湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:SF-A30全智能屡次脉冲电缆毛病测试仪工做原理
“十次脉冲产生器”的感化是将“一体化高压发作器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到毛病电缆的毛病相上,包管毛病点能足够击穿,并能耽误毛病点击穿后的电弧继续时间。同时,产生一个触发脉冲启动“十次脉冲主动触发安装”和电缆毛病测试仪。“十次脉冲主动触发安装”立即先后发出十个测试低压脉冲,经“十次脉冲产生器”传送到被测毛病电缆上。前十个测试脉冲操纵电缆电弧击穿霎时的电流电压波形特征,将构成十个毛病反射脉冲。在毛病点熄弧后再发射十个测试脉冲测得电缆全长反射波形。构成十组脉冲。那十组脉冲同时笔录在展现屏的专门区域。每组脉冲波形中,一个脉冲反映电缆的全长,另一个脉冲波形反映电缆的高阻(短路)毛病间隔。那八组二十个测试波形都是在一次冲击高压闪络的情状下摘集到的。从严厉意义上讲,此十次脉冲法电缆毛病测试仪应该喊做二十次脉冲法电缆毛病测试仪。
摘用十次脉冲法测试电缆毛病的目标是为了使发送的低压测试脉冲有效避开毛病电缆在冲击高压感化的霎时呈现的余弦大振荡骚乱,在毛病点短路电弧相对平稳期间得到原则清晰的类似短路毛病的回波,并有较大的抱负测试波形抉择余地。差别的冲击高压、差别的电缆长度、差别的电缆毛病间隔、余弦大振荡的周期和继续时间差别十分大。单纯的二次脉冲法所摘集的波形往往因发送迟延时间不敷而遭到余弦大振荡的骚乱,波形较乱,阐发困难。只要靠调整测试脉冲的延迟发射时间或摘用中压延弧安装来保障,无形中增加了操做难度和设备重量,降低了产物的可靠性。而十次脉冲法恰好征服了那些困难,大大简化了测试手续。一次冲击高压闪络过程得到的二十组测试波形,总有几组波形便于毛病间隔判读。那也是十次脉冲法较二次脉冲法先辈之处,且本公司的软件会主动拔取一个较为原则波形并主动卡位,主动展现出毛病间隔。同时还有报酬阐发区,在左侧十个波形选一个你认为更原则来阐发卡位,在很短时间就处理了测试电缆毛病粗测那一关键难题。
文章原创,做者:湖北四方国瑞电力,专业权势巨子电测产物处理计划供给商
码字不容易,盗图必究,文章制止转载,不然依法追查!