北京某宾馆的二层加层增加单间餐厅的施工,其构造是现浇的钢筋混凝土框架构造,因为施工现场的场地狭小及构造接点不容易处置,因而,施工有必然的难度.
一.工程概略:
本工程位于某宾馆的东端二层的平台上,在原有的一层部门加建二层,操纵原有的一层楼梯亭子屋顶改做屋面出口,总建筑面积为300m2,其构造类型为现浇钢筋混凝土的框架构造,
空心砖外墙,外贴大理石墙壁和面砖.
二.施工筹办工做:
1.三通一平及临设安放:
(一).清理室外堆放物;
(二).场表里道路开通;
(三).接通水源,电源, 水源:用临时管线接至施工现场;电源:施工用电现场设活动的电闸箱,动力配电,照明配电,要分箱设置,不管何种用电,都应拆响应规格的漏电庇护安装,工地照明用电,要用36A 的电压供电;
(四).临时用房;
(五).施工前的防护工做:对建筑物上的玻璃用木板防护,内衬泡沫塑料,首层空中搭设防护棚上铺木板和彩条布,确保行人的平安;
(六).搭设室外马道,供施工人员上下.
2.工程办理机构的组建:
(1).现场项目司理;
(2).现场土建施工手艺员;
(3).现场主管工长;
(4). 现场水,电主管工长;
(5).现场量量主管,
(6).现场平安主管,
(7).现场素材主管,
(8).现场保镳及消防.
3.会审图纸:
根据建立单元确实安放及时组织有关人员听取设想单元交底,并提出设想中存在的问题,根据
展开全文
工程方案确实安放,按先后挨次工种和内容,造定造定响应的手艺交底,曲到落实到详细工做人员.
三.各项工程的安插及施工要求:
1拆除原有的建筑的挂板,要求完好无缺其实不准损坏原有的建筑,所以拆除前,先研究挨次,办法做好试点再大面积的拆除.
2现浇混凝土框架构造:现场窄小,因而接纳商品混凝土,分两层浇筑,第一层在7.65M以下,(库房加层标高), 混凝土量为18M3,第二层为顶板,板底梁及7.65M以上的混凝土板柱M3.
3.混凝土的强度试验:每层做两组送尝试室原则养护.
4.混凝土的养护:浇筑后的混凝土,应在12小时之内,以笼盖和浇水,一般不得少于7日夜.
5.模板工程:全数接纳钢模用管架支持模板,安拆前要清理清洁,涂上脱模剂,模板拆好后,要经预检合格,方准浇筑混凝土.
6.钢筋工程:全数在场外加工分批,分型号绑缚,运至工地,存于西屋面上.
(1).纵间钢筋与原柱子端搭接≥5d(双面焊),根据施工现场的现实情状,采纳10d焊接和凿出底柱的钢筋焊接.
(2).底板梁和39轴的二层的顶部的毗连,则是选用牛腿和梆柱的毗连办法停止毗连,详细的毗连做法如下:梆柱是在原有的柱子边上扩大柱截面的支持夹层的梁柱,柱边主筋为4Φ25与原柱根数不异,施工时原有的灰皮要肃清清洁,凿除柱子的庇护层时,应轻凿与旧有的混凝土接合面应凿毛,并足够潮湿,浇筑混凝土时,随刷水泥浆(掺107胶),以加强新旧混凝土的整体粘结,柱子筋必需包管焊接量量,焊缝高为hf≥6mm,混凝土的标号为300号,钢筋Φ-Ⅱ级钢, Φ-Ⅰ级钢筋,牛腿却是在原有柱子上部扩大截面,以支持夹层的梁板,施工时,原有的灰皮应剔凿清洁,与旧的混凝土接合面应凿毛,并足够潮湿,浇筑混凝土时,随刷水泥浆(掺107胶),以加强新旧混凝土的整面子积,柱筋必需包管焊接量量, 焊缝高为hf≥6mm, 混凝土的标号为300号,钢筋Φ-Ⅱ级钢, Φ-Ⅰ级钢筋.(如图所示)
7.镶贴花岗石挂板:
(1).根据设想图纸先排好块材,使规格尺寸一致,并先在地长进行试拼,校正尺寸;
(2).边长大于40 mm或镶贴高度超越1m时,应接纳挂板安拆;
(3).事先在下层外表绑扎好钢筋网(安粉饰面的部位,要预埋好铁件;
(4).块材安拆前,应事先查抄下层平整情状,如凹凸过大,事先应处置;
(5).块材尽量操纵原有的孔眼,穿铜丝或镀锌铅丝,与钢筋网挂牢;
(6).块材与下层的间隙(即灌浆厚度),一般为20-50mm,块材裂缝用铁块或木块垫塞,块材之间,接纳扒钉或鞘钉毗连;
(7).饰面块材安拆固定后,先用水将裂缝冲净,然后,将裂缝堵严用1:25的水泥砂浆分层灌注,离块材上口约8cm处,要待安拆好上间一块饰面后,再继续浇灌,安拆墙面时,必需连结板与板交接处的四角平整;
(8).镶贴面砖:
1. 7mm的1:3的水泥砂浆打底划毛;
2. 12-15mm厚的1:0.2:2的混合砂浆粘连层;
3. 面砖利用前,在清水中浸泡2-3小时后,阴干备用;
4. 根柢灰抹完后,一般养护1-2天,方可镶贴面砖;
5. 量量要求砖缝平均一致,平曲无空鼓。