电缆毛病测试仪高压闪络测试原理

3天前 (02-24 08:22)阅读1回复0
王富贵
王富贵
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值133370
  • 级别管理员
  • 主题26674
  • 回复0
楼主

湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:电缆毛病测试仪

电缆毛病测试仪高压闪络测试原理

冲击高压闪络法能够测试电缆的高阻漏电毛病、高阻闪络毛病、低阻短路毛病和断线毛病。它是一种高效、可靠和普遍适用的电缆毛病检测手段。

冲击高压闪络试验原理

在毛病电缆的起头处施加冲击高压以断开毛病点处的电弧。毛病点击霎时的电压跳变做为测试信号。看察毛病点和电缆往返时间测距起头之间的信号。冲击高压闪络法的信号摘样办法良多,常用的有电压摘样法、端电压摘样法、电流摘样法等。目前,出于平安原因,电压摘样法逐步被裁减。目前的摘样办法已在国表里普遍利用。

电流摘样法操纵电磁感应原理,操纵电流互感器拾取地线上的电流信号,得到电缆中的电波电流反射信号。与高压发电机和市电没有电气毗连,因而更平安。电流摘样法得到的波形周期多,拐点清晰,特殊有利于毛病间隔阐发和定位。

低压脉冲法由电缆毛病测试仪触发,闪络法由外部高压触发。那种现象能够通过在差别情状下按下摘样键来表现。低压脉冲按下时,立即展现摘样波形,而高压闪络按下时,波形不会立即反映,而是在外部高压触发点火后展现。

高压闪络毛病测试波形

就大大都毛病的性量而言,根本上属于绝缘子的损坏。高阻毛病是由绝缘介量的电气强度降低引起的。因为毛病点的高电阻和小丈量电流,即便利用足够灵敏的仪器也难以丈量。关于脉冲法,因为毛病点处的等效阻抗几乎等于电缆的特征阻抗,反射系数几乎为零,无法丈量反射脉冲。但从介量的电击穿现象动身,只要给电缆施加足够高的电压,毛病点就会呈现击穿现象。在瓦解的霎时,

因为介电击穿,电离过程需要必然的时间,而电弧放电一般继续数百微秒到几毫秒,所以跳变电压以波的形式在毛病点和电缆端部之间往返反射出院期间。假设在电缆的末端(起头或末端)笔录瞬时跳变电压和往返反射的波形,则能够丈量往返反射波的时间。从毛病点到末端的间隔能够从波通过电缆的速度计算出来。基于那种物理机造,开发了闪络测试办法。

展开全文

电缆毛病的常见检测办法介绍

电力电缆是埋在地下的设备,一般情状下,土层对电缆起到庇护感化。但是一旦呈现毛病,找起来也十分困难,要破费很多的时间,对人力、物力都是很大的浪费。在那种情状下就需要利用电缆毛病检测设备,例如电力电缆毛病测试仪。

常见毛病电缆线初测法分红掌握回路电桥平衡法、底压单脉冲反射面法、闪检测仪法,在电缆毛病初测法中,先按常见毛病特征纷歧样,摘用合适的电缆毛病检测仪,运用电缆线道路手艺文档切确丈量并测算出常见毛病点离测试用例的间距和常见毛病点的相对途径部位。初测法关键有掌握回路电桥平衡法、底压单脉冲反射面法和闪检测仪法三种。

提拔电流计灵敏度的办法可在电流计前改拆曲流电放大仪,但放大仪的增益值过过高形成比力严峻的零点漂移情况而形成电桥没法平衡。上升电桥开关电源的工做电压必需相对提拔桥体对地的绝缘层抗压强度和摘用庇护现实操做工做人员的平安提防办法,当开关电源工做电压上升到必然值时,常见毛病电阻器一般次要表示为不服稳的情状,假设接地线电阻突然降低为零,髙压就会所有加进电桥长进而电流计损坏。常见的电力电缆毛病测试仪利用办法。

电桥法的特征和规定是:只适用切确丈量电缆线道路中的办事器宕机,假设道路中别的存有好多个常见毛病点,就不成以运用。电缆线道路另一端的跨接线越少越高,其截面应切近电缆线电导体的截面,并拧紧连接,使其接触电阻接近于零。提拔尝试工做电压做高电阻器接地安装毛病测试时,务必十分平安提醒难题。

用常见毛病烧穿设备将闪络性常见毛病转换为接地安装常见毛病后,需立即用电量桥法切确丈量,以防绝缘层修复使常见毛病点再次封锁式。别的没必要把常见毛病的接地线电阻燃得太低,以防用精丈量点法时产生声音过小的困难。底压单脉冲反射面法,通称单脉冲法,是运用差分信号在电缆线道路中散播时碰着波阻抗不配对点形成无线电波反射面的根本原理,由数字示波器上测出单脉冲波反射面时间和电缆线波速,明白电缆毛病点的间距。

一般电缆线道路中的特征阻抗不配对点,除开电导体断开(引路)、短路毛病和接地安装常见毛病外,在电缆接头和电缆线越过金属素材管路等处也满是特征阻抗不匀称点,一样会形成波的反射面,检测时务必细心辨别。特殊是在是当接地线电阻值超越电缆线波阻抗的2~3倍摆布时,反射面颠簸幅度值不大,更无法辨别常见毛病点。单脉冲法最适用测觅断开常见毛病,别的也适用测觅接地线电阻低于100Ω的电缆毛病。