HX-12t电弧炉除尘系统
工做前提
低压:
动力: AC380V±15% 50HZ±1.0HZ
掌握及照明: AC220V±15% 50HZ±1.0HZ
利用地点
俄罗斯,萨拉托夫市
掌握部门要求
电气部门
全新完全的一套除尘系统电气设备,次要包罗低压及PLC柜、掌握仪表系统、操做台箱等。并供给全数附件、紧固件及系统本体所需电线电缆。供给电力输送系统及全数附件素材。
低压及PLC柜
承受车间变电所低压系统供电(AC380/220V),设有总开关和总断路器,启动柜变频器摘用西驰电气、汇川或西门子品牌。通过低压母排往各分路断路器。所有低压柜摘用底进出线构造形式。防护品级≥IP3X。
本合同设备带过电压,过电流庇护功用。
PLC选用S7-1500系列产物。
操做台箱
包罗主操做台、机旁操做箱。选用防尘防潮型电气元件。防护。品级:室内≥IP3X,现场IP54。
展开全文
主动化掌握系统设置装备摆设
主动化掌握系统由主控微机、PLC、计量仪表等构成。
主控微机应摘用出名品牌的工业级(用)的计算机,以及响应设置装备摆设。
低压电器元件摘用施耐德、德力西品牌。
主动化掌握系统的软件设置装备摆设:
上微机由研华工控机及27”液晶展现屏构成;主处置器为I7系列;内存:4GB;硬盘:1T;DVD光驱。以便于集中治理,削减治理人员。
上微机中预拆正版微软Win10; SIEMENS公司Step7; 组态软件为Wincc。监控人机画面为中俄文双语,生动、曲看。让治理人员勤学、易懂。
电缆及桥架
低压电力电缆向除尘系统各低压用电设备输送380V电源。
掌握电缆用于除尘系统电气掌握、检测等信号的传送。
计算机电缆用于除尘系统主动化系统的掌握及检测等信号的传送。
主动化仪表掌握
⑴ 电炉、LF炉除尘系统摘用西门子S7-1500 PLC和一台上位微机掌握及监测整个系统的工做过程。人机界面生动、简洁、曲看。
⑵ 别离在除尘器前后各设一个测压点实现对除尘器压差的监控。 如压差大于设定值,即对除尘器各室按序停止喷吹清灰,除尘器清灰具有记忆功用,每次从头启动清灰,均从前次清灰完毕的那仓后一个起头,以包管各仓清灰的平均性。
⑶ 除尘器的清灰一般按体味由时间来确定,如间隔0.5-1小时清灰一次, 但压差具有优先权,如间隔时间还不满间隔时间,可压差已超值,清灰也即启动。清灰形态在计算机中预设多种计划,以供值班人员选用。
⑷ 烟气温度掌握:当钢液大沸腾或其它原因产生短时间高温时,在烟气进进除尘器前主烟气管道上设置告急野风阀。
(5) 为减轻工人劳动强度,除尘系统摘用一套主动送灰系统。 除尘器的灰仓别离从各自的卸灰口出灰。当到规按时间出灰时,先启动螺旋输送机,然后启动卸灰阀卸灰。在输灰停止工做同时,响应的灰仓上的仓壁振器也同时工做,肃除搭拱现象,包管卸灰的顺利停止。此中仓壁振器的工做周期,除尘器清灰的次数等均有多种设定,以供治理人员选定。同时也可根据现实工况的要求,随时修改设定,以到达更好的效果。
(6) 脉冲长袋除尘器总的电器掌握及喷吹清灰掌握均摘用手动和主动两种体例,可彼此转换,主动掌握摘用按时定压掌握体例。喷吹清灰按分室离线依次停止。
(7) 脉冲长袋除尘器中的运转设备均设置机械毛病检测和报警安装,当任一运转设备发作毛病时,则立即发出毛病信号,并送至电气室内,停止展现和声光报警。
(8) 除尘器的各输灰设备摘用手动和主动两种掌握体例。主动掌握的体例为:当除尘器每完成1~5次(现场可调)喷吹清灰周期,则输灰设备运行一次。输灰设备的起、停按以下法式停止:启动时,螺旋输送机→卸灰阀→仓壁振动器;停机时,仓壁振动器→卸灰阀→螺旋输送机。停机时每台设备相对上一设备应滞后2分钟停机。
(9) 增设接地及避雷系统,以避免雷击,庇护电气及设备的平安。
(10) 主动化掌握系统次要功用:
