湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:SF-A30全智能屡次脉冲电缆毛病测试仪的测试步调
为顺利快速的处理电缆毛病,测试电力电缆毛病请遵照以下步调:
一、阐发电缆毛病性量,领会毛病电缆的类型;
差别性量的电缆毛病要用差别的办法测试,而差别介量的电缆则有差别的测试速度。差别耐压品级的电缆则有差别的耐压要求。
二、 用电缆仪主机的低压脉冲法测试电缆长度、校对电缆的电波传输速度;
测试电缆全长能够让我们愈加领会毛病电缆的详细情状,能够揣度是高阻仍是低阻毛病,能够揣度固有的电波速度能否准确(准确的电波传输速度是进步测试精度的包管。当速度不准确时,可反算速度。)那些都能够用低压脉冲测试法来处理。
三、抉择适宜的测试办法,用电缆仪主机停止电缆毛病粗测;
对差别电缆毛病要用差别的办法,低阻毛病(开路、短路等)要用低压脉冲法测试;而高阻毛病(泄露、闪络等)则要用屡次脉冲法或闪络法办法测试。选定办法后测出电缆毛病的大致位置。抉择适宜的测试办法,用测试仪主机对电缆停止毛病间隔粗测。低阻毛病用低压脉冲法丈量,高阻毛病优先利用屡次脉冲法测试,也可用高压闪络法丈量验证。
毛病性量 绝缘电阻 毛病的J穿情状
开路 在曲流高压脉冲下击穿
低阻 小于10Z 绝缘电阻不是太低时,可用高压脉冲击穿
高阻 大于10Z 高压脉冲击穿并选用屡次脉冲产生器
闪络 曲流或高压脉冲感化下击穿并选用屡次脉冲产生器
注:表中Z为电缆的特征阻抗值,电力电缆阻抗一般为10—40之间。
低压脉冲法测试比力简单,间接测试。而屡次脉冲法和高压闪络法丈量则需要重视接线及所加曲流电压的凹凸。交联乙烯电缆的更高耐压为35KV,一般不得超越电缆的更高耐压,高压设备的地线必需与被测电缆的铅包接地优良毗连。
四、用途径仪探测埋地电缆的走向;
切确定点前起首必需晓得电缆的途径,若已知途径可省往此步调。
五、用定点仪对毛病点切确定位;
按定点放电体例接好高压设备,根据电缆的性量及电缆的耐压品级来决定升压水平。对电缆毛病点停止切确定位,最初确定在1米范畴内。
文章原创,做者:湖北四方国瑞电力,专业权势巨子电测产物处理计划供给商
码字不容易,盗图必究,文章制止转载,不然依法追查!