安科瑞 华楠
1.概述
毛病电弧探测器对接进线路中的毛病电弧(包罗毛病并联电弧、毛病串联电弧)停止有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的毛病电弧时,能够停止现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发作的目标。毛病电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其庇护线路长度不宜大于100米。
产物遵照国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、贸易建筑、宾馆、工场、库房、藏书楼、办公室、家庭室第、以及娱乐场合等。
2.原则根据
■ 《电气火灾监控系统 第4部门:毛病电弧探测器》GB14287.4-2014
本部门适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路中安拆利用的毛病电弧探测器。
■《火灾主动报警系统设想标准》GB50116-2013
9.1.6 电气火灾监控系统的设置不该影响供电系统的一般工做,不宜主动割断供电电源
9.2.4 具有探测线路毛病电弧功用的电气火灾监控探测器,其庇护线路长度不宜大于100m。
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测毛病电弧功用的电气火灾监控探测器。
12.4.6条则阐明 高度大于12m的空间场合更大的隐患就是电气火灾,因而设置电气火灾监控系统。照明线路毛病引起的火灾占电气火灾的10%摆布,此类建筑的顶部较高,发火灾在不随便被发现,也没法在其上而设置其他探测器,只要设置具有探测数障电弧功用的电气火灾监控探测器,才气包管比照明线路毛病引起的火灾的有效探测。
■《民用建筑电气设想原则》GB51348-2019
13.5.5 设置了电气火灾监控系统的档口是家电商场、批发市场等场合的末端配电箱应设置电弧毛病火灾探测器或限流式电气防火庇护器。
■《建筑电气防火设想原则》DB32/T 3698-2019
7.2.5设置电气火灾监控系统的租赁式商场商展、批发市场、集贸市场、老年人看管设置、集体宿舍等场合的配电箱应设置毛病电弧探测器。
3.产物选型
展开全文
4.产物型号
5.根本功用
监测单相回路的毛病电弧;
监测1路剩余电流、2路温度、电压、电流、功率、电能;
通过对电气线路的实时监测能及时、准确地发现电气线路中的毛病和反常形态,
可搀扶帮助用户敏捷查明电气毛病发作的区域,以便及时消弭电气火灾隐患;
具有声光报警功用;
本探测器尺寸玲珑、安拆便利,摘用原则35mm导轨安拆;
具有毛病电弧模仿发作功用,能够通过模仿毛病电弧对本机停止性能测试;
具有通用485总线接口,摘用原则Modbus协议停止数据交换,信号兼容性强;可选配4G上传功用。
6.手艺参数
7.安拆尺寸