湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:SF-A30全智能屡次脉冲电缆毛病测试仪冲闪电流测试办法
电力电缆的高阻毛病(高阻毛病:毛病点的曲流电阻大于该电缆的特征阻抗的毛病为高阻毛病)几乎占全数毛病率的90%以上。固然屡次脉冲法很轻松的处理了大部门高阻毛病,但是因为遭到屡次脉冲产生器招致压降的问题和特高阻值毛病放点的情状,屡次脉冲法却力所不及。那时冲闪电流体例就用上了,本机同时具备传统的测试办法。大部门电缆高阻毛病(高阻泄露性毛病及高阻闪络性毛病)都能够利用冲闪体例测试,只是波形复杂,而让利用者欠好掌握高阻毛病波形,往往粗测误差比力大。
冲闪体例测试毛病,一般摘用电流取样法。因电流取样接线简单,平安性高,波形易于识别,因而选举利用电流取样。根据接线图毗连完毕后,再用速度键抉择传输速度或从头键进速度值。将输进振幅旋钮旋至1/3摆布(重视:请微调),然后按摘样键,仪器进进期待摘样形态。然后通电对毛病电缆升压,电压升到必然值,毛病点发作闪络放电,仪器笔录下波形。根据波形大小可从头调整输进振幅,反复=摘样,曲到摘到相瞄准则的波形
冲闪测试波形如下图所示。
SF-A30全智能屡次脉冲电缆毛病测试仪
假设摘样时死机,请即提醒端口错误,退出测试软件,按主机“复位键”,从头进进测试软件,从头摘样。波形特征:发射脉冲为正脉冲,反射脉冲也为正脉冲但前沿有负反冲。因毛病性量等原因,负反冲大小有区别,但远小于正脉冲的幅值。定光标时,蓝色游标线抉择在正脉冲上升沿与基线交点处,假设认为挈动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调剂,曲到适宜处,再按“定位”键,绿色游标线抉择在负反冲下降沿与基线交点处,假设认为挈动鼠标放的游标线不到位,按“微调”键的左、右调剂,曲到适宜处,屏幕下方测试成果区展现毛病间隔即为主机粗测间隔。
如无负脉冲呈现,就将起点光标定在反射脉冲的上升沿与基线的交点处,屏幕下方测试成果区毛病展现间隔因而将增加15%摆布。你只需将展现毛病间隔减掉15%摆布即可切确定点。假设你对本次卡为起点、起点抉择的拐点都不称心,你可从头卡位.(此测试办法因为波形较复杂,未设置主动卡位)如遇疑难毛病波形可和我公司积极联络。或加拆我公司的长途同步测试软件,实现实时现场粗测,有我公司的专家长途批示你很快卡位,粗测出毛病间隔,你只需往切确定点就行了。如许回很快处理电缆的突发毛病,削减缺失,快速恢复供电。
文章原创,做者:湖北四方国瑞电力,专业权势巨子电测产物处理计划供给商
码字不容易,盗图必究,文章制止转载,不然依法追查!