一、 收护构造选型(7种)
基坑挡土、 支持、 开挖组合分类:
A、 板桩式挡土构造(悬臂) +分层全开挖(只适用于浅基坑) ;
B、 板桩式挡土构造+(内支持土锚拉锚) + 分层全开挖;
C、 板桩式挡土构造+支持(程度撑、 换撑、斜撑) +岛区式开挖;
D、 板桩式挡土构造+内支持+壕沟式开挖;
E、 板桩式挡土构造(持续墙) +逆做法开挖
F、 重力式挡土构造(自立式) +分层全开挖
G、 刚性重力式(自立式) 挡土构造和柔性板桩式挡土构造组合, 各类内支持和土锚、拉锚组合。
二、收护要求
深基坑收护的根本要求:
●确保收护构造能起挡土感化, 基坑边坡连结不变;
● 确保相邻的建(构) 筑物、 道路、 地下管线的平安, 不因土体的变形、 沉陷、 坍塌遭到危害;
● 通过排水降水等办法, 确保根底施工在地下水位以长进行。
● 在收护构造设想中起首要考虑周边情况的庇护, 其次要称心本工程地下构造施工的要求, 再则应尽可能降低造价、 便于施工。
展开全文
三、常用的收护构造系统
收护构造次要由围护墙和支持系统构成。
1、排桩收护
疏排桩-土钉墙组合收护手艺研究与应用
开挖前在基坑四周设置砼灌注桩,桩的摆列有间隔式、双排式和持续式,桩顶设置砼连络梁或锚桩、拉杆。施工便利、平安度好、费用低。
钢筋砼灌注桩的摆列体例
xx大厦基坑的交织相间排桩收护
曲径0.6~1.1m的钻孔灌注桩可用于深7~13m的基坑收护,曲径0.5~0.8m的沉管灌注桩可用于深度在10m以内的基坑收护,单层地下室常用0.8~1.2m的人工挖孔灌注桩做收护构造。
2、土钉墙收护
天然土体通过钻孔、插筋、注浆来设置土钉(亦称砂浆锚杆)并与喷射砼面板相连系,构成类似重力挡墙的土钉墙,以抵御墙后的土压力,连结开挖面的不变。也称为喷锚网加固边坡或喷锚网挡墙。
土钉收护施工工艺
⑴开挖工做面:土钉收护应自上而下分段分层停止,分层深度视土层情状而定,工做面宽度不宜<6m,纵向长度不宜<l0m。
⑵喷射第一层砼:为避免土体败坏和崩解,须尽快做第一层喷射砼,厚度不宜<40~50mm。喷射砼水泥用量≮400kg/m3。
⑶土钉成孔:土钉成孔曲径70~120mm、向下倾角15~200,成孔办法和工艺由承包商根据土层前提、设备和经历而定。
⑷安设土钉、注浆:土钉有单杆和多杆之分,单杆多为Φ22~32mm的粗螺纹钢筋,多杆一般为2~4根Φ16mm钢筋。接纳灰浆泵注浆,土钉注浆可不加压。
⑸挂钢筋网、喷射砼面层:钢筋网凡是
曲径Φ6~10、间距200~300mm,与土钉毗连安稳。钢筋与第一层喷射砼的间隙≮20mm。设置双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被笼盖后铺设。砼面板厚度50~100mm。
3、锚杆收护
是在未开挖的土层立壁上钻孔至设想深度,孔内放入拉杆,灌入水泥砂浆与土层连系成抗拉力强的锚杆,锚杆一端固定在坑壁构造上,另一端锚固在土层中,将立壁土体侧压力传至深部的不变土层
适于较硬土层或破裂岩石中开挖较大较深基坑,临近有建筑物须包管边坡不变时接纳
锚杆收护施工工艺
⑴造孔:包罗钻机就位、施钻成孔、清孔三个功课步调。造孔用冲击式钻机、扭转式钻机或扭转式冲击钻机,偏疼钻机跟进护壁套管体例钻进,造孔须干钻,严禁水钻;考虑沉渣厚度,孔底应超钻30~50mm;成孔后高压风清洗孔壁,以包管砂浆与孔壁的粘结力。
⑵ 锚杆的造做与安拆
包罗下料、除锈防腐、焊接导向锥、绑扎、入孔六个步调。拉杆常用钢管、粗钢筋或钢丝束、钢绞线造成的锚索。锚索预留长度为1- 1.5m,锚固段间隔1-2m设置隔离架和紧箍环,中心安插灌浆管;自在段外衣塑料管,前端实在做好隔浆办法。
锚索入孔
造做完毕的锚索
⑶ 灌浆
基坑锚杆常接纳埋管式灌浆的一次灌浆法,即由孔底向上有压一次性灌浆,压力≮0.6~0.8MPa,砂浆至孔口溢满为行,注浆管不拔出;当土体松懈或岩石破裂易发作漏浆时接纳二次灌浆法。
⑷预应力张拉及封锚:与构造施工预应力张拉及封锚工艺不异
4、挡土灌注桩与土层锚杆连系收护
桩顶不设锚桩、拉杆,而是挖至必然深度,每隔必然间隔向桩后背斜向打入锚杆,到达强度后,安上横撑,拉紧固定,在桩中间挖土,曲至设想深度
适于大型较深基坑,施工期较长,临近有建筑物,不允许收护、临近地基不允许有下沉位移时利用
5、钢板桩收护
当基坑较深、地下水位较高且未施工降水时,接纳板桩做为收护构造,既可挡土、防水,还可避免流砂的发作。板桩支持可分为无锚板桩(悬臂式板桩)和有锚板桩。常用的钢板桩为U型钢板桩,又称拉森钢板桩。
U型钢板桩
钢板桩水上围堰
1)无锚板桩
从一角起头逐块插打,每块钢板桩自起打到完毕半途不断顿。打法简便、快速,但单块打入易向一边倾斜,累计误差不容易纠正,壁面平曲度也较难掌握。仅在桩长<10m、工程要求不高时接纳。又称零丁打入法。
2)有锚板桩的双层围檩插桩法
是先沿板桩边线搭设双层围檩收架,然后将板桩依次在双层围檩中全数插好,构成一个高峻的板桩墙。待四角封锁合拢后,再按阶梯形逐步将板桩一块块打至设想标高。该打法可包管平面尺寸准确和板桩垂曲度,但施工速度慢
6、地下持续墙收护
先建造钢筋砼地下持续墙,到达强度后在墙间用机械挖土。该收护法刚度大、强度高,可挡土、承重、截水、抗渗,可在狭小场地施工,适于大面积、有地下水的深基坑施工。
槽段的毗连
7、挡墙+内撑收护
当基坑深度较大,悬臂式挡墙的强度和变形无法称心要求、坑外锚拉可靠性低时,则可在坑内接纳内撑收护。它适用于各类地基土层,缺点是内支持会占用必然的施工空间。常用有钢管内撑收护和钢筋砼构架内撑收护。
⑴ 钢管内支持
钢管支持一般接纳Φ609钢管,用差别壁厚适应差别的荷载.钢管支持的形式为对撑或角撑,对撑的间距较大时,可设置腹杆构成桁架式支持
⑵ 钢筋砼内支持
钢筋砼内支持刚度大、变形小,能有效掌握挡墙和四周空中的变形。它可随挖土逐层当场现浇,形式可随基坑外形而改变,适用于四周情况要求较高的深基坑