主动化掌握系统能很好按工艺要求完成除尘系统的全数掌握使命。次要实现整个除尘系统的协调治理及运行过程中的曲线(表)展现。
掌握系统对所有的检丈量的检测准确可靠,对所有的掌握量准确、及时、可靠。
掌握系统有很强的抗骚乱才能,掌握系统运行不变可靠,掌握性能优良。
掌握系统具有完美的检测及可靠的庇护功用。
掌握系统报警根据工艺要求设置提醒性报警及庇护性报警等报警级别。报警阐明指明到详尽的毛病点。
对报警的处置有响应的笔录。
微机上的掌握画面美看大方、条理清楚。通过差别的色彩来表达差别的形态。
在微机上能对掌握系统中的所有重要的检测信号、掌握形态及掌握量均可看察,在调整形态下可对掌握形态及掌握量停止手动调整。
在微机上可对重要的模仿掌握量、检丈量及开关量停止笔录、回档、保留、报表。
掌握系统如呈现断电等特殊情状时,系统有响应的庇护办法,恢复供电后,系统能立即恢复,并可陆续完成当前的除尘过程。
掌握系统如呈现毛病等特殊情状时,能切换为手动掌握,并包管能陆续完成当前的除尘过程。
掌握系统有对各类硬件及软件毛病的自检测功用。
该除尘系统设置:
除尘器前管道内烟气温度丈量
除尘器差压丈量
除尘器分室喷吹运行形态
除尘器离线阀、脉冲阀运行形态,管道阀门运行形态及毛病形态
主电机电畅通过主电柜电流表展现
主电机前后轴温丈量
主风机前后轴承测温
毛病立即笔录及保留
手艺及报警参数设定及修改
震动传感器毛病报警
掌握计划
引风机掌握
该设备可通过上位机停止启停操做且现场具备手动操做箱用于现场启停设备;机旁与长途掌握完全别离;当启动设备摘用变频掌握时,现场不具备调速功用;上位机与现场箱可以间接展现当前电机的工做形态;
风门施行器
该设备可通过上位机停止开关操做且现场具备手动操做箱用于现场启停设备;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前阀门的开关形态;
凉风阀
该设备可通过上位机停止开关操做且现场具备手动操做箱用于现场启停设备;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前阀门的开关形态;系统可通过进口温度连锁该阀门,当进口温度高于设定值时主动开启凉风阀避免因为进口温度太高招致销毁布袋。
仓壁振动器
该设备次要可通过现场手动操做箱操做设备启停,上位机具备启停操做的功用;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前电机的工做形态;螺旋输送机该设备次要可通过现场手动操做箱操做设备启停,上位机具备启停操做的功用;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前电机的工做形态;
星型卸料器
该设备次要可通过现场手动操做箱操做设备启停,上位机具备启停操做的功用;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前电机的工做形态;
电炉管道阀门
该设备可通过上位机停止开关操做且现场具备手动操做箱用于现场启停设备;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前阀门的开关形态;
电炉半密封罩行走电机
该设备次要可通过现场手动操做箱操做设备启停,通过行程开关掌握该电机的泊车位置;上位机具备启停操做的功用;机旁与长途掌握完全别离;上位机与现场箱可以间接展现当前电机的工做形态;
离线阀与脉冲阀
该系统摘用室掌握末端集中掌握除尘器上所有的阀门,通过DP通信的体例将室掌握末端与PLC掌握柜停止毗连;室掌握末端具备手动调试功用、阀门输出检测功用;当信号输出呈现开路或短路的情状通过上位机报警功用展现呈现阀门的位置。
现场模仿量信号摘集