般操做运行,称心需要的谈话联络,供给温馨的工做情况。绝大大都原则给出的容许值在65-70dB(A)范畴,医疗行业更低。
对国内几个行业差别气流流型干净室的静态和动态噪声所停止的阐发表白,差别气流流型的静态噪声有较大的差别。非单向流干净室的静态噪声实测值在41-64 dB(A),均匀为54 dB(A);单向流、混合流干净室的静态噪声实测值在51-75 dB(A),均匀为65 dB(A)。非单向流干净室较之单向流干净室的静态噪声均匀值约低11 dB(A)。非单向流干净室和单向流、混合流干净室静态噪声的差别与其送风量(或换气次数)和净化空调系统的特征有关。
掌握设备噪声起首应从声源上动手,设想时应选用低噪声设备。在某些情状下,因为手艺或经济的原因而难于做到时,则应从噪声传布路子上来摘取降噪办法。例如,把高噪声工艺设备迁出干净室或隔离安插于隔声间内。必需置于干净室内的高噪声设备,亦可摘用隔声罩隔断噪声。国内有些干净室将机械泵一类高噪声设备置于干净室外衣间,或手艺夹道或办事区内,干净室噪声有明显的降低。干净室的静态噪声次要来源于净化空调系统和部分净化设备运行噪声,静态噪声的大小与干净室气流流型、换气次数等因素有关。但关键在于净化空调系统的合理安插及合理的降噪办法。
干净厂房设想标准里的噪音掌握原则:
干净室内的噪声级(空态),非单向流干净室不该大于60dB(A),单向流、混合流干净室不该大于65 dB(A)。
干净厂房的平、剖面设想应考虑掌握要求。干净室的庇护构造应具有优良的隔声性能,并使各部门隔声量相接近。
干净室内的各类设备应选用低噪声产物。关于辐射噪声值超越干净室容许值的设备,应设置公用隔声设备(如隔声间、隔声罩等)。
净化空调系统噪声超越容许值时,应摘取隔声、消声、隔振等掌握办法。干净室内的排风系统除变乱排风外应停止减噪设想。
净化空调系统,根据室内答应噪声级要求,风管内风速宜按下列规定选用总风管:6-10m/s;无送、回风口的收风管为4-6m/s;有送、回风口的收风管为2-5m/s。