湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:电缆毛病测试仪若何准确操做?
电气工做人员利用智能电缆毛病测试仪来测试毛病,十分便利和准确定位在一米以内。无需多
展开全文
次发掘路面,能够节约大量的人力、物力和财力,同时也节约了庇护成本。为搀扶帮助各人更好地
利用电缆毛病测试仪,在那里小编将为各人分享一些相关的定见。
我们拿到电缆毛病测试仪后,应该仪器自检。起首将耳机插进测准仪,翻开电源开关,电源指
示灯亮,表达进进工做形态。戴上耳机用手指按住上边的红色接线柱,应听到耳机里由蜂喊声
,阐明本机工做一般。然后将红黑探测线插进测准仪。
起首在探测之前。要先弄清晰漏电线路的毛病性量。假设只是绝缘胶皮破损,向大地漏电(放
电)但线路不短路,不竭线时可用常规向线路送电停止探测。
假设线路短路且对大地漏电或线间不短路绝缘优良,有部门短线点对大地漏电时,可将被测线
路所有的线,三线或者四线并接在一路,向电路单相送电停止探测
假设对地绝缘优良,内芯短线毛病可针对短线单根停止单相送点探测。
在被测地埋线上方,从线路一段向另一端探测,迟缓向前行走,在对地绝缘优良的线段耳机基
本无声,同时发光管亮起一灯或者不亮,当接近毛病点C时,声音逐步由小变大,发光管有一灯
变成二、三灯亮,到毛病点A时声音更大,此时发光管全亮,当越过A点抵达B点时,声音逐步变
小至消逝,发光管全亮逐步到彻底熄灭。然撤退退却回到声音更大点处所A点,即为毛病点。
重视:探测一段时间后,发现指示灯不是很亮了,必然要充电后再停止丈量。否则探测仪的电
量将大大影响探测精度。如过地埋线漏电毛病太多或者对地埋线不克不及供电时,可加上一个信号
发射器探测。
利用信号发射器时,应该起首把被测的高压线路与高压连线全数断开。然后把信号发射器的红
色接线柱,接在地埋线此中一根或者多跟线上,黑色接线柱接上地线(在无专业地线情状下,
能够把线的铜丝间接缠在在螺丝刀上,插到地上,与大地接触)。再根据以上步调,就能够探
测。
一般能够通电检测只利用探测仪是,通电后,探测仪间接停止探测线路的电压信号传输到哪里
断了就好。但是不克不及通电时共同上信号发射器,它能够向电线发出脉冲信号,就能够理解为给
那个电线通上了一个电源再接着停止检测。