在电缆的现场敷设过程中电缆护套外表刮伤破损的现象是普及存在的,损伤略微的只伤及了护套,若何修补能包管量量,并且修补时间短,又能包管量量日益成为电缆消费者普及关心的问题。并且投进小,在现场的恶劣前提下又随便实现,因而现场护套的修补手艺及量量日益成为用户关心的问题。
电缆的现场施工前提一般比力恶劣,可能位于初步建立的发电厂,也可能位于初步正在建立的野外新建铁路,可能在桥架上,还可能在电缆隧道内,因为野外电缆护套的修补都摘用塑焊枪停止,并且塑焊枪的加热需要220V的交换电,而处于新兴建立的野外工程,现场一般都欠缺电源,或者有电源可能因为现场电缆的敷设位置的随即性,给电源的供给带来了必然的困难,因而要实现电缆的护套的修补,一方面是人员的到位,另一方面次要是电源的供给,只要做好上述两件根底预备工做,才气实现电缆护套修补工做的一般开展和停止。
为便于电缆修补工做的顺利停止,施工单元要装备有野外小型发电机。同时处于现场修补的便利如今供给的塑料焊枪的量量要过硬。喷头加热面积要大,并且加热速度要快。并且电缆放线过程破损部位具有随机性,在一般的城市和平原地域,此项工做比力好开展,但是在一些山区地带,因为收到复杂地形的影响,电缆的修补工做其实是很困难的。因而要削减响应方面的投进和快速处理问题,一个很关键的问题是电缆敷设过程人员的装备数量必需足够,并且摘用正规的电缆专业敷设设备停止正规放线,制止和削减电缆放线过程中呈现护套破损的现象。
电缆的现场修补方面需要的手艺不是很高,电缆敷设备工单元,在电缆发作破损后,必然要在确认电缆内部没有遭到损伤的前提下,然后在对电缆停止修补 ,不然电缆护套修补的现实意义不大。电缆的修补必然要及时,不然时间一长外部的水分和潮气进进,将会影响电缆的正产利用寿命。在南方梅雨气候电缆端部在敷设完毕后,对电缆的端头因没有及时停止密封处置,形成流进电缆沟内的水分进进电缆断头10-20米不等,剥初步头的绝缘发现导体都已全数发黑,从而形成 敷设后电缆的浪费,因而关于敷设完毕的电缆仍是要加强响应方面的查抄,庇护和保管,避免电缆在通电利用前应现场各类外部因素形成电缆寿命的缩短和末结。
电缆的现场修补也所用的一些东西和素材必需预备足够,塑料焊枪是必备的,高压绝缘胶带,防水胶带和塑料绝缘和护套剥切下来的皮子,等密封素材,也必需预备,因为电缆绝缘护套素材次要分为交联聚乙烯,聚乙烯,聚氯乙烯等素材。有些素材属于热固性素材,如交联聚乙烯绝缘无法反复熔融再次操纵,在现场用原素材停止修补,只能用高压绝缘胶带和美国3M公司供给的修补胶带系列停止修补。而有些素材属于热塑性素材,完全能够再次用高温使其熔融操纵,如聚乙烯,聚氯乙烯等素材,有能够现场取材,操纵电缆端部剥切下来的边角护套料切成细条,就能够实现对低压电缆绝缘和护套方面的修补,其修补量量完全能够到达电缆一般利用性能方面的要求。再一个关于中压电缆 现场敷设过程呈现的护套破损现象的处置,不克不及过于粗拙,一个是电缆的敷设过程必需请拿轻放,再一个电缆呈现外部破损后,其内部绝缘的毁坏情状有时是欠好说的,笔者曾经对现场敷设过程施工不小心形成外护套多处破损的电缆停止过返厂试验,发现电缆的破损部位呈现了部分放电超标和击穿现象,因而关于中压电力电缆的在现场敷设过程呈现外护套破损后,更好是截断做中间接头或从头改换电缆,因为对电缆破损部位停止护套修补后,可能存在利用隐患。
展开全文
事实证明,关于低压电缆绝缘和护套的修补必需是电缆损伤较为略微的,仅仅是绝缘和护套呈现损伤,电缆其他构造无缺无损的前提下,才气停止绝缘和护套的修补,而中高压电缆的要求可能更为苛刻,如今的有些工程的电缆输电为了削减电缆的中间接头的数量,电缆全数摘用大长度单芯电缆,因为线路的敷设间隔较长及地形负责,及施工人员的装备数量及欠缺专业的电缆敷设设备等因素,施工过程形成电缆护套破损呈现几率大大增加。有些施工在呈现上述问题后,就用通俗胶带随意包一包,草草了事,如许的做法很不负责任。关于电缆破损点内部的毁坏情状一无所知,电缆在现场完工试验过程和后期的运行过程很可能发作绝缘击穿或量量隐患。
