接地电阻是电流从接地安装流向空中,然后流经接地流向另一个接地体或扩散到很远的处所时碰着的电阻。接地电阻值反映了电气设备与“接地”之间的优良接触水平,并反映了接地网的规模和防雷工程的好坏水平。
接地电阻是用来权衡接地形态能否优良的重要参数。它是电流从接地安装流进空中,然后流向另一个接地体或扩散到必然间隔所碰着的阻力。它包罗接地线和接地体自己。电阻,接地体与接地电阻之间的接触电阻,以及两个接地体之间的接地电阻或接地体之间的接地电阻到无限大。接地电阻的大小间接反映了电气设备与“接地”接触的优良水平,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念仅适用于小型接地网;跟着接地网面积的增加和土壤电阻率的降低,接地阻抗的感性成分变得越来越重要。大型接地网应设想有接地阻抗。
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
展开全文
地凯科技防雷接地电阻值原则以及其标准要求
接地电阻丈量办法
影响接地电阻的因素有良多:大小(长度、厚度)、外形、数量、埋躲深度、四周天文情况(如平地、沟渠、坡度差别)、土壤湿度、量地等。为了确保设备的优良接地,必需利用仪表来丈量接地电阻。
接地电阻丈量办法可分为:伏安法、比率表法和桥法。按详细丈量仪器和极数可分为:手动接地电阻表法、钳式接地电阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。
丈量接地电阻时,一些因素会招致接地电阻不准确:
(1)地网四周土壤构成纷歧致,地量差别,密封性、干湿水平差别,分离性。地表的杂散电流,特殊是架空地线、地下水管、电缆护套等,对试验有特殊的影响大。处理计划:取差别的点来丈量并取均匀值。
(2)测试线标的目的错误,间隔不敷长。处理计划:找出测试标的目的和间隔。
(3)辅助接地电极电阻过大。处理办法:在地桩上洒水或利用电阻降低器来降低电流电极的接地电阻。
(4)测试夹与空中丈量点之间的接触电阻过大。处理计划:用锉刀或砂纸抛光触点,并用测试线夹将抛光的触点完全夹紧。
(5)骚乱影响。处理办法:调整线路输出标的目的,尽量避开骚乱较大的标的目的,使抄表削减颤动。
(6)电表利用问题。电池电量低,处理办法:改换电池。
(7)仪器精度下降。处理计划:从头校准为零。
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
防雷接地 ,防雷工程,接地电阻,接电降阻
地凯科技防雷认为:接地电阻测试值的准确性是揣度接地能否优良的重要因素之一。一旦测试值不准确,就会浪费人力物力(丈量值太大),或者给接地设备带来平安隐患(丈量值太小)。
接地电阻值原则以及其标准要求
接地电阻的原则要求
1、独立防雷的接地电阻应小于等于10欧姆;
2、独立平安庇护接地电阻应小于等于4欧姆;
3、独立交换工做的接地电阻应小于等于4欧姆;
4.独立曲流工做接地电阻应小于等于4欧姆;
5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧姆。
6.公共接地体(接头接地)的接地电阻不该大于1欧姆。
避雷针的地线属于防雷接地。假设根据要求设置避雷针的接地电阻和防静电接地电阻,那么防静电设备的地线能够与避雷针的地线毗连,因为避雷针的接地电阻更多静电接地电阻小10倍, 所以当发作雷击变乱时,大部门的雷电城市从避雷针接地排出,通过防静电地的电流能够漠视不计。接地有三品种型:电气设备的金属外壳,混凝土,电线杆等,可能会因绝缘损坏而充电。设置接地以避免危及人身平安。低于1Ω。低压电气设备庇护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)高压庇护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)高压庇护接地电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,反复接地电阻不大于10Ω。假设土壤电阻率过高,能够通过利用外接处所法,土壤化学处置办法,土壤替代办法,深埋办法,扩展接处所法和收集接地安装来降低接地电阻。
防静电接地:将易燃燃料油、天然气储罐、管道、电子设备接地,避免静电冲击。
地凯科技防雷接地:为了将雷电引进空中,将防雷设备的接地端子(避雷针等)接地,以消弭雷电过电压对电气设备和小我财富的危害。接地也称为过电压庇护接地。