AFD-DU多回路型毛病电弧探测器利用案例分享

3天前 (02-24 08:00)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值133370
  • 级别管理员
  • 主题26674
  • 回复0
楼主

安科瑞 时丽花 蒋超萍

1. 布景

跟着社会经济的飞速开展,社会电气化水平不竭进步,用电负荷过大、线路短路等原因招致电气火灾发作越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋向。

据公安部消防局5年的统计阐发,电气火灾发作的场合中,室第发作火灾变乱的数量位于前列(占比51%),线路短路及线路老化是诱发变乱的次要原因。

2021年全国火灾数据“电气仍是引发火灾的首要原因”:从引发火灾的间接原因看,因电气引发的占28.4%,而较大以上火灾则有三分之一系电气原因引起,且以电气线路毛病居多,占电气火灾总数的近八成。此中,违规动火施工、焊接焊割等消费功课火灾仅占总数的2.7%,但形成的亡人却占总数的6.3%,引发的较大火灾占总数的10.7%。

2. 近年来变乱案例

2015年5月25日,河南省鲁山县康乐园老年公寓发作特殊严重火灾变乱,形成39人灭亡、6人受伤,间接经济缺失2064.5万元人民币。起火原因:老年公寓不克不及自理区西北角房间西墙及其对应吊顶内,给电视机供电的电器线路接触不良发热,高温引燃四周的电线绝缘层、聚苯乙烯泡沫、吊顶木龙骨等易燃可燃素材,形成火灾。

2018年8月25日,黑龙江哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司发作严重火灾变乱,偏激面积约400平方米,形成20人灭亡,23人受伤。起火原因:二期温泉区二层平台靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路,构成高温电弧,引燃四周塑料绿植粉饰素材并蔓延成灾。

2021年2月19日13时40分许,山西省长治市黎城县黎侯古城山西玉生池洗浴有限公司发作火灾变乱,形成5人灭亡,1人受伤,偏激面积300余平方米,间接经济缺失5671964元。变乱的间接原因是山西玉生池洗浴有限公司汗蒸房内的发热电缆电源线接线体例不标准,形成接触不良发热,引燃四周可燃物。

2021年7月24日15时,吉林省长春市净月区婚纱梦想城发作火灾,火灾形成15人灭亡,25人受伤。变乱间接原因是场合内电气线路毛病引燃四周可燃物。

展开全文

3. 毛病电弧的危害与产生的原因

3.1. 毛病电弧的危害

毛病电弧是指因为电气线路或设备中绝缘老化破损、电气毗连松动、空气湿润、电压电流急剧升高档原因引起空气击穿所招致的气体游离放电现象。毛病电弧发作时,此中心温度可高达3000 ℃摆布,并陪伴有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群寡的生命财富平安形成危害。

3.2. 毛病电弧产生的原因

原因一:电气线路老化,招致相间并联毛病电弧

①电气线路年代长远尚未改换;

②私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;

③紫外线、烟雾情况等形成线路老化。

原因二:线路绝缘破损,招致相间并联毛病电弧及对地毛病电弧,见下图

①电气线路施工时未按标准利用套管等庇护办法;

②野蛮施工等施工不妥招致线路绝缘皮破损;

③后期粉饰过程中因钉子等损坏墙内电线绝缘皮;

④未按标准位置敷设电线,招致电线被门窗、桌椅板凳等毁坏绝缘皮;

⑤鼠咬虫蛀等招致线路绝缘毁坏。

原因三:线路虚断、接触不良引发串联毛病电弧。

①利用蛮力穿管扯线招致线束内部虚断;

②电气接头、接线端子等毗连不牢;

③插座老化失往弹性与插头接触不良。

4. 相关原则标准

《毛病电弧探测器》GB14287.4-2014

《火灾主动报警系统设想标准》GB50116-2013

9.1.6电气火灾监控系统的设置不该影响供电系统的一般工做,不宜主动割断供电电源。

9.2.4具有探测线路毛病电弧功用的电气火灾监控探测器,其庇护线路长度不宜大于100m

12.4.6电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测毛病电弧功用的电气火灾监控探测器。

12.4.6条则阐明高度大于12m的空间场合较大的隐患就是电气火灾,因而设置电气火灾监控系统。照明线路毛病引起的火灾占电气火灾的10%摆布,此类建筑的*部较高,发火灾在不随便被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只要设置具有探测毛病电弧功用的电气火灾监控探测器,才气包管比照明线路毛病引起的火灾的有效探测。

《民用建筑电气设想原则》GB51348-2019

《建筑电气防火设想原则》DB32/T 3698-2019

《电气火灾监控系统设想、施工及验收标准》DB37/T 2863-2016

5. 概述

毛病电弧集中展现单位对接进线路中的毛病电弧传感器停止同一检测。毛病电弧传感器能够对毛病电弧(包罗毛病并联电弧、毛病串联电弧)停止有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的毛病电弧时,展现单位能够停止现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中展现单位可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾求助紧急参数施行监控和治理。

毛病电弧集中展现单位适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其庇护线路长度不宜大于100米。产物遵照原则GB 14287.4-2014,可适用于病院、养老院、学校、贸易建筑、宾馆、工场、库房、藏书楼、办公室、家庭室第、以及娱乐场合等。时丽花(T):壹捌柒零陆壹陆贰捌贰叁

6. 产物外看

7. 功用

l 撑持1路剩余电流,外接漏电互感器

l 撑持4路温度,外接温度传感器

l 撑持32路毛病电弧,外接毛病电弧传感器

l 撑持2DI,2DO

l 声光报警,LCD点阵液晶展现

l 导轨式安拆,4模

l 485通信,可毗连电气火灾主机

l 1路二总线,毗连毛病电弧探传感器

l 可选配4G上传功用

安科瑞 时丽花 18706162823

8. 手艺参数

参数

型号AAFD-DU

辅助电源工做电压AC220V±15% 50Hz

功耗≤12W

监控报警电弧毛病电弧

漏电报警设定值:300~1000mA持续可调,步长1mA

温度报警设定值:45~140℃持续可调,步长1℃

动做延不时间报警时间设定值:0.1~60.0S持续可调

开关量输进两路无源干接点(开关量)输进

开关量输出两路无源常开触点,触点容量AC 220V/1A,DC 30V/1A

通信上行485通信;下行二总线通信

事务笔录40条报警和60条开关笔录

收集形式4G

安拆体例35mm导轨式安拆

利用情况工做温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95%不结露

贮存温度范畴-20℃~+70℃

展现LCD液晶展现

产物契合原则GB 14287.4-2014

9. 安拆与接线 时丽花(T):壹捌柒零陆壹陆贰捌贰叁

9.1. 外形尺寸

无视图 侧视图

9.2. 安拆体例

35mm导轨安拆,可加固定端子停止固定。

9.3. 接线端子

10. 配件介绍

外形名称型号描述

11. 毛病电弧接线图

12. 毛病电弧上图

12.1. 图例

12.2. 上图示例

13. 现场安拆图

14. 系统组网

15. 产物天分

0
回帖

AFD-DU多回路型毛病电弧探测器利用案例分享 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息