HDDL高压电缆毛病测试仪手艺参数有哪些
1.摘样办法:低压脉冲法、冲击闪络法、速度丈量法
2.摘样速度:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
3.脉冲宽度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
4.波速设置:交联乙烯、聚氯乙烯、油浸纸、不滴油和未知类型自设定
5.冲击高压:35kV及以下
6.测试间隔:<60km
7.分 辨 率:1m
8.测试精度:0.1m
9.展现体例:工业级10.4寸彩色触摸液晶屏
10.操做体例:触摸屏操做、物理旋钮操做
11.阐发设置:滚屏、缩放、保留、调出、波移等功用
12.工做电源:内置电池供电
13.持续工做:>4h(亦可利用外接电源利用)
14.贮存功用:具有数据存储功用,可存储大量现场波形及数据,并随时调出利用
15.波形阐发:所有的高阻毛病波形仅表示为低压脉冲法的短路毛病波形特征,便于阐发卡位
16.波形处置:能将测得的毛病点波形与好相的全长开路波形同时展现在屏幕长进行同屏比照和叠加比照,可主动揣度毛病间隔
电缆毛病原因
电力系统中电缆呈现毛病有良多种原因,所以必需对呈现毛病的处所停止快速肃清,查找原因及毛病发作点,并及时处理毛病,就能够有效削减停电时间,进步电力系统的经济效益。断线毛病:那类毛病比力常见,电缆的各个线芯之间的绝缘效果都很好,但是有此中的某一个线芯或几个线芯的导体不持续。一般因为机械损伤,绝缘老化。因为电缆持久在通电感化下工做,介量也会发作差别水平的物理和化学改变。过热:电力电缆的持久负载负荷运做,会形成电缆持久处于过热的形态,别的在呈现火灾或者其他热源,更有甚者是持久遭到热辐射的感化,或者电缆安拆在电缆散布密集区、通风不善的处所、在枯燥管中的电缆以及电缆和热力管道接近的处所,城市形成电缆自己因为受热时间过长形成绝缘层加速损坏,随便呈现电缆毛病。高、低阻毛病:高阻毛病指的是高电阻接地或者由短路引起的电缆毛病,次要包罗泄露性毛病和闪络性毛病那两种极端形式;低阻毛病指的是低电阻接地或者短路引起的电缆毛病。据相关统计,电力电缆在运行中呈现毛病的原因有75%都是因为高阻毛病引起的。量量原因:也有一些电力电缆呈现毛病的原因是因为电缆自己设想的不合格,电缆本体以及电缆附件的量量出缺陷,或者因为设想原因形成的防水不严厉,选材不当当,工艺法式步调不合理,城市影响电力电缆的平安工做。
毛病测试以及查找定位办法研究
电缆毛病的测试一般要颠末几个步调:性量诊断、毛病测距、精测定点。性量诊断次要是初步揣度毛病呈现的性量,可能确定恰当的测试办法来对电缆毛病停止揣度;粗测间隔是在呈现毛病的电缆线上添加测试信号,初步确定毛病的间隔,为后期的精测定点做好预备;精测定点就是在之前粗测的根底上,切确的渠道毛病点呈现的位置,并及时停止补缀。目前,比力常用的电缆毛病测试办法是离线测距办法,是在呈现毛病的地点停电后,通过相关的设备离线丈量毛病呈现的间隔的离线测距办法。那种办法也存在其短处,好比测距时间较长,别的高压测试设备也会对检修人员形成人身不平安的隐患。离线测距次要分为阻抗法和行波法。阻抗法是通过丈量并计算发作毛病点到丈量端的阻抗,再根据电力电缆的线路参数,再通过必然的计算得到毛病间隔。此中最常用的办法是电桥法,此办法简单、精度高,但是一般只适用于高阻毛病和闪络性毛病,而且需要提早晓得电缆线路的详细参数,不然会有误差较大的现象呈现。行波法是通过确定行波传布速度后,在丈量行波的传布时间来确定毛病发作的地点。比力常用的有低压脉冲反射法和脉冲电压法,低压脉冲反射法在丈量时候不需要晓得详尽的电缆参数,但缺点是不克不及用于丈量高阻毛病和闪络性毛病。