近年来,跟着队伍现代化成立的飞速开展,营区内电力的成立规模越来越大,摘纳电力电线做为供电缆路,其优惠性愈来愈明显,但在电线线路的运行中,往往会产生各品种型的毛病,该署毛病部门洞若观火,部门很难查找。上面需要一些测试手艺供本身参考,以期推进理论使命的查觅频次,从而俭省人工物力,耽误处理电线事情的时间,创举较大的经济效益和社会效益。
本文章由电缆毛病测试仪消费厂家-武汉顶电力为您供给!
1、毛病的规范
电力电线因为机器损害、绝缘老化、动土操行低、过电压、绝缘油散失等城市发作毛病。根据毛病素质可分红低电阻接地或者短路毛病、高电阻接地或者短路毛病、断线毛病、断线并接地毛病和闪络性毛病。
2、毛病的判别办法
必定电线毛病规范的办法是用兆欧表在线路一端丈量各相的绝缘电阻。一般根据以次情况必定毛病规范:
(1)当摇测电线一芯或者几芯关于地绝缘电阻,或者芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或者短路毛病。
(2)当摇测电线一芯或者几芯关于地绝缘电阻,或者芯与芯之间绝缘电阻低于一般值良多,但高于100Ω时,为高电阻接地毛病。
(3)当摇测电线一芯或者几芯关于地绝缘电阻较高或者一般,应停止超导体陆续性尝试,审查能否有断线,若有即为断线毛病。
(4)当摇测电线有一芯或者几芯超导体不陆续,且经电阻接地时,为断线并接地毛病。
(5)闪络性毛病多发出生于避免性耐压尝试,发作位置大多在电线末端和两端讨论。曲流电阻测试仪闪络偶尔会陆续屡次发作,历次间隔几秒至几秒钟。
3、毛病的测试工法
展开全文
过来运用的仪器设备齐QF1-A型电线探测仪、DLG-1型闪测仪,电线路径仪及毛病定点仪等。在20百年70时代先前,广泛运用的电线毛病测试工法是电桥法,囊括电阻电桥法、电容电桥法、高压电桥法。那种测试工法误差较大,关于某些规范的毛病无法丈量,因为面前最为流行测试工法是闪测法,它囊括冲闪和曲闪,最少用的是冲闪法。冲闪测试精巧度较高,操做随便,关于人的身段保险可靠。其设备首要由分身体构成,即高压发作安装和电流脉冲仪。高压发作安装是用于产生曲流高压或者冲锋陷阵高压,强加于毛病电线上,挑唆毛病点放电而产生反照信号。电流脉冲仪是用于拾取反照信号丈量毛病间隔或者间接用低压脉冲丈量开路、短路或者低阻毛病。上面以毛病点电阻为根据简述一下测试工法:
(1)当毛病点电阻便是无量大时,用低压脉冲法丈量简单找出断路毛病,一般来说,地道性断路毛病不常见到,一般断路毛病为绝关于地或者相间高阻毛病或者许绝关于地或者相间低阻毛病并存。
(2)当毛病点电阻便是零时,用低压脉冲法丈量短路毛病简单找出,但理论使命中碰着那种毛病很少。
(3)当毛病点电阻大于零小于100Ω时,用低压脉冲法丈量简单找出低阻毛病。
(4)闪络毛病可用曲闪法丈量,那种毛病一般具有于讨论外部,毛病点电阻大于100Ω,但数值变迁较大,历次丈量不肯定。
(5)高阻毛病可用冲闪法丈量,毛病点电阻大于100Ω且数值必定。绝缘电阻测试仪一般当测试电流大于15mA,测试波形存在频频性以及可以相堆叠,同声一度波形有一度发射、三个反照且脉冲宽度逐渐削弱时,所测的间隔为毛病点到电线测试端的间隔;要不为毛病点到电线测试关于端的间隔。
4、结束语
电线毛病测试手艺水平的朝上进步,应瞄准于相反的毛病素质摘用相反的办法,还要不断引进新手艺、新设备,同声也要在新设备上摸索履历,研发新的性能。如现摘纳的发音频信号给电线,在毛病点吸收信号的测试手艺,以及利用T16/910电线毛病丈量仪的SDC系列高智能电线毛病闪测仪关于毛病点的准确定位。该署设备可以使其丈量误差掌握在几十厘米以内,间接找出毛病点停止处理,朝上进步了毛病测觅亲频次。