1、高压电缆毛病测试的根本步调
电缆毛病测试的根本步调:一般来说,按以下步调测试:
(1)、搞清晰毛病产生的原因及电缆根本情状,例如是运行产生毛病仍是预试产生毛病,是新电缆仍是运行时间很长的电缆,电缆的可能长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有呈现过毛病,电缆是曲埋仍是在电缆沟展设,以及电缆类型等等。
(2)、必然要搞清晰,电缆两头必需与其它线路断开,确保电缆无电,电缆四周情况处于平安形态。
(3)、测试人员必需重视,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短道路毗连放电,放电时必需先将短道路一端接地,另一端别离接电缆各相线放电。关于其它电器,例如电容器,试验变压器等,接线及往掉毗连线前也要重视先放电,后接线。总之,要构成操做习惯,不怕费事,每次操做前,先重视操做电器有无与电路毗连,先放电再操做。
(4)、测试时,先用闪测仪低压脉冲功用,对电缆各相别离停止全长测试,看三相对铠拆测试时,测试波形能否一致。对大部门高阻毛病,各相测试波形是一致的。对低阻毛病以及存在断相毛病的高阻毛病,毛病相测试波形与测试的电缆全长就纷歧致,如许就能够间接用低压脉冲测试出毛病间隔。
(5)、用高压闪络法测试时,不管电缆毛病是高阻毛病,仍是低阻毛病,均可用高压冲闪法停止测试。关于用低压脉冲可以间接测试出毛病间隔的低阻或断线毛病,一般也要用高压冲闪停止验证测试及毛病点的切确定点。
高压闪络法测试时,要重视,不管电缆是单相毛病仍是多相有毛病,对一根毛病相测试时,其它的电缆相线要与电缆铠拆短路,以削减其它电缆的骚乱,进步测试精度。
(6)、高压闪络法测试完毕,确定了毛病间隔,就能够停止毛病切确定点。摘用声磁同步定点仪时,毛病定点与途径探测工做能够同步停止。
2、重视测试平安问题
毛病测试平安问题分为测试人员平安及设备平安。测试人员平安要重视仪器的接地和放电,设备平安次要是准确接线,除了按阐明书要求操做外,重视理解下面几点:
展开全文
(1)、“一点接地”与“多点分隔接地”:闪测仪高压冲闪法测试时,要求高压回路一点接地,即高压试验变压器、电容器的接地端间接连到电缆铠拆(铠拆要接地),要用最短的线间接接铠拆,不要连线过长,那次要是为了包管测试波形的原则,便于阐发。关于操做箱、闪测仪等我们要间接操做的仪器,庇护接地线能够别的用连线接地,一般不要与高压接地线毗连在一路,如许就能包管高压接地线万一没有接好地时,操做人员的平安。
(2)、平安放电问题:高压冲闪法测试时,次要放高压脉冲电容器和测试电缆的高压电。要用公用带电阻的放电棒放电。用接地绝缘棒间接放电,冲击电流过大,会影响高压脉冲电容器的利用寿命。
(3)、曲流供电:用带曲流供电功用的闪测仪,测试时尽量用曲流供电停止高压测试,如许能够避免高压冲击电畅通过交换电源线对闪测仪的冲击。
电缆毛病测试仪,能够测试35KV以下电压品级的各类类型电缆的高阻闪络性、泄露性毛病,低阻、短路性毛病及断路毛病。
测试仪摘用箱式构造,摘用触摸屏操做界面,所有功用按键均在屏幕上曲看地展现,用户可通过触摸屏间接操做。具有波形贮存功用,能够贮存大量的现场测试波形,供随时挪用看察和同屏比力。测试界面简单清晰,功用按键定义简单了然,丈量办法简单灵敏。
第一章 手艺阐明
一、次要手艺目标:
1.测试办法,低压脉冲法、高压闪络法。
2.手艺参数
测试间隔:低压脉冲法时,更大测试间隔16Km;高压闪络法时,更大测试间隔不小于15Km。
系统测试精度:小于20cm。
脉冲幅度: 负载阻抗在50Ω时不小于250Vpp。
脉冲宽度: 0.2μs、2μs、4μs三种。
摘样频次: 48MHz、24MHz、12MHz、6MHz。
系统定点误差:主机丈量成果再共同数显同步定点仪丈量,误差为零。
读数辨认率: 1m
预置了4种电缆介量的电波传布速度:油浸纸:160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它非动力电缆的电波传布速度的设置(自选介量)。
关于其它非动力电缆,操纵本机的测速功用能够在输进该电缆的已知全长后,测出电波在该电缆中的传布速度。
3.摘样体例:电流取样法。
4.工做前提: 温度-10 ~ +45ºC,相对湿度 90%。
5.体积:430×300×190mm。
6.重量:约10kg。
二、仪器构成框图
仪器系统构成框图见图一。
图一 系统构成框图。