双电源开关不能正常切换怎么处理?双电源切换开关故障碰到开关不能正常工作情状时,请首先按复位按钮看可否清除故障,然后检查主备开关的进线、2次摘样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情状,下面供常见故障清除时参考,双电源切换开关不能切换,需要分清楚是电源的问题,还是切换开关的问题,假如电源供电不正常,就解决电源问题,假如切换开关不能切换,就换新的开关,相当于有两路电源通向-负载,1般称常用电源和备用电源,然后中间装置双电源自动切换开关,当常用电源欠压或失压以及断电的时候,该产品会立刻切换到备用电源通向负载,(双电源分cb级和pc级,内置部件有电机、断
双电源开关不能正常切换怎么处理?
双电源切换开关故障
碰到开关不能正常工作情状时,请首先按复位按钮看可否清除故障,然后检查主备开关的进线、2次摘样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情状。下面供常见故障清除时参考。
双电源切换开关不能切换,需要分清楚是电源的问题,还是切换开关的问题。假如电源供电不正常,就解决电源问题。假如切换开关不能切换,就换新的开关。
相当于有两路电源通向-负载,1般称常用电源和备用电源,然后中间装置双电源自动切换开关,当常用电源欠压或失压以及断电的时候,该产品会立刻切换到备用电源通向负载。(双电源分cb级和pc级,内置部件有电机、断路器、转换把握器、部分带取样板)
1、首先很有可能是因为双电源开关并没有完全的转换到自动位置上,同时在操作这个动作的时候需要注重将手自动转换开关都调整到自动位置。
2、再有就是欠电压脱扣器没有执行动作,需要检查电压和脱扣器本身的电压等级是不是相互匹配1致领域在V≥85%。
3、其次也有是因为断路器的分励机构没有复位而致使双电源自动开关不转换,因此要对机械联锁装置进行检查,确保不存在松动和卡滞等现象。
4、时间继电器不动作的话也会出现不转换,所以最好是对继电器的线圈电压进行检查看看是不是正常的。
5、最后就是双电源自动转换开关的备用电源没有电压,使它不能自动转换同时检查备用的电源电压状态确认是否正常并且熔断器没有熔断。