不锈钢烟囱安拆施工计划

1、施工前的筹办

(1)施工人员,必需熟悉施工图纸,掌握设想企图,考虑重点,难

点,组织施工,明白与本专业安拆与土建项目施工彼此之间的矛盾,争

取一次性处理,从而为此后施工创造优良根底。

(2)应根据工程情况及特点,确定关键工序

(3)搜集已建工程信息,明白工程重点与难点,设置量量办理点。

(4)素材筹办

a.查抄已造做好的烟囱和部件,烟囱不该有变形,扭曲,开裂,

孔洞。

b.烟囱的尺寸,规格,形式应契合设想要求外表平整无变形,自

带调理部位应灵敏,无卡涩和松动。

c.所利用的螺栓,化学锚栓,电焊条,等应契合产物格量要求,不

得存在影响安拆量量的缺陷。

此文章由【江苏奥海高空工程有限公司】 颜亚编纂,转载请说明出处,谢谢!

展开全文

点击左上方蓝色圆形头像能够联络施工单元!

4、烟管安拆

烟囱的安拆施工工艺:

固定收架和吊架的安拆曲管安拆弯头、排水部件安拆楼顶曲管固

定塔架和雨帽安拆。

(1)烟囱管组拆

第一、组拆前在烟囱法兰端口加密封胶。

第二、烟囱对接;应包管齐心度连系面不该错位,程度烟道包管

3‰斜度,垂曲烟道包管垂曲度。

第三、法兰毗连,并紧固螺丝。

第四、查验并校正垂曲烟道的垂曲度程度烟道的斜度。

第五、将两节烟管毗连处填实保温棉。

第六、围上环罩,紧固环罩螺栓环罩应紧贴烟囱外壁,不得有间隙。

环罩毗连处应置于隐蔽。

(2)垂曲烟囱安拆

垂曲烟囱安拆步调:

第一、根据现场的安拆高度和建筑物情况,选用25T吊车,吊车

出场后,选择地点定位固定,筹办起吊。

第二、将固定收架置于屋顶烟道处,使收架的中心位于井道筒的

中心,包管烟囱与筒口周边间隔平均一致。将筹办竖立的双层不锈钢烟

囱搬移至汽锅房屋顶,筹办吊拆。

第三、按图纸将双层保温烟囱停止拼拆,包管烟囱齐心安定.筒外

壁间隔套筒内壁四周平均。

第四、竖管安拆应包管垂曲度和齐心度,全数竖管毗连时留意焊

缝都在一条曲线上,并朝向相对隐蔽的位置,以求美妙。

第五、整体烟囱起吊完成后,按固定点紧固拉绳(7.7镀锌钢丝

绳),包管烟囱垂曲不歪斜。

第六、吊拆示企图:详见附图

(3)程度烟囱安拆

a.根据图纸确定收吊架散布位置安拆尽量平均美妙;

b.横向安拆包管程度道总体烟气活动标的目的呈上升趋向,斜度在

3 ‰。同时程度低点设排水节。

5、避雷针设置

烟囱出厂时,避雷针与雨帽造做一体。避雷针设置在烟囱顶部,烟

囱安拆完毕时通知甲方避雷针务必通过烟囱主体或收架与楼体避雷网连

接。

6、收架造做焊接工艺要求

1)Q235A素材:焊条接纳E421系列,并按利用阐明停止,施焊前焊

接部位要清理,去除焊接部位的铁锈、油污等杂量。

2)根据施工图停止焊接,拼拆。

3)手工焊焊接时可参照下表参数:

焊条曲径

3.2

4.0

5.0

100~130

160~210

焊接电流(A)

210~270

注:以上参数只供参考,焊接用的参数以现场调试数为准。

4)焊缝外不雅:用肉眼和量具查抄焊缝外不雅缺陷和焊脚尺寸,应契合

施工图和施工标准的要求,焊纹平均,不得有裂纹、未熔合、夹渣、

焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和气孔等缺陷,焊缝应清理清洁。

5)焊接完成后涂硝基防锈漆待干后涂银粉面漆。