单端/差分信号编码器脉冲计数信号摘集模块/高速丈量转换

2天前 (02-23 20:59)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值133370
  • 级别管理员
  • 主题26674
  • 回复0
楼主

一、高速计数器与通俗计数器的区别

(1) 通俗计数器与高速计数器都接于PLC的输进I端,是给PLC输进脉冲信号的。

编码器输出信号接PLC输进端I

(2) 通俗计数器的工做频次很低,最多几十赫兹,而高速计数器输进到PLC端,是不受扫描周期的影响,它的频次可达几十KHz到200KHz.

(3) 处置高速脉冲信号,高速计数器一般与增量式编码器或光栅尺一路利用的。

展开全文

二、PLC输进端滤波时间设置

利用高速计数器必需对PLC输进端滤波时间停止从头设置,PLC数字量输进端原则滤波时间为6.4ms,适应输进频次78Hz以下的输进信号,但高速计数器频次较高,需从头设置,一般设置到0.2μs适应更高200KHz以下,利用哪个输进点,就设置阿谁输进点。

设置办法:翻开软件,双击【系统块】-数字量输进-I0.0-I0.7-根据形式类型-选中利用的I点

三、200 Smart PLC各型号高速计数器参数

原则PLC具有6个高速计数器,频次从20KHz---到200KHz,具有8个工做形式(0、1、3、4、6、7、9、10),每个形式对应的输进点是规定好的,而且输进信号工做体例及掌握体例也差别,工做时需要设置,才气一般运行。

四:编码器

利用高速计数器功用,现场一般利用【增量式编码器】或【光栅尺】。

编码器接线分类:四线造,五线造,六线造,八线造

四线造: 电源-(棕正,兰负),脉冲信号(时钟)-黑A、白B

(棕和兰接电源,黑和白接点)

五线造: 电源- 棕,兰,脉冲信号(时钟)黑,白,橘,(橘色是相,复位)

六线造: 电源- 棕,兰,脉冲信号(时钟)A,A‘,B,B’

(NPN:A和B接I点,A‘ B’不接)。

(PNP: A‘和B’接I点,A、B不接)

八线造: 电源-棕,兰,脉冲信号(时钟)A,A‘,B,B’,Z,Z‘

以五线造为例:选高速计数器HSC0

棕色:DC24V+

蓝色:COM

黑色:A,接I0.0

白色:B,接I0.1

橙色:Z,接I0.4(接复位端,每一圈复位一次,一般不消,用外部接开关复位)

此中AB的接进点能够本身定义,形式差别,接线纷歧定非得是I0.0和I0.1,Z不克不及更改。

NPN输出时,PLC公共端1M接电源的正极+。

棕蓝接电源,黑白橘接PLC

0
回帖

单端/差分信号编码器脉冲计数信号摘集模块/高速丈量转换 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息