商业项目中容易被忽略的一类设计!

2个月前 (11-18 14:43)阅读2回复0
niannian
niannian
  • 总版主
  • 注册排名10
  • 经验值80195
  • 级别网站编辑
  • 主题16039
  • 回复0
楼主

做者:祖光

贸易项目智能化系统较多,日常设想中各人常常存眷系统自己而往往忽略桥架的相关设想,形成桥架品种多、规格偏大偏少、路由不合理等问题,从而引起成本增加和施工难度。今日与诸君系统梳理下桥架的相关设想。

一、桥架品种:

贸易项目根据项目特点桥架(线槽)可分为6大类,详细如下:

1、运营商桥架:预留运营商敷设的桥架,以称心运营商及手机信号笼盖等需要。智能化设想常规预留程度、垂曲线槽安拆位置,详细有本地三网相关单元设想。常规项目桥架经历规格如下:垂曲(主干)桥架:CT300x100,程度桥架:CT200x100。室内挪动通信笼盖系统在中庭和地下室的区域程度多接纳多孔角铁体例敷设。目前常见设想为三网租户箱光纤走信息的程度分收桥架及垂曲主干桥架;手机信号笼盖的馈线或5G设置多孔角铁,垂曲零丁设置桥架。

2、信息设备桥架:包罗综合布线系统,信息收集系统,信息发布系统,电子导购及查询系统,客流阐发统计系统等操纵收集停止信号传输的信息设备系统,常规经历桥架规格:程度CT200x100(部门末端CT100x50);弱电井垂曲线槽CT200x100。

3、弱电综合桥架:包罗视频监控系统、收支口掌握系统、入侵报警系统、建筑设备主动掌握系统、五方通话线、灯光掌握系统、长途抄表系统、能耗能效办理系统等操纵收集停止信号传输的信息设备、设备系统以及24v及以下的弱电配电线路。常规经历桥架规格:程度CT200x100(部门末端CT100x100,部门CT100*50) ;弱电井垂曲线槽CT200x100。

4、公共播送桥架:布景音乐及告急播送系统。考虑布景音乐系统对商场的重要性和抗骚乱性设置零丁桥架,弱电井垂曲线槽CT200x100,程度多接纳线管体例。

5、UPS桥架:程度主干汇入层线槽CT100x100(部门CT200x100);弱电井垂曲线槽CT100x100。

6、车位引导桥架:包罗泊车场系统、车位引导与反向寻车系统管线。地下车库设置车位引导系统的公用线槽CT100x50。

如上是针对贸易项目对桥架做了大致分类及连系经历给出了桥架常规规格大小,设备末端必然要存眷规格变径。另各人要存眷双电源安康系统、漏电火灾报警系统的其线路问题。

二、桥架走向原则:

1、主干桥架贯穿尽量设置与主机房层,同时制止穿越有商铺的楼层,如B1有商铺能够考虑在B2层车库设置主干桥架,便于敬服检修。

2、弱电井位置需提早优化,带着井内规划图,考虑好开洞位置提资给建筑专业。

3、画程度桥架时候要画到井内并与井内开洞位置毗连上。

三、桥架容量计算:

展开全文

线缆容量不超桥架界面40%截面积根据曲径平方计算不料见根据πr²计算。如下是安防系统线缆规格统计部门截图。

图1:桥架计算示意

四、桥架材量及安拆要求:

1.接纳:钢量(热浸镀锌)。

2.桥架或线槽程度安拆时,收架间距不大于1.5m,垂曲安拆时,收架间距不大于2.0m。

3.桥架尺寸要求如下表所示:

表1:桥架规格及厚度要求

4.桥架施工时,留意与其它专业的共同,部分区域在设想院承认的情状下可根据现场情状恰当调整桥架的高度及走向。电缆桥架和金属线槽安拆时应按标准与其他管道连结间距:

与一般工艺管道平行净距不低于400mm、穿插净距不低于300mm;

与有侵蚀性气体管道平行净距不低于500mm、穿插净距不低于500mm;

与有保温的热力管道平行净距不低于500mm、穿插净距不低于300mm;

与无保温的热力管道平行净距不低于1000mm、穿插净距不低于500mm。

五、桥架与管综BIM:

需存眷BIM何时起头,把桥架图纸提早提交给BIM,如BIM尚未起头能够存眷主干或空间狭小处,与机电其他专业能否打架,并及时调整。提交BIM后桥架的调整须用云线+尺寸及品种(信息、弱电综合、手机信号笼盖、)阐明标识清晰,并反应回智能化专业。

六、成本根本情状:

100*100规格的桥架单价约在40元/m,200*100规格的桥架单价约在70元/m,20万m2的贸易项目桥架成本约在260万摆布,约占弱电整体成本的0.8%摆布。

桥架往往设想被漠视,如设想不合理,会形成成本浪费较严峻。因而日常设想稍加留意,就会收到事半功倍的效果。

本文由做者受权,未经允许,不得转载。

0
回帖

商业项目中容易被忽略的一类设计! 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息