摘要:高压配电柜是电力系统的关键电能分配节点,包管其运行的不变可靠具有重要意义。文章综合运用了470MHz无线测温、无线传输等手艺手段,设想了一套高压配电柜温度监测系统。应用成果表白,本系统运行不变可靠,数据准确,预警及时,称心一般电力系统的应用要求。
关键词:高压;配电柜;温度监测
一、引言
跟着电气主动化手艺的普及应用供配电系统的综合性能越来越遭到人们的存眷。高压配电柜做为供配电系统的关键构成部门,其运行的可靠性与不变性对整个系统都有着间接的影响。在现实情况中,高压配电柜做为电能分配的重要节点,经常会因为接触不良、散热欠安电流过大等问题而产生高温,进而形成跳闸、火灾等变乱。因而,对高压配电柜停止温度监测具有重要的价值。
二、温度监测系统总体构造及原理
根据电气掌握系统的一般构造连系温度监测的现实需求文音设想的凹凸配电柜温度监测系统整体构造包罗掌握主机、数据集中器、无线测温单位和声光报警等模块。
由干一般的高压配申柜内凡是安拆有三相线路和若干个闸门,还有一些断路器、母线等设备,那些都是温度异常的高发处,因而温度收罗末端也接纳多点安插测点温度数据通过470MH无线组网传输至数据集中器,再由RS-485数据总线传送到主机。主机中运行的监控软件对各测点温度数据停止阐发,如发现超越预设值则立即发出预警,同时将预警信息发送至值班室,从而实现对高压配电柜的温度实时监测。
三、系统关键功用模块设想
(一)温度传感器
当前能够从市场上采购的温度传感器品种和型号都十分多,而且手艺也已经到达较成熟的水平,常用的温度传感器次要包罗水银温度计、热电偶、光纤测温计、红外测温仪等,那些传感器的原理和应用场所均有所有同,根据现实的应用需求停止合理的选用。在本系统中,通过高性能温度传感器对高压配电柜内的温度停止实时丈量。综合考虑成本、精度和应用前提等要求确定接纳多路无线测温传感器停止收罗丈量范畴为-50~125℃精度在1%以内。无线温度传感器因为电磁感应供电无线测温具有测温速度快、周期短、免敬服、利用寿命长、毛病率低等特点,出格适用于高压配电柜内的应用场所。
(二)数据集中器
考虑到温度测点较多那些测点若是别离传输至主机。一定会增加系统的复杂度,使得系统硬件开发和软件设想的难度都明显增加。因而,为了进步数据传输效率,简化系统设想,文章接纳了数据集中器对所有测点的数据停止同一的会聚和传输。数据集中器的感化是对所有温度测点的数据停止会聚.构成一组温度数据序列,以便于集中传输。数据集中器设置在无线测温传感器和主机之间,是470MHz无线收集和RS-485的传输通道,测点数据在数据售口器停止打包处置后,批量发送至主机停止阐发。
(三)监测主机
监测主机是系统的掌握核心,也是次要的逻辑掌握模块。监测主机能够接纳单片机、嵌人式系统或PC,为了实现数据的临时存储.文章接纳了PC机做为监测主机。所有测点的数据传输至监测主机后在监测软件的掌握下起首会对数据的有效性停止判断,关于无效数据会被放弃,有效的数据会与系统中预测的温度阈值停止比照,若是温度值不在阈值范畴内 阐明高压配电柜内的响应测点运行呈现了异常软件会立即向声光报警器发送一个触发脉冲,及时发出敬报信号。同时还会将报警信息通过收集发送到长途值班中心提醒值班人员及时安放维修。
展开全文
四、系统安拆要求
在现实的供配电系统中,尤其是大型供电收集,高压配电柜的数量往往有多个,并且型号也各不不异,因而在硬件安拆时也需要根据柜内部局停止合理的安拆,那里曲点分机温度收罗末端的安拆手艺。
一般在高压配电柜中的温度收罗模块能够安拆在进出线电缆毗连处:主母排与主母排,分收母排与主母排搭接处:电流互感器P1.P2铜排毗连位置。高压柜断路器为手车式的动触头上是重点监控部位,也能够安拆在静触头上。关于动触头安拆体例,长处是后期敬服便利,若是传感器呈现损坏,只需停役毛病设备间隔停止改换即可。但动触头经常处于活动形态,温度传感器较易损坏,而且对绝缘性能也有特殊要求。关于静触头安拆体例,因为静触头不会产生运动。因而其安拆工艺就简单得多,对绝缘要求也不高,能够制止传感器因振动和冲击而损坏。然而一旦静触头上的传感器发作毛病停役整条母线才气改换维修,那对供电的可靠性会形成严峻影响。因而,关于供电可靠性要求高的场所应接纳动触头安拆体例。
五、系统的应用
本系统在某项目现场的多个高压配电柜中停止了试运行,颠末3个月的测试和优化,系统运行不变可靠,温度数据丈量准确,数据传输快速高效,预警触发及时准确,完全称心现实工程的应用需求。
六、安科瑞温度在线监测系统处理计划
1、概述
电气接点在线测温安装适用于凹凸压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,避免在运行过程中因氧化、松动、尘埃等因素形成接点接触 电阻过大而发热成为平安隐患,进步设备平安保障,及时、继续、准确反映设备运行形态,降低设备变乱率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备间接停止通信,系统设想遵照国际原则Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,平安性、可靠性和开放性都得到了很大地进步。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事务报警、曲线、棒图、报表和用户办理功用,能够监控无线测温系统的设备运行情况,实现快速报警响应,预防严峻毛病发作。
2、应用场合
合适在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、病院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3、系统构造
温度在线监测系统构造图
4、系统功用
测温系统主机Acrel-2000T安拆于值班监控室,能够长途监视系统内所有开关设备运行温度形态。系统具有以下次要功用:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP长途查看数据。
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋向曲线。
3)运行报表:查询及打印各测温点指按时间的温度数据。
4)实时告警:系统可以对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功用,可以对所有事务发出语音告警,告警体例有弹窗、语音告警等,还能够短信/APP推送告警动静,及时提醒值班人员。
5)汗青事务查询:可以温度越限等事务笔录停止存储和办理,便利用户对系统事务和报警停止汗青逃溯,查询统计、变乱阐发等。
六、结语
本系统接纳了无线测温传感器和无线通信形式,实现了监测系统与高压线路的隔离,削减了设备电气毗连,进步了系统抗骚乱才能。系统通过动触头的安拆体例,固然在必然水平上增加了传感器损坏的风险,但对供电系统可靠性的影响能够降至更低。因而,本系统的设想具有较强的适用价值,能够为相关范畴供给必然的参